Добрый день. Вопрос в установке амперметров в РП 6 кВ. Можно ли использовать трансформаторы тока 0,4 кВ, например ТТИ-60 (с отверстием под кабель), а кабель использовать СПЭ типа АПвП. Ну и как положено, экран кабеля заземлить. Дело все в цене.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 27.10.2017, 12:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(Ellektric0101 @ 27.10.2017, 10:55) *
Добрый день. Вопрос в установке амперметров в РП 6 кВ. Можно ли использовать трансформаторы тока 0,4 кВ, например ТТИ-60 (с отверстием под кабель), а кабель использовать СПЭ типа АПвП. Ну и как положено, экран кабеля заземлить. Дело все в цене.

Если вас не смущает пробивное напряжение изоляции корпуса ТТ то можно.Можете дополнительно обмотать кабель стекло лентой в месте где ТТ.Вот только в месте где будет проходить кабель через отверстие ТТ ни должно быть экрана. icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 27.10.2017, 12:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ellektric0101_*
сообщение 27.10.2017, 12:34
Сообщение #3





Гости






Кабель АПвП экранированный, проблем с изоляцией не будет, т.е. жила-изоляция-экран-небольшая изоляция сверху кабеля. напряжение 6 кВ идет по внутренней жиле, экран заземляется. Экран разделать на безопасном расстоянии от ТТ, и косичку пропустить обратно через ТТ (рядом с кабелем в том же отверстии ТТ), чтобы не было тока через экран. Будет ли адекватно измерять ток, проходящий через центральную жилу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 27.10.2017, 12:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



А зачем пропускать экран через ТТ его можно провести снаружи.
А ток что в 0.4 что в 6 это же ток а не напряжение. Вот с трансформатором напряжения не прокатит.
И вы не написали на сколько у вас ТТ, будет у вас при 6кв такой ток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ellektric0101_*
сообщение 27.10.2017, 13:01
Сообщение #5





Гости






Рассчитываю установить 100/5. Экран для полной безопасности. Выпускают ТТ "Бублики" типа ТВ, но они дорогие и мне не нужно вторичных обмоток больше одной. Читал про установку трансформаторов нулевой последовательности, экран прозрачен для частоты 50 Гц, но его разделывают и разворачивают обратно через ТТ, чтобы не было тока, который протекает в виде наводок по экрану, заземленному с двух сторон. Вопрос про сечение жилы к отношению отверстия ТТ (т.е. расстояния обмоток ТТ до жилы). И вообще, может в будущем все старье заменить. Сейчас учет по 2-м фазам и ячейки не рассчитаны на установку аналогичных ТТ на третьей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 27.10.2017, 16:28
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



на картинке, а остальное тут https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9257

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 27.10.2017, 16:29
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 28.10.2017, 18:13
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



есть смысл напомнить ТСу старую истину: - Кроилово ведёт к попадалову...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 28.10.2017, 21:33
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1517
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Ixtim @ 28.10.2017, 17:13) *
есть смысл напомнить ТСу старую истину: - Кроилово ведёт к попадалову...

Точно так! При появлении замыкания на землю, или перемежющегося 2-х фазного КЗ, когда дуга гуляет по всему ЗРУ, высока вероятность того, что прошьет именно там, где тонко - изоляцию ТТ.
И еще вопрос: а как Вы собираетесь проводить высоковольтные испытания перед вводом в эксплуатацию? Их же никто не отменял.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 29.10.2017, 17:05
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(mic61 @ 28.10.2017, 22:33) *
...а как Вы собираетесь проводить высоковольтные испытания перед вводом в эксплуатацию? Их же никто не отменял.

скорее всего никак... напишут липовый протокол и дело с концом... сейчас такое сплошь и рядом...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ellektric0101_*
сообщение 30.10.2017, 15:11
Сообщение #10





Гости






Объясните, в каком месте не пройдет ВВ испытания? Где должно пробить ВВ кабель, изоляцию между экраном и центральной жилой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ellektric0101_*
сообщение 30.10.2017, 15:28
Сообщение #11





Гости






Я просил ответить по существу, а не, что будет, если в ячейке случится аварийная ситуация. В случае аварии и ВВ ТТ могут пострадать и др. оборудование. Для этого вторичка заземляется, так же, как и в моем случае. С изоляцией ТТ 0,4 кВ проблем нет, т.к. повторюсь помимо ВВ изоляции кабеля, не убирается экран и он заземляется с двух сторон. Почему экран можно не убирать в этой ветке должны знать. По этому принципу устанавливают ТТ типа ТВ (это большие тороидальные ТТ). Вопрос такой: можно ли при таком соотношении центральной жилы и магнитопровода ТТ получить приемлимую точность измерений (лучше, как написано в паспорте). Недаром "бублики" имеют мощный магнитопровод. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Инспектор_*_*
сообщение 1.11.2017, 14:49
Сообщение #12





Гости






Дорогой Ellektric0101, для начала вам следует разобраться, как осуществляется измерение силы тока в трёхфазных цепях, и для чего существуют и применяются трансформаторы тока нулевой последовательности (ТТНП), которые многие называют "бублики". Когда вы поймёте, в чём заключается разница между измерительными ТТ и ТТНП, ваш идиотский вопрос исчезнет сам собой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.11.2017, 14:55
Сообщение #13





Гости






Цитата(Гость_Инспектор_* @ 1.11.2017, 14:49) *
Дорогой Ellektric0101, для начала вам следует разобраться, как осуществляется измерение силы тока в трёхфазных цепях, и для чего существуют и применяются трансформаторы тока нулевой последовательности (ТТНП), которые многие называют "бублики". Когда вы поймёте, в чём заключается разница между измерительными ТТ и ТТНП, ваш идиотский вопрос исчезнет сам собой.


Не понявшие или не до конца читавшие, что писал выше про трансформаторы нулевой последовательности, которые затронул в качестве примера по подключению поверх экрана, прошу не отвечать, дабы не засорять форум своими умными высказываниями. Вопрос остается тот же, но будем измерять ток трансформатором тока (именно ТТ 0,4) на одной фазе, чтобы упростить вопрос. (бубликом называют любой, если что, тороидальный трансформатор)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.11.2017, 8:33
Сообщение #14


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10934
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Экран в кабеле, в частности, применяется для равномерности распределения электрического поля. Если поле распределяется неравномерно, в местах скачков напряжённости изоляция быстро разрушается. Даже воздушный пузырь внутри соединительной муфты приводит рано или поздно к пробою. Думаете, для чего некоторые поверхности кабелей и муфт покрываются проводящим составом на основе сажи? Именно для равномерности.

А вы тут хотите снять экран и намотать синей изоленты? То, что нужно.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."