Затопило кабельный полуэтаж БКТП, что делать?)) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Затопило кабельный полуэтаж БКТП, что делать?)) |
13.11.2017, 10:02
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 20.4.2012 Пользователь №: 27126 |
Коллеги, добрый день!
Проблема следующая – на одном из объектов вместо стр-ва новой ПС рассматриваю вариант использования построенной 5 лет назад БКТП 6/0,4, но в текущий момент не используемой (в т.ч. и на перспективу). Проблема в следующем – БКТП практически в идеальном состоянии, за исключением одного НО: ПОЛНОСТЬЮ затоплен кабельный полуэтаж. БКТП бетонного типа, двухмодульная (всё стандартно - каб. Полуэтаж и 2 основных модуля). По всей видимости плохо загридроизолировали кабельные ввода, но так же есть вер-сть что подтапливает через шов (стык каб. Полуетажа с модулями – по всему периметру) Вопрос – как в такой случае решить вопрос гидроизоляции – выкапывать по кругу всё «корыто» и изолировать снаружи/внутри или вообще целиком приподнимать БКТП (дабы шов стал выше ур. Земли см на 30-50), или и то и другое?? |
|
|
|
13.11.2017, 11:55
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Гидроизоляцию сделать, думаю, дешевле и быстрей.
Сейчас разных водостопов и пр. - полно. Надо сначала определить в чем проблема: шов/ввод... |
|
|
13.11.2017, 12:26
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 20.4.2012 Пользователь №: 27126 |
Гидроизоляцию сделать, думаю, дешевле и быстрей. Сейчас разных водостопов и пр. - полно. Надо сначала определить в чем проблема: шов/ввод... Если дело в вводе, то конечно Вы правы... Но есть ли надежное решение по поводу шва? шов в данном случае получился вровень с нулем земли... Даже по весне талый снег и пр. оккупанты неминуемо будут прикладывать все усилия дабы сначала робко проникнуть за пределы межшовных каналов, а потом завладеть всем "подземельным" пространством... |
|
|
13.11.2017, 13:08
Сообщение
#4
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Почитайте про подземную гидроизоляцию без вскрытия грунта.
-------------------- |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
13.11.2017, 20:31
Сообщение
#5
|
Гости |
... Проблема в следующем – БКТП практически в идеальном состоянии, за исключением одного НО: ПОЛНОСТЬЮ затоплен кабельный полуэтаж. БКТП бетонного типа, двухмодульная (всё стандартно - каб. Полуэтаж и 2 основных модуля). ... Вот здесь хотелось бы уточнить: С кабельными полуэтажами сталкивался на ГРЭС и ТЭЦ, а вот на БКТП - никогда, только кабельные каналы. Вот и прошу уточнить, полуэтаж или каналы? |
|
|
13.11.2017, 21:31
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7328 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
С кабельными полуэтажами сталкивался на ГРЭС и ТЭЦ, а вот на БКТП - никогда, только кабельные каналы. Вот и прошу уточнить, полуэтаж или каналы? Наверное, правильнее это полуподвал, полуэтаж, по-моему, выше уровня расположения ТП. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
14.11.2017, 16:44
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 20.4.2012 Пользователь №: 27126 |
Наверное, правильнее это полуподвал, полуэтаж, по-моему, выше уровня расположения ТП. Физически кабельный полуэтаж располагается под основными модулями. Т.е. если за 0,000 принимать чистый пол БКТП, то "пол" кабельного полуэтажа будет варьироваться примерно от -0,850 до -1,200 в зависимости от типоисполнения поддона. Поддон при этом как правило поднимают так, чтобы шов между ним и основными модулями был не менее 300 мм, т.е. чистый пол (0,000) будет с учетом толщины пола основного модуля около 400 мм над уровнем земли |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
20.11.2017, 18:04
Сообщение
#8
|
Гости |
Нашёл: ПУЭ, "ГЛ.2.3. Область применения, определения
Кабельным каналом называется закрытое и заглубленное (частично или полностью) в грунт, пол, перекрытие и т. п. непроходное сооружение, предназначенное для размещения в нем кабелей, укладку, осмотр и ремонт которых возможно производить лишь при снятом перекрытии. Кабельным этажом называется часть здания, ограниченная полом и перекрытием или покрытием, с расстоянием между полом и выступающими частями перекрытия или покрытия не менее 1,8 м" |
|
|
24.1.2018, 23:29
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 2.4.2010 Пользователь №: 17798 |
1. Каким образом Вас, как будущего абонента этой или другой БКТП, беспокоит ее состояние? Получайте ТУ, выполняйте мероприятия со своей стороны. Вряд ли в ТУ вам вменят устранение причин протечек, зато в стоимости могут "учесть", а выполнят сами ))).
2. Поддержание в надлежащем состоянии имущество электросетевого хозяйства входит в обязанности Балансосодержателя. 3. Чтобы устранить последствия, необходимо провести мероприятия с целью выявления причин. Причинами может быть, помимо выше перечисленных - отсутствие или не рабочее состояние дренажа вокруг БКТП. Откачайте воду. Просушите. Смотрите откуда поступает. |
|
|
25.1.2018, 12:33
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 5.1.2017 Пользователь №: 50907 |
Коллеги, добрый день! Проблема следующая – на одном из объектов вместо стр-ва новой ПС рассматриваю вариант использования построенной 5 лет назад БКТП 6/0,4, но в текущий момент не используемой (в т.ч. и на перспективу). Проблема в следующем – БКТП практически в идеальном состоянии, за исключением одного НО: ПОЛНОСТЬЮ затоплен кабельный полуэтаж. БКТП бетонного типа, двухмодульная (всё стандартно - каб. Полуэтаж и 2 основных модуля). По всей видимости плохо загридроизолировали кабельные ввода, но так же есть вер-сть что подтапливает через шов (стык каб. Полуетажа с модулями – по всему периметру) Вопрос – как в такой случае решить вопрос гидроизоляции – выкапывать по кругу всё «корыто» и изолировать снаружи/внутри или вообще целиком приподнимать БКТП (дабы шов стал выше ур. Земли см на 30-50), или и то и другое?? Судя по вашему посту если полуэтаж полностью затоплен то это нормальное затекание, а не частичное местное просачивание. Чаще всего проблема в том что не установлена доска ввода, либо криво установлена, либо разбито отверстие шире чем необходимо, заведены кабеля и не загерметизированы в доске. Вариант 1. Раскапывайте вводную -выходную сторону и оценивайте состояние вводов-выводов снаружи и принимайте решение. Нормальные БКТП гидроизолированы с завода - так что внешняя изоляция врядли решит вопрос. Вариант 2. Откачивайте воду и осматривайте изнутри. Если фундаментная часть здорова, то останется решить проблему покупки и установки по размерам вводной проходной доски. Если кабеля уже заведены, то увы придется поплясать с переустройством - перезаводками. Сообщение отредактировал Sn1x1 - 25.1.2018, 12:34 |
|
|
|