Есть мегомметр М 4100/3 с кл.точности 1 и есть мегомметр ЭС0202/1-Г с кл. точности 15. Кто знает, как соспоставить эти два значения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.11.2017, 12:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22966
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(via @ 22.11.2017, 10:50) *
кл. точности 15.

может таки 1,5?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
via
сообщение 22.11.2017, 12:38
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 10.11.2017
Пользователь №: 53149



Цитата(с2н5он @ 22.11.2017, 14:24) *
может таки 1,5?

Нет, именно 15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 22.11.2017, 14:08
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(via @ 22.11.2017, 9:50) *
...как соспоставить эти два значения?

какова цель сопоставления?


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 22.11.2017, 14:10
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



у ЭСО шкала логарифмическая, поэтому такой кл. точности.

М4100 следовательно в 15 раз точнее ЭСО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
via
сообщение 22.11.2017, 14:23
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 10.11.2017
Пользователь №: 53149



Цитата(Ixtim @ 22.11.2017, 16:08) *
какова цель сопоставления?
Иной раз контролирующие органы или контрагенты предъявляют требования к приборам, в том числе к классу точности. Например кл. точности не менее 2,0. А тут встречается кл.точности 15. Как этот класс точности сопоставить или привести к обычным классам точности?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 22.11.2017, 14:51
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(via @ 22.11.2017, 14:23) *
Иной раз контролирующие органы или контрагенты предъявляют требования к приборам, в том числе к классу точности...
...Как этот класс точности сопоставить или привести к обычным классам точности?

Понятно,
в данном случае без вариантов - надо использовать приборы того класса точности, который требуют... Всякие пересчёты не канают... icon_cry.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 23.11.2017, 10:20
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 658
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(via @ 22.11.2017, 10:50) *
Есть мегомметр М 4100/3 с кл.точности 1 и есть мегомметр ЭС0202/1-Г с кл. точности 15. Кто знает, как соспоставить эти два значения?

Класс точности, можно приблизительно сопоставить с погрешностью прибора в процентах. 1 класс допускает приблизительно 1% погрешности прибора, 15 класс, прибор может врать с погрешностью примерно до 15%, такой прибор я бы назвал индикаторным прибором, с его помощью не возможно более-менее точное измерение.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 23.11.2017, 10:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.11.2017, 11:49
Сообщение #9





Гости






Цитата(via @ 22.11.2017, 14:23) *
... Например кл. точности не менее 2,0. А тут встречается кл.точности 15. Как этот класс точности сопоставить или привести к обычным классам точности?

А зачем их сопоставлять?
Пример:
Минимальное сопротивление изоляции для чего-либо по нормативу составляет 100 мОм. Измеряем прибором с погрешностью 15%, получаем точно 100мОм, учитываем погрешность в минус 15%, получим 85 мОм, изоляция не проходит. Далее два пути:
1. Пишем в протокол - не соответствует.
2. Измеряем прибором с классом точности 1%, получаем точно 100 мОм, учитываем погрешность в минус, получаем 99 мОм - не соответствует.
Вывод: При проведении измерений сопротивление изоляции должно быть больше минимально допустимого на класс точности прибора. Где-то так.
100 мОм взято условно, для простоты расчёта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Метролог_*
сообщение 1.12.2017, 18:30
Сообщение #10





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 23.11.2017, 11:49) *
100 мОм взято условно, для простоты расчёта.

Молодец, "Гость сочувствующий"! Почти всё правильно, только мегАомметрами миллиомы (мОм) не измеряются. Мегаомметрами измеряются Мегаомы (МОм). icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.12.2017, 23:34
Сообщение #11





Гости






Цитата(Метролог @ 1.12.2017, 18:30) *
... Почти всё правильно, только мегАомметрами миллиомы (мОм) не измеряются. Мегаомметрами измеряются Мегаомы (МОм). ...

Спасибо за подсказку, есть у меня такая "очепятка"!