опыт по выбору кабелей нгLS и HF в помещениях с массовым пребыванием людей , ГОСТ 31565-2012

mita_ya
сообщение 27.11.2017, 0:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8567



Друзья, есть ли у кого-то вразумительное разъяснение от компетентных органов или личный опыт по выбору кабелей нгLS и HF в помещениях с массовым пребыванием людей по СП 5.13130.2009 п 3.71?

Таблица 2 ГОСТ 31565-2012 называется "Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения".
Нужно ли считать, что типы кабелей, указанные в Таблице 2 ГОСТ 31565-2012, бескомпромиссно обязательны к использованию в соответствующих областях применения. Ведь таблица не учитывает множества способов прокладки кабельной продукции в соответствии с ГОСТ Р 50571.5.52, СП 256.1325800.2016 и ПУЭ?

В частности, является ли правомочным требование кого-либо использования исключительно кабелей с индексом HF в помещениях с массовым пребыванием людей?

На форуме этот вопрос обсуждался, но как-то вяло.

Крайне смущает слово "Преимущественно"

ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" в частях: Раздел 4, раздел 5, таблица 2 входит в Приказ Росстандарта от 16.04.2014 N 474 (ред. от 25.02.2016) "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Хочешь отступить от нормативов перечня - делай расчет пожарных рисков. Расчет пожарных рисков делается методикам. Если принять, что требования ГОСТ обязательны - то расчетом данный риск не снимается(.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.11.2017, 11:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(mita_ya @ 27.11.2017, 0:23) *
Если принять, что требования ГОСТ обязательны - то расчетом данный риск не снимается(.

Зато снимается обязанность расчета. (а риск расчетом не снимается в любом случае).

Цитата(mita_ya @ 27.11.2017, 0:23) *
Хочешь отступить от нормативов перечня - делай расчет пожарных рисков. Расчет пожарных рисков делается методикам.

Вы сдавали свои расчеты с положительным результатом ?