К сожалению у нас тоже качество проектов значительно снизилось. Тут есть несколько причин. Чтобы стать самостоятельным проектировщиком нужно с пяток лет работать под чьим-то руководством. А по конструктиву мой ГИП говорит, что не верит, что человек с 5летним стажем может самостоятельным конструктором (5 лет - это минимаальный стаж у нас при котором можно сдавать на аттестат глав.спеца.). В 90е много проектировщиков ушло на рынок. Сравнительно недавно начался набор молодежи, но крупные проектные разваливаются, среднего поколения, чтоб учить молодежь очень мало, а пенсионеров отправляют на пенсию. Только не воспринимайте буквально, конечно есть и среднее поколение и у кого-то достаточная мотивация заниматься саморазвитием, но я говорю про картину в целом. Плюс последнее время руководство частных фирм заботят только деньги. На вопрос о сроках отвечают "ну ты же знаешь, как обычно - вчера". Появилось модное понятие в среде руководства "агрессивное участие в тендере" Это когда идет сильный демпинг по ценам и срокам, и цена за срочность не растет. И на планерке радостно объявляют что вот мы выиграли тендер и за 2 месяца нужно сделать проект (на который по нормативным срокам пол года нужно, а за 2 месяца дай бог, чтоб они исходную и разрешительную документацию собрали). А проектировщика на сделку приняли и т.к. полугодовой объект по зарплате всего на 2 месяца по деньгам, то с проектировщика выдушивают, что вот руководство молодцы в кризис объекты добывают, а ты виноват, что сроки срываешь. Ну и когда работнику в такой организации повышать свой уровень?
Еще фактор - наше советское прошлое. Все мы смотрим на запад и все сравниваем, вон там так могут, а наши нифига не умеют. Но там строительство изначально развивалось в условиях рыночной экономики и там заказчик обычно является и эксплуатирующей организацией (или нанимает ее и поэтому сам заинтересован в оптимальности эксплуатации пусть и за счет больших капитальных вложений). А подрядчик это обычно строительно-монтажная организация у которой проектировщики свои и проектируют для своих строителей. У нас же с советского времени осталось, что заказчик, проектировщик, подрядчик и эксплуатирующая - разные юр лица и каждый тянет на себя. Заказчик вообще строит чтоб продать, поэтому более дорогое, но лучшее в эксплуатации решения тебе не позволят, потому, что тогда меньше прибыль у заказчика. Подрядчику понятно нужно чтоб попроще ( вот вы говорите, что там у вас кабели подраны и абы как висят. Ну так а кто ж их монтировал. существуют приспособления, чтобы пройти сложные трассы, но их же устанавливать надо, потом демонтировть, да и вообще иметь). И вот когда эксплуатирующая организация это все получает она уже материт и тех кто так придумал и криворуких строителей, которые нифига ровную стену не построят и монтажников,которые нифига нормально соединить не могут. Так что тут дело не только в хороших специалистах, но и в системе в целом. |
|
|
|
10.3.2017, 1:12
Сообщение
#42
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. нужно сделать проект (на который по нормативным срокам пол года нужно.. Об этих сроках вспоминать никому кроме проектанта не интересно. Есть впечатление, что о них руководство даже не знает, честно. Как и о необходимом количестве спецов, их ранге под определенный объект. Потому потом для своевременного захода сдаются "куклы" (кроме обложки только макулатура) и соответственно добавляется работенка по ответам на 40-60 замечаний. |
|
|
Гость_Гость_* |
17.4.2017, 22:53
Сообщение
#43
|
Гости |
В начале темы писалось, что кто-то там уже что-то намонтировал и все конем нае.... Дак так и обосновывайте заказчику: нет технической возможности проложить кабель, только провод и раскажите о дополнительных плюсах этого решения.
А проектировщики те хорошо делают проекты, кто сам работал монтажником хотя бы год. Да и потом не забывают появляться на своих проектируемых объетах. |
|
|
20.4.2017, 0:05
Сообщение
#44
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
Свои пять копеек вставлю - прислушайся к вышенаписанным советам. Видать товарищь недавно начал работать, т.к. и я по первой бил себя пяткой в грудь в начале карьеры (аж смешно, чесс слово), но тут действовать нужно очень продуманно и осторожно, что бы не наломать дров и не оказаться самому виноватым, т.к. очень много в этой ситуции нюансов.
Во первых, нужно на 110 % быть уверенным в своей правоте, когда будешь бодаться с проектировщиками Во вторых, что бы внести изменения в проект, нужно заплатить тому же проектировщику ( если конечно это не его косяк), а кто будет платить ? Тут конечно есть варианты если будет экономия, но не в нашем случае. В третьих, даже если вы склонили заказчика и проектировщика внести изменения в проект, то этим добавляете огромный геморой заказчику, т.к. измененному проекту нужно еще раз проходидь экспертизу, а это снова деньги и время. И в четвертых, прежде чем браться за работу нужно очень внимательно изучать проект и подготавливать смету, а не как в вашем случае махать кулаками после драки, т.к. заказчик уже утвердил свои затраты и, как правило, если вы ему несете доп. работы, то он (заказчик) начинает резать другие ваши работы Это я так навскидку написал с чем придется столкнуться, можно много еще чего перечислить. |
|
|
|
29.11.2017, 12:18
Сообщение
#45
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.11.2015 Пользователь №: 47250 |
Кабель ВВГнглс 5*95(70) и провод ПВ3 95 для Магистрали этажных щитов.
Плюсы и минусы. 1. ВВГнглс Состоит из моножил, а провод ПВ3 - многожильный. Моножила всегда качественее многожильного провода. Тут и сказываются технические характеристики и способ и простота монтирования. (здесь + кабелю) 2. Кабель идет в общей обмотке , все пять жил. А провод раздельно, каждая жила отдельно. Следовательно кабель тяжелее, и при установке в стояке, от будет сильнее растягиваться и как следствие терять свои характеристики при уменьшении сечения. И как правило используют провод в магистралях стояка, чтоб уйти от этого недостатка. Но если качественно прикрепить кабель на хомуты к стояку, то можно убрать этот недостаток. (Отдадим + кабелю и проводу) 3. Монтаж, подключение провода от этажных щитков. Кто то выше писал что нужно изолировать 0,5 м кабеля???? Зачем? А как же прокалывающие зажимы?. В данном случае плюс на стороне провода ПВ3. Но и кабель можно аккуратно разделить на этажах. Поэтому и провод и кабель использовать для стояков в многоквартирных жилых домов можно. Но хозяин - барин, поэтому.... |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
29.11.2017, 13:17
Сообщение
#46
|
Гости |
|
|
|
29.11.2017, 21:09
Сообщение
#47
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата 1. ВВГнглс Состоит из моножил, а провод ПВ3 - многожильный. А жилы кабеля озвученного сечения уже не моножильные...