![]() Избить но важная тема. , Соединение меди и алюминия |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Избить но важная тема. , Соединение меди и алюминия |
Гость_Гость_Влад_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Доброго времени суток. Как мы все знаем, нельзя соединить медь и алюминий. Нет, ну можно конечно, но каждый этому соединению хозяин))). Так вот сам вопрос, на какой документ сослаться, при написании письма с нарушениями исполнителю работ (подрядчику) о том, что
соединение шин 6кВ медь и алюминий не допустимо. Заранее спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Вот, пожалуйста.
ГОСТ 1434-82 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Как мы все знаем, нельзя соединить медь и алюминий. ...соединение шин 6кВ медь и алюминий не допустимо... Уважаемый Гость_Влад_*! Постановка Вашего вопроса мягко говоря некорректна. Такие соединения допускаются, но с соблюдением некоторых дополнительных мер, о которых говорится в ГОСТе, приведенном уважаемым ЛЕША постом выше. Вот что об этом говорится в данном ГОСТ: 2.1.7. Разборные контактные соединения, требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления, должны выполняться с использованием как по отдельности, так и в сочетании следующих средств: ... 4) переходных деталей в виде медно-алюминиевых пластин по ГОСТ 19357, медно-алюминиевых наконечников по ГОСТ 9581 и аппаратных зажимов из плакированного алюминия по ТУ 34-13-11438*; -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 20:33 |
|
![]() |