ТП и наружные сети , самостоятельное отключение и включение фазы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ТП и наружные сети , самостоятельное отключение и включение фазы |
6.12.2017, 9:22
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.12.2017 Пользователь №: 53303 |
От ТП запитаны два многоквартирных дома. В вечернее и утреннее время происходит самопроизвольное отключение одной из трёх фаз, на обоих домах. Примерно через 10 мин. также самопроизвольно данная фаза включается. Это происходит в течении 1,5 месяцев, началось в октябре. Проверка ввода в дома показала что проблема находится в ТП или кабеле между ТП и домами. Работники РЭС не успевают явиться в момент отключения и поставить диагноз отвечают, что в их сетях всё нормально.
Через первые три недели в одном из домов раскинули эту фазу меж другими двумя и на некоторое время отключения прекратились, но через две недели возобновились, причём отключение происходит по несколько раз за вечер (но не каждый день). В ТП автоматики нет только рубильник и предохранители. Возможно кто-то с подобным сталкивался ...? Какие могут быть последствия если в доме вся нагрузка на две фазы? |
|
|
|
6.12.2017, 10:05
Сообщение
#2
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Причина в некачественном контакте. При большой нагрузке (вечером - час пик) плохой контакт нагревается и отходит. После остывания - восстанавливается.
Проблема в ТП, если только ваши дома не запитаны шлейфом (один дом через ВРУ другого дома). Я встречал такую проблему на рубильниках такого типа: плохой контакт был между губками и ножами. Хотелось бы еще понять - эти ваши оба дома от одного рубильника запитаны (в ТП) или от разных? Если от разных, то еще глубже надо смотреть. Повреждение кабеля, ИМХО, маловероятно. В общем, для начала, нужен внимательный осмотр нормальным электриком. И, да, нагрузку на двух фазах держать нельзя. Только как очень краткосрочное явление. Сообщение отредактировал S-cream - 6.12.2017, 10:51 -------------------- |
|
|
6.12.2017, 10:18
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
попросите поставить на ТП и в ВРУ прибор для измерения показателей качества электроэнергии, чтобы зарегистрировать сиё недоразумение
на две фазы подключать можно, но не нужно в МКД есть УК? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
6.12.2017, 14:49
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
В вечернее и утреннее время происходит самопроизвольное отключение одной из трёх фаз, на обоих домах. Примерно через 10 мин. также самопроизвольно данная фаза включается. Это происходит в течении 1,5 месяцев, началось в октябре. Если честно - фигня какая-то. Дело в том, что в течение такого промежутка времени- 1,5 месяца!!!! - давно уже выгорело бы всё...... В том числе и контакты рубильника... Без восстановления через 10 минут... Навсегда. |
|
|
|
6.12.2017, 15:39
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Моя версия - кабель.
|
|
|
6.12.2017, 15:56
Сообщение
#6
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
ЛЕША, нет. Я тут рассказывал недавно такой случай из своей практики. Если хотите, могу поискать.
-------------------- |
|
|
6.12.2017, 19:17
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
А откуда ТП запитана? Может по высокой стороне проблема?
|
|
|
|
6.12.2017, 19:37
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Если честно - фигня какая-то... +100500... Брать большую биту и лупить наотмашь электриков и их начальников... У меня дома (дом многоквартирный) в прошлом году такая же история была... Дергается напряжение, перекосы не пойми какие... "- вы знаете, у нас всё хорошо... электрики вчера всё осмотрели: ВРУ в порядке, на подстанции всё в порядке... мы даже не знаем в чем может быть дело... проблема наверное в городской сети..." а в реальности никто даже *опу от стула не оторвал, уроды конченные... В итоге написал жалобу в городскую администрацию, приехал человек с проверкой из жилинспекции, зашли вместе с ним на подстанцию... А там полный пиндец! Всё в грязи, воняет жженой изоляцией, контакты горяченные (смотрели тепловизором), ноль на соплях обугленный висит... Зато аутсорсеры и субподрядчики каждый месяц акты подписывают о проведенных ремонтах и профилактических работах... "- Электрики вчера были на подстанции с осмотром, там все хорошо..." слов нет приличных... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
7.12.2017, 1:48
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
7.12.2017, 7:32
Сообщение
#10
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
ЛЕША, единственное, что не по 10 минут были паузы.
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=481725 А перекос был из-за прикрученных внатяг подходящих кабелей. Рубильник как на фото выше. -------------------- |
|
|
|
8.12.2017, 8:49
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 |
Если честно - фигня какая-то. Дело в том, что в течение такого промежутка времени- 1,5 месяца!!!! - давно уже выгорело бы всё...... В том числе и контакты рубильника... Без восстановления через 10 минут... Навсегда. Совершенно верно. Какая-то фигня. Два дома. Нагрузка на фазу ампер 100. И что бы плохой контакт многократно выключал и включал нагрузку - это из области невозможного. |
|
|
8.12.2017, 8:54
Сообщение
#12
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
-------------------- |
|
|
9.12.2017, 8:48
Сообщение
#13
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 |
|
|
|
9.12.2017, 12:47
Сообщение
#14
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Zernomor, вы по ссылке в сообщении номер 10 ходили?
Что именно из произошедшего невозможно? -------------------- |
|
|
10.12.2017, 17:30
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
...Не может плохой контакт многократно выключать и включать значительную нагрузку. Может... ещё как может ... был со мной такой случай, когда я ещё только начинал карьеру электрика... Моргала целая улица фонарей с периодом в 10 минут, целый день В итоге мы нашли излом алюминиевого питающего кабеля под оболочкой. И в итоге нам все "кабинетные теоретики" в один голос сказали - этого не может быть... Когда сидишь в теплом кабинете, много чего не может быть... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 6:51 |
|