Здравствуйте, есть вопрос к тем кто мерит сопротивление заземляющих устройст (ЗУ).Вопрос:
Известно, что при измерении сопротивления растеканию ЗУ надо втыкать колья в землю. Т.к. предприятие крупное , этих ЗУ много. Так вот на предприятии, есть много ЗУ, около которых на расстоянии до 500м фактически негде забить колья т.к. всё в асфальте. Интересно, как найти выход? Надо ли заставлять цеха, чтобы они оставляли дырки в асфальте для установки кольев? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Поставьте лючки типа газовых, да забейте туда колья и болт приварите. Во делов-то...
газовые лючки картинки в яндексе -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7359 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Лучше иметь в ЭТЛ инвентарные винтовые многоразовые электроды. Перфоратором пройти твердый слой, далее завернуть свои электроды в необходимых точках.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Вот я и спрашиваю, есть ли такие случаи, что для замера ЗУ сверлят асфальт или делают лючки.
и дополнительно: А может кто то видел такое в каком либо проекте. Если сейчас требовать у наших проектантов чтобы они предусматривали такое в своих проектах, представляю их реакцию. Сообщение отредактировал НИР - 8.12.2017, 14:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 10.1.2011 Из: Московская обл. Пользователь №: 20998 ![]() |
Как вы собираетесь мерить? Я замеряю сопротивление эл. установок. 3 дня назад замерял котельную по просьбе неграмотного энергетика. У вас есть разъемное соединение между заземлением и эл. установкой? Или вы готовы отключить эл. установку, отключить РЕN-проводники и произвести замер. Котельная показала 0,2 Ом. Немудрено, я замерил подстанцию и все повторные заземлители.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Как мерить и что мерить знаю. Ведь спрашиваю совсем другое см. сообщение 1.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 10.1.2011 Из: Московская обл. Пользователь №: 20998 ![]() |
Тогда вам дали ответ. Дыры в асфальте перфоратором.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Уже представляю реакцию начальника цеха, ответственного и гордящегося за порядок на своей территории.
При том х.з. на что наткнемся просверлив асфальт, будет там каой нибудь большой камень или просто зарытая железяка. Но наверное всё таки придётся уговаривать разрешить сверлить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Главное подземные кабельные трассы изучить. Кто их знает на какой глубине КЛ проложены... А то насверлите...... до бабаха....
![]() Не дай бог конечно. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3760 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...предприятие крупное , этих ЗУ много... ...на предприятии, есть много ЗУ... Уважаемый НИР! А Вам не приходила такая мысль, что все эти многочисленные ЗУ представляют собой одно целое ЗУ, т.к. они объединены нулевыми рабочими и защитными проводниками КЛ-0,4 кВ, заземлённой бронёй кабельных линий и других подземных коммуникаций и т.д. Чтобы корректно измерить сопротивление одного отдельного ЗУ, необходимо всё это отключить от него, а кто это разрешит Вам сделать на действующей электроустановке? Поэтому измерение обособленного ЗУ производится только после его монтажа при приёмке в эксплуатацию, когда к этому ЗУ ещё ничего не подключено, а также после его капитального ремонта или реконструкции. В процессе эксплуатации измеряется общее сопротивление всех объединённых между собой ЗУ без отсоединения от них заземляемого электрооборудования. В соответствии с многочисленными методиками измерений и рекомендациями Вы должны отнести токовый электрод на расстояние не менее, чем в три раза больше длины наибольшей диагонали этого объединённого ЗУ. Но ещё правильнее выполнить измерение методом снятия кривой сопротивления ЗУ по десяти точкам, при этом токовый электрод выносится на максимально возможное расстояние (мы при измерениях сопротивления ЗУ ПС-110 кВ выносим его на полкилометра). Что писать в протоколах измерений? Так и пишите, что измерено сопротивление объединённых ЗУ в составе следующих: ЗУ ТП-1, ЗУ ТП-2... ЗУ ТП-1000... и т.д. После того, как Вы убедитесь, что сопротивление Ваших объединённых ЗУ соответствует требованиям Норм (а иначе и быть не может), приступаете к проверке наличия цепей между этим объединённым ЗУ и заземляемыми элементами электрооборудования и протоколируете всё до мелочей. Ни один проверяющий инспектор (если он не дебил) не скажет, что Вы сделали измерения неправильно. А сверлить асфальт и тем более бетон не надо... ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
втыкать колья в землю. колья вампирам в грудину тычут ![]() варианты ЗУ в зданиях не рассматривали - подвалы например -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
не так выразился - колья в подвале тычить Здесь ещё интереснее. Если у ТС ЗУ выполнено в виде многоугольника, ориентир идёт от наибольшей диагонали и измерительные электроды выносятся наружу замкнутого контура. Расстояние от контура, пишу по памяти (могу ошибиться), равняется трёхкратной длине диагонали. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Не обязательно, есть способ измерения сопротивления ЗУ с помощью калиброванного охлаждаемого резистора. Это прям как деревенский способ определения заземления лампочкой... Михалыч горит? Горит... работать будет ![]() Короче хреновый ИМХО метод Чтобы корректно измерить сопротивление одного отдельного ЗУ, необходимо всё это отключить от него, а кто это разрешит Вам сделать на действующей электроустановке? А кто мне запретит? Вы что ли? И потом, я же не ПЕН отключаю..Цитата В процессе эксплуатации измеряется общее сопротивление всех объединённых между собой ЗУ без отсоединения от них заземляемого электрооборудования. да да да... и намеряю я чего? Правильно, среднюю температуру по ... не то что больнице - по микрорайону))))-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Это прям как деревенский способ определения заземления лампочкой... ... Цитата Короче хреновый ИМХО метод Ну, скажем так, это с Вашей точки зрения. Вот что говорят люди имеющие другую точку зрения и практикующие этот метод: "Результаты выполненной проверки показали, что метод, основанный на применении калиброванного резистора с водяным охлаждением, достаточно точен: его погрешность не превышает +10%, т.е. результат измерений всегда оказывался либо точным, либо с небольшим запасом по электробезопасности. Преимущества метода измерения сопротивления заземляющих устройств с использованием калиброванного резистора очевидны: вместо трех электродов достаточно иметь лишь один, отсутствуют длинные многометровые соединительные провода, находящиеся в земле в зоне размещения заземлителя, протяженные металлические коммуникации никак не влияют на результаты измерений и др. И, наконец, главное достоинство метода - локальность измерений, т. е. этот метод позволяет измерять сопротивления заземляющих устройств на небольших участках земли, что особенно важно в стесненных городских условиях. Таким образом, в условиях города для измерения сопротивления заземляющих устройств, предназначенных для электрических сетей напряжением до 1000 В, можно рекомендовать достаточно простой и в то же время весьма эффективный метод измерения сопротивления заземляющих устройств с использованием калиброванного резистора с водяным охлаждением." |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Это прям как деревенский способ определения заземления лампочкой... ... Цитата Короче хреновый ИМХО метод Ну, скажем так, это с Вашей точки зрения. Вот что говорят люди имеющие другую точку зрения и практикующие этот метод: "Результаты выполненной проверки показали, что метод, основанный на применении калиброванного резистора с водяным охлаждением, достаточно точен: его погрешность не превышает +10%, т.е. результат измерений всегда оказывался либо точным, либо с небольшим запасом по электробезопасности. Преимущества метода измерения сопротивления заземляющих устройств с использованием калиброванного резистора очевидны: вместо трех электродов достаточно иметь лишь один, отсутствуют длинные многометровые соединительные провода, находящиеся в земле в зоне размещения заземлителя, протяженные металлические коммуникации никак не влияют на результаты измерений и др. И, наконец, главное достоинство метода - локальность измерений, т. е. этот метод позволяет измерять сопротивления заземляющих устройств на небольших участках земли, что особенно важно в стесненных городских условиях. Таким образом, в условиях города для измерения сопротивления заземляющих устройств, предназначенных для электрических сетей напряжением до 1000 В, можно рекомендовать достаточно простой и в то же время весьма эффективный метод измерения сопротивления заземляющих устройств с использованием калиброванного резистора с водяным охлаждением." Да, чуть не забыл: "... серийно выпускаемых мощных нагрузочных калиброванных резисторов типа НР-64/220. ...", это к вопросу о калибровочном сопротивлении. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
сочувствующий попытаюсь пояснить свой сарказм..
в чем минусы: на измерения напрямую влияет дальность и состояние линии, чем длиннее и больше скруток, тем больше второе, измерение напрямую (даже прямее чем первый вариант) зависит от не только своего заземлителя, но и от заземлителя ТП и повторок поясню на примере, имеет древнее ТП с отгнившим или полуотгнившим ЗУ (сферически повторок нет)- току от моего ЗУ куда и какими путями возвращаться? правильно, никакими.... Итого, мое ЗУ может оказаться нев*бенным, а измерения покажут тьфу.......... Да, конечно, метод конечно по сути неплох, если ТП рядом, с минимальным сопротивлением ЗУ, отдельная КЛ... трезвый замерщик))) А то придет Вано Ивано... намеряет мне за все село)))) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |