Измерение сопротивления ЗУ

Олега
сообщение 10.12.2017, 3:28
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17706
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 8.12.2017, 17:41) *
.. Так и пишите, что измерено сопротивление объединённых ЗУ в составе следующих: ЗУ ТП-1, ЗУ ТП-2... ЗУ ТП-1000... и т.д. После того, как Вы убедитесь, что сопротивление Ваших объединённых ЗУ соответствует требованиям Норм (а иначе и быть не может), приступаете к проверке наличия цепей между этим объединённым ЗУ и заземляемыми элементами электрооборудования и протоколируете всё до мелочей. Ни один проверяющий инспектор (если он не дебил) не скажет, что Вы сделали измерения неправильно..

Непонятные тезисы.. А как быть с п.1.7.101 ? Как убедиться, что "..сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора..не более .."?

Конкретному физическому тельцу не в радость малое сопротивление некого "объединенного ЗУ" где-то тама, за пределами "непосредственной близости" к его месту расположения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 11.12.2017, 0:37
Сообщение #22


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 232
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Цитата(НИР @ 8.12.2017, 7:28) *
Здравствуйте, есть вопрос к тем кто мерит сопротивление заземляющих устройст (ЗУ).Вопрос:
Известно, что при измерении сопротивления растеканию ЗУ надо втыкать колья в землю.
Т.к. предприятие крупное , этих ЗУ много.
Так вот на предприятии, есть много ЗУ, около которых на расстоянии до 500м фактически негде забить колья т.к. всё в асфальте.

Интересно, как найти выход?
Надо ли заставлять цеха, чтобы они оставляли дырки в асфальте для установки кольев?

А клещами что мешает померить?


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 11.12.2017, 8:21
Сообщение #23


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



То, что имеющиеся ЗУ (их всего внутри периметра завода 2км на 2км около 70 шт на подстанциях, и более 100шт повторных) как то объединены понятно. Но речь идет именно о замере отсоединенного ЗУ, когда кругом асфальт.
Понял что:
1. Надо закладывать в проекте при асфальтировании, какие либо лючки или отверстия. Только проектанты будут требовать обоснование по НТД;
2. Если лючков и дырок нет надо сверлить.
3. Как мерить сопротивление ЗУ клещами не знаем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.12.2017, 9:05
Сообщение #24





Гости






Цитата(НИР @ 11.12.2017, 8:21) *
...
3. Как мерить сопротивление ЗУ клещами не знаем.

И Интернета у Вас нет ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 11.12.2017, 9:36
Сообщение #25


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



интернет есть, посмтрел замеры безэлектродным методом.
Сомнительный метод, да и приборов таких нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 11.12.2017, 12:55
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7359
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(НИР @ 11.12.2017, 8:21) *
Но речь идет именно о замере отсоединенного ЗУ, когда кругом асфальт.

В чем проблема: обследовал место металлоискателем, просверлил-забил электрод-замерил- срезал заподлицо с асфальтом.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.12.2017, 13:10
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17706
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(НИР @ 11.12.2017, 9:36) *
интернет есть, посмтрел замеры безэлектродным методом.
1. Сомнительный метод, 2. да и приборов таких нет.

1. В чём сомненья, когда в ГОСТ прописан ?
2. У одного приборов нет, у другого колья закончились, бур обломился и перф дымит...
Тогда выход один - "Надо закладывать в проекте при асфальтировании, какие либо лючки или отверстия".
И таблички охранные к ним. )) Не забываем на топосъемку нанести и в ОПС КГА сдать.)

Сообщение отредактировал Олега - 11.12.2017, 13:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 11.12.2017, 14:20
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3760
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Многие ответственные за электрохозяйство считают измерение сопротивления ЗУ "основным" методом оценки их технического состояния, подменяя этим остальные виды объективного контроля ЗУ. Однако, помимо измерений сопротивления ЗУ, должна периодически производиться инструментальная оценка состояния заземлителей ЗУ и оценка степени коррозии контактных соединений при вскрытии грунта. Что означает инструментальная оценка состояния заземлителей? Это означает, что при вскрытии грунта должно производиться измерение линейных размеров заземлителей при помощи специальных измерительных инструментов (штангенциркулей или микрометров), прошедших поверку. Это необходимо делать для определения остаточного сечения заземлителей. Элемент заземлителя должен быть заменён, если разрушено более 50 % его сечения (см. ПТЭ ЭП п. 2.7.12). Но основная масса "горе-специалистов" не выполняет эти требования, полагаясь лишь на результаты измерений сопротивления ЗУ, причём эти измерения часто выполняются с грубыми нарушениями. "Положительные" результаты таких измерений добросовестно заносятся в протоколы и начальству докладывается, что всё прекрасно! В действительности в этих ЗУ сечение заземлителей, разложившихся в результате коррозии, не соответствует требованиям Норм. Не буду объяснять к чему это может привести...
Хочу ещё напомнить один важный пункт ПТЭ: 2.7.13. ...На главных понизительных подстанциях и трансформаторных подстанциях, где отсоединение заземляющих проводников от оборудования невозможно по условиям обеспечения категорийности электроснабжения, техническое состояние заземляющего устройства должно оцениваться по результатам измерений и в соответствии с п.п. 2.7.9-11 (это пункты о визуальном контроле при вскрытии грунта). А как проводить периодическое вскрытие грунта, если вся территория закатана в асфальт и бетон? Поэтому грош цена всем этим измерениям сопротивления ЗУ, если не производится требуемое нормативными документами вскрытие грунта.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 11.12.2017, 15:53
Сообщение #29


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 232
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Цитата(НИР @ 11.12.2017, 8:21) *
То, что имеющиеся ЗУ (их всего внутри периметра завода 2км на 2км около 70 шт на подстанциях, и более 100шт повторных) как то объединены понятно. Но речь идет именно о замере отсоединенного ЗУ, когда кругом асфальт.
Понял что:
1. Надо закладывать в проекте при асфальтировании, какие либо лючки или отверстия. Только проектанты будут требовать обоснование по НТД;
2. Если лючков и дырок нет надо сверлить.
3. Как мерить сопротивление ЗУ клещами не знаем.


Дешевле заложить бесконтактный прибор и место присоединения клещей, если у вас 70шт ЗУ, чем лючки городить и долбить асфальт. Обосновывайте и вперед.
Причем, если у вас такое количество ЗУ, перекрывающих друг друга, то двух отверстий может и не хватить, если звездой мерить. Это все 5 отверстий. Итого 70*5=350 отверстий.
3. Нечего там знать, если заземлитель в земле не соединен с другими спусками того ЗУ или другого. Знай жми на кнопку.

Цитата(Ваня Иванов @ 11.12.2017, 14:20) *
А как проводить периодическое вскрытие грунта, если вся территория закатана в асфальт и бетон? Поэтому грош цена всем этим измерениям сопротивления ЗУ, если не производится требуемое нормативными документами вскрытие грунта.


Берут и вскрывают асфальт. Сам видел. Все от ответственного зависит и его дара убеждения.


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 11.12.2017, 16:06
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3760
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(haramamburu @ 9.12.2017, 14:25) *
...А кто мне запретит? Вы что ли? И потом, я же не ПЕН отключаю..

Уважаемый haramamburu! Вы хорошо подумали, прежде чем высказать этот бред? icon_biggrin.gif

Цитата(Shapiton @ 11.12.2017, 15:53) *
...Берут и вскрывают асфальт. Сам видел. Все от ответственного зависит и его дара убеждения.

Уважаемый Shapiton! Срочно сообщите фамилию этого уникального человека! Страна должна знать своих героев! icon_biggrin.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.12.2017, 16:06
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17706
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shapiton @ 11.12.2017, 15:53) *
Берут и вскрывают асфальт.

Если ЗУ построили год-три назад, то нужды в этом никакой. Если грунты не коррозийные, то можно долго не вспоминать.
Думаю, Ваня как всегда подпустил парку, как осьминог чернил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 11.12.2017, 16:10
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Ваня Иванов @ 11.12.2017, 16:01) *
Уважаемый haramamburu! Вы хорошо подумали, прежде чем высказать этот бред? icon_biggrin.gif

абсолютно, и, насколько помниться, есть такое требование , чтобы соединение ГЗШ и заземления было разборным именно для замеров, а не сваркой например... это раз
и потом, кто мешает например обесточить "действующую" электроустановку? Да да, знаю, что не все и везде можно обесточить и обездвижить... но таких объектов не так уж и много...

а бред вы несете... замеряя все село...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 11.12.2017, 19:23
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3760
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(НИР @ 11.12.2017, 8:21) *
...Как мерить сопротивление ЗУ клещами не знаем.

Метод измерения сопротивления ЗУ при помощи двух токовых клещей без необходимости забивки вспомогательных электродов и отсоединения повторных заземлений:
Прикрепленное изображение

Персонально для уважаемого haramamburu: в данном методе без общего суммарного сопротивления "всего села" невозможно измерить сопротивление ЗУ отдельной ТП. icon_smile.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.12.2017, 22:52
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17706
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Напомню:
Цитата(Ваня Иванов @ 8.12.2017, 17:41) *
В процессе эксплуатации измеряется общее сопротивление всех объединённых между собой ЗУ без отсоединения от них заземляемого электрооборудования. В соответствии с многочисленными методиками измерений и рекомендациями Вы должны отнести токовый электрод на расстояние не менее, чем в три раза больше длины наибольшей диагонали этого объединённого ЗУ.

Т.е. предлагалось измерить общее сопротивление всех объединенных ЗУ, включая ЗУ ТП.
А на кой оно ТС ? Коль его интересует отдельная величина (для здания, цеха..) ?

Цитата(Ваня Иванов @ 11.12.2017, 19:23) *
Метод измерения сопротивления ЗУ при помощи двух токовых клещей ... в данном методе без общего суммарного сопротивления "всего села" невозможно измерить сопротивление ЗУ отдельной ТП.

При измерении сопр. ЗУ цеха (а не ТП) суммарное сопротивление прочих ЗУ, включая ЗУ ТП, несравнимо мало, и им пренебрегают. Собственно на рис. это и отражено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 12.12.2017, 13:07
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3760
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 11.12.2017, 22:52) *
При измерении сопр. ЗУ цеха (а не ТП) суммарное сопротивление прочих ЗУ, включая ЗУ ТП, несравнимо мало, и им пренебрегают. Собственно на рис. это и отражено.

Ну, наконец-то поняли, к чему я клонил... icon_smile.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 12.12.2017, 14:44
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7359
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



При этом нельзя пренебрегать экранирующим воздействием основного контура при измерениях на одиночном ЗУ обычным путем, снижая его сопротивление. Разнесение токового электрода на тройное расстояние видимо обусловлено этим.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.12.2017, 17:37
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17706
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 12.12.2017, 13:07) *
Ну, наконец-то поняли, к чему я клонил... icon_smile.gif

Ваня , не делай лишнее.. Клонил ты измерять "общее сопротивление всех объединённых между собой ЗУ", то самое, которое принимают за ноль плюс то, которое интересно ТС. Никто не понял нахрена это надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 12.12.2017, 19:43
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3760
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 12.12.2017, 17:37) *
...Клонил ты измерять "общее сопротивление всех объединённых между собой ЗУ", то самое, которое принимают за ноль плюс то, которое интересно ТС. Никто не понял нахрена это надо.

Объясняю ещё раз для непонятливых. Всем уже должно быть ясно, что на крупных предприятиях, где на небольшой территории сконцентрированы десятки электроустановок, ТП, РП, РУ и т.д. все их отдельные ЗУ так или иначе объединены в одно общее ЗУ, суммарное сопротивление которого рассчитывается как сопротивление всех отдельных ЗУ, соединённых параллельно. Например, имеется 8 (восемь) различных ЗУ с сопротивлением каждого отдельного ЗУ по 30 Ом. Суммарное сопротивление всех 8 соединённых параллельно ЗУ при этом будет равно примерно 3,75 Ом (кто не верит можете пересчитать самостоятельно). Вот эту цифру мы и заносим в протокол измерений и она не должна превышать 4 Ома для сетей 380/220 В с наиболее распространённой системой заземления типа TN-C или TN-C-S. Если же, как говорит наш ТС, у него 70 шт. отдельных ЗУ, то их суммарное сопротивление будет значительно меньше. Поэтому нет смысла что-то разделять, отсоединять и отключать, всё измеряется совместно без отсоединения повторных заземлителей и заземляемого оборудования. Метод измерения с помощью двух клещей может и выявит какие-то незначительные отклонения от требуемых Нормами 30 Ом, однако суммарное сопротивление будет всё равно меньше 4 Ом требуемых теми же Нормами! Т.е. отдельно взятое ЗУ, даже если его сопротивление не соответствует Нормам, входит в эти Нормы образно говоря "за счёт профсоюза"! icon_smile.gif Вот в этом весь фокус и состоит. Но при этом, конечно же при ближайшем капремонте необходимо принять меры по приведению сопротивления этого несчастного ЗУ к требуемому Нормами сопротивлению не более 30 Ом для отдельного ЗУ.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.12.2017, 20:22
Сообщение #39





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 12.12.2017, 19:43) *
... Но при этом, конечно же при ближайшем капремонте необходимо принять меры по приведению сопротивления этого несчастного ЗУ к требуемому Нормами сопротивлению не более 30 Ом для отдельного ЗУ.

А как быть в такой ситуации: Построили в "чистом поле" ТП 6/0,4 кВ, нет пока ни одной отходящей линии (повторных ЗУ) спасут ли эти 30 ОМ? Вот в ПУЭ имеется такой пункт:"1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 12.12.2017, 22:50
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3760
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Согласен, что в чистом поле не всё так просто, как на крупном предприятии, здесь сопротивление ЗУ не приведёшь в соответствие Нормам "за счёт профсоюза". Но в данной теме речь идёт не о "чистом поле", а о предприятии, где этих ЗУ как грязи (70 шт.), которые соединены в одно целое, т.е. параллельно. В этом случае срабатывает "золотое правило" сложения параллельных сопротивлений. Допустим, имеется два ЗУ, соединённых между собой. Сопротивление одного из них 100 Ом (или больше), а сопротивление второго 4 Ом. Каким будет общее сопротивление? Отвечаю сразу, не задумываясь - нормальным! Потому что в соответствии с правилом сложения параллельных сопротивлений суммарное сопротивление будет меньше меньшего. Проверим, а так ли это: 100х4 / (100+4) = 400/104 = 3,846 Ом, что собственно и требовалось доказать.
Из этого примера следует важный вывод: Если среди множества ЗУ, соединённых между собой, имеется хотя бы одно ЗУ, которое соответствует требованиям Норм, суммарное сопротивление всех ЗУ безусловно будет соответствовать требованиям этих Норм!


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения