сообщение 18.12.2017, 15:51
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17491
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Инк @ 18.12.2017, 15:26) *
1.7.159?

Рядом не лежало (там про узо)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 18.12.2017, 16:20
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Олега,
Прикрепленное изображение

У вас этот пункт совпадает?


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.12.2017, 16:26
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17491
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 18.12.2017, 15:41) *
..тем более не на контактах советских розеток (где соединения были "полными"), а на теперешних европейских?
Да в самых дорогих обычно винтов вообще нет, а только замозажимные контакты!

Эти два примера защищать не стану (хотя надежность производителем гарантируется, и зажим РЕ-проводника в нормальном режиме не подвергается нагреву/охлаждению. Никого не смущают пружинящие контакты самого разъемного соединителя ?). А винтовые, среди которых были достойные советские, стану. Квадратные гайки в обойме, гроверы - это было. Да и без гаек были - резьба в обойме.

Сообщение отредактировал Олега - 18.12.2017, 16:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 18.12.2017, 16:26
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Инк, вопрос не в совпадениях пунктов.. вопрос в том, что каждый понимает в "последовательном соединении РЕ"


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.12.2017, 16:28
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А давайте не будем устраивать очередную свалку по поводу соединения РЕ... будь то шлейфовое соединение разнесённых механизмов или в блоке розеток (где каждый механизм предусматривает подключение по паре проводников на контакт)...
На форуме есть несколько тем разной давности по этому вопросу, ищутся просто...
Нужны ли распаечные коробки?
Подключение розеток
Розетки шлейфом


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.12.2017, 16:36
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17491
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Инк @ 18.12.2017, 16:20) *
У вас этот пункт совпадает?

Читайте гл.1.7 только в ПУЭ7, там п.1.7.144.
Где между двух РЕ проводников используется ОПЧ ? Контакт ?
(хотя ОПЧ и СПЧ в принципе могут быть использованы в качестве РЕ)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 18.12.2017, 16:39
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(ares48 @ 15.12.2017, 11:04) *
Доброе утро, товарищи. Вопрос про соединение розеток шлейфованием. Можно ли использовать для перемычек гибкий кабель? Если да, то какой? И какого сечения?

Вопрос о проводах многожильных (Мягких)а не о ПУЭ. icon_biggrin.gif
Провода многожильные, можно, такого же диаметра что и одножильный.
А насчет шлейфования розеток, это уже объяснили. Не желательно. icon_sad.gif

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 18.12.2017, 16:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 18.12.2017, 17:04
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Олега @ 18.12.2017, 15:36) *
Где между двух РЕ проводников используется ОПЧ ? Контакт ?

Если даже не считать частью электроустановки металлический корпус, который должен быть надёжно соединён с РЕ, то да, контакт.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.12.2017, 17:28
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17491
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 18.12.2017, 15:41) *
..РЕ не должна иметь возможности разрыва НИКОГДА! ..
А полностью соблюдён он может быть только при условии непрерывности данного шлейфа, что может быть ТОЧНО обеспеченно неразрывностью этого шлейфа.

Цитата:
1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве РЕ-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.

По ОПЧ и СПЧ - требование к проводимости и непрерывности.
По СПЧ к непрерывности добавлено (одновременное) требование невозможности демонтажа без сохранения непрерывности.
К ОПЧ такого требования НЕТ (это я на всякий случай, когда клемму розетки пытаются выставить за ОПЧ)
Думается, что и для ОПЧ (которые исп.в качестве РЕ-проводников) "непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений". А с помощью инструмента можно соединять-отсоединять. "Неразрывность" не прописана.
Кстати вспомнилось, обеспечивали эту неразрывность неразрезанным проводником (петелькой).

Цитата(Инк @ 18.12.2017, 17:04) *
Если даже не считать частью электроустановки металлический корпус, который должен быть надёжно соединён с РЕ, то да, контакт.

Корпус (оборудования, подключаемого к розетке, или корп.самой розетки) несомненно часть ЭУ, это ОПЧ в ЭУ. Однако, он не расположен в цепи РЕ-проводников. Не будем его считать.
На случай, если считаете контакт розетки за ОПЧ, то объясните: почему вы располагаете эту ОПЧ в цепи между присоединяемым РЕ-проводником (пусть одним) и РЕ-проводником шнура ?
С другой стороны пусть себе ОПЧ, он(а) вполне может выполнять функцию защитного проводника, для этого и предназначен(а).

Что-то при отправке ответа меня выносит в Правила форума отпишу здесь на сообщ.#30.
Rezo, тогда мы извращались по причине начала компании против шлейфа. На самом деле в ПУЭ нет ни слова про неразрывность (сохранение проводника единым). При соответствующем зажиме нет никаких препон. Журнальные статьи некого начальника информационно-консультационного центра не аргумент.

Сообщение отредактировал Олега - 18.12.2017, 18:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 18.12.2017, 17:44
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
Кстати вспомнилось, обеспечивали эту неразрывность неразрезанным проводником (петелькой).
Ключевое и главное!
Это и есть ничто иное, как НЕРАЗРЫВНЫЙ шлейф, что я и пытаюсь здесь донести c самого начала
Цитата(Rezo)
Рвать только не нужно....


Сообщение отредактировал Rezo - 18.12.2017, 17:46


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 18.12.2017, 18:05
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Rezo, тут я с вами согласен.. шлейфовать РЕ на контактах розетки я не буду... так спокойней..


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 18.12.2017, 18:28
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Пытался разобраться в ваших доводах, но увы и ах.
Мне пункт 1.7.159 (144) кажется вполне очевидным и однозначным.
Цитата(Олега @ 18.12.2017, 16:28) *
На случай, если считаете контакт розетки за ОПЧ, то объясните: почему вы располагаете эту ОПЧ в цепи между присоединяемым РЕ-проводником (пусть одним) и РЕ-проводником шнура ?

Мне не оставили выбора.
Цитата(haramamburu @ 18.12.2017, 15:26) *
Инк, вопрос не в совпадениях пунктов.. вопрос в том, что каждый понимает в "последовательном соединении РЕ"

Там говорится "последовательное включение в РЕ-проводник ОПЧ".

Сообщение отредактировал Инк - 18.12.2017, 18:34


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.12.2017, 18:42
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17491
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 18.12.2017, 17:44) *
Это и есть ничто иное, как НЕРАЗРЫВНЫЙ шлейф, что я и пытаюсь здесь донести c самого начала

В том, что это неразрывный проводник, нет никаких сомнений ))
Однако и требования на него нет.

Цитата(haramamburu @ 18.12.2017, 18:05) *
Rezo, тут я с вами согласен.. шлейфовать РЕ на контактах розетки я не буду... так спокойней..

При аккуратно уложенных проводниках путние розетки вставляются в коробки вполне приемлимо. Для хилых (пластик, пруж.контакты) я и сам ответвления делаю icon_wink.gif

Цитата(Инк @ 18.12.2017, 18:28) *
Пытался разобраться в ваших доводах, но увы и ах.
Мне пункт 1.7.159 (144) кажется вполне очевидным и однозначным.

В чем сложность ? ОПЧ можно использовать в качестве РЕ проводника ?
Вот началась цепь от РЕ-шины. Сначала проводник. Затем ОПЧ (с параметрами под РЕ-проводник).. Так можно ?

Цитата(Инк @ 18.12.2017, 18:28) *
Мне не оставили выбора.

Третьего не дано.. выбирайте, за красных, или за белых.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 18.12.2017, 18:45
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Инк @ 18.12.2017, 18:28) *
Там говорится "последовательное включение в РЕ-проводник ОПЧ".

про последовательность в данном контексте понимаю как - соединить корпус Микроволновки от корпуса Холодильника.. не более


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 18.12.2017, 18:51
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Олега @ 18.12.2017, 17:42) *
В чем сложность ? ОПЧ можно использовать в качестве РЕ проводника ?
Вот началась цепь от РЕ-шины. Сначала проводник. Затем ОПЧ (с параметрами под РЕ-проводник).. Так можно ?

Можно. Можно.
Цитата(Олега @ 18.12.2017, 17:42) *
выбирайте, за красных

У нас не забалуешь

Цитата(haramamburu @ 18.12.2017, 17:45) *
про последовательность в данном контексте понимаю как - соединить корпус Микроволновки от корпуса Холодильника.. не более

Мы же о розетках вроде говорили?.. Куда вы? icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Инк - 18.12.2017, 18:59


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.12.2017, 19:43
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17491
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Инк @ 18.12.2017, 18:51) *
У нас не забалуешь
Сами себя раззадорили по этой части.., а я лишь про шлейф, не более имел ввиду.

Цитата(Инк @ 18.12.2017, 18:51) *
Мы же о розетках вроде говорили?.. Куда вы?
Все в тему. В частности по приводившемуся вами пункту ПУЭ не может ОПЧ холодильника служить РЕ-проводником для м/в печки. Натягивать пункт на контакт розетки - это пресловутая сова и глобус.

Сообщение отредактировал Олега - 18.12.2017, 19:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 18.12.2017, 20:25
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Нда, впечатляет. Казалось бы, всё написано чёрным по белому, по-русски, лаконичным техническим языком. И при этом электрики разделились на 2 лагеря, при чём в каждом есть грамотные и опытные люди, а сам вопрос, вроде бы, не требует большого опыта или знаний.
Мне было бы выгоднее, если бы Олега оказался прав. Допускаю, что изменю своё мнение. Но, похоже, здесь договориться невозможно, разве что в следующей редакции ПУЭ это будет разжёвано.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.12.2017, 22:23
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17491
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Инк @ 18.12.2017, 20:25) *
.. разве что в следующей редакции ПУЭ это будет разжёвано.
В РФ для этого нет никаких предпосылок.(
Интересно, украинские ПУЭ где расположены в иерархии НТД ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 18.12.2017, 22:51
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Олега @ 18.12.2017, 21:23) *
Интересно, украинские ПУЭ где расположены в иерархии НТД ?

Полагаю, на вершине. На днях скачал ПУЭ 2017, отличий с вашим наверно добавили, но по обсуждаемой здесь теме изменений не нашёл.
"Получена почти тысяча замечаний и предложений"... "Следующий пересмотр планируется после 2021"...


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.12.2017, 1:15
Сообщение #40





Гости






Вопрос со шлейфом решили в 1995-96 гг.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения