Подскажите пожалуйста, как мерить токовыми клещами?? Например кабель NYM....Надо мерить одну жилу или можно сразу целый кабель??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 17.3.2008, 1:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



мерять ток надо в одной жыле, в кабеле жилы компенсируют друг дгуга.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВладимирР
сообщение 17.3.2008, 13:10
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 142
Регистрация: 22.2.2008
Из: Херсон
Пользователь №: 10539



Цитата(шурик @ 17.3.2008, 0:20) *
Подскажите пожалуйста, как мерить токовыми клещами?? Например кабель NYM....Надо мерить одну жилу или можно сразу целый кабель??


Если Вас интересует нагрузка на кабеле, то Anatoli прав, а если ток нолевой последовательности, то нужно мерить захватывая кабель полностью для того чтобы определить ток небаланса при замыкании одной из жил на "землю", если не дай бог кабель выйдет из строя!


--------------------
Не мешайте оборудованию работать!