Фазу В цепей напряжения заземляют, чтобы не вычислять ее когда она через много разных клемничков проведена куда надо, например к учету (ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ ЦЕЛЬ). Найти ее просто измерив напряжение относительно корпуса. При этом фазы А и С мы вычислим просто направлением вращения ВАФ.
В противном случае мы можем ошибиться с чередованием вместо АВС у нас будет ВСА, вращение ВАФ будет правильным (по час. стрелке), но мы об этом не узнаем. Часто персонал допускает ошибки именно в этих цепях (т.к. ТН и ТТ находятся в недоступном для глаз местах). Цепляют к счетчику ВСА, а токовые АВС. Если не знаете, какого гадаете? Путаете всех и того кто задал вопрос. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Фазу В цепей напряжения заземляют, чтобы не вычислять ее когда она через много разных клемничков проведена куда надо, например к учету (ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ ЦЕЛЬ). Найти ее просто измерив напряжение относительно корпуса. При этом фазы А и С мы вычислим просто направлением вращения ВАФ. В противном случае мы можем ошибиться с чередованием вместо АВС у нас будет ВСА, вращение ВАФ будет правильным (по час. стрелке), но мы об этом не узнаем. Часто персонал допускает ошибки именно в этих цепях (т.к. ТН и ТТ находятся в недоступном для глаз местах). Цепляют к счетчику ВСА, а токовые АВС. Если не знаете, какого гадаете? Путаете всех и того кто задал вопрос. Ух, как Вы сурово с ними ![]() Значит, маркировке цепей напряжения Вы не доверяете, и проверяете правильное их чередование ВАФом. А маркировке токовых цепей доверяете? А если там чередование (на самом деле) АСВ? Значит, заземляется ф. В только для того, чтобы не очень грамотные измерители не ошиблись в подключении цепей напряжения? Все равно частенько "лажают", и счетчики "крутятся" в обратную сторону. ![]() ![]() А что делать измерителям, если на ПС заземлен 0 цепей ТН (ну есть еще такие ПС)? Но, видимо, Вы правы в том смысле, что заземление ФАЗЫ а не НУЛЯ дает больше информации о взаимном расположении векторов напряжения в трехфазной системе. Просто хочу заметитить, что к цепям напряжения кроме счетчиков подключаются еще всякие разные устройства, для которых тоже важно взаимное расположение векторов напряжения и тока одноименных фаз (например - направленные защиты линий.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 24.7.2007 Из: Приморье Пользователь №: 9070 ![]() |
Я конечно переборщил извиняюсь.
п8.1 Правил Безопасности: Для обеспечения безопасности работ, проводимых в цепях измерительных приборов, устройств релейной защиты и электроавтоматики, вторичные цепи (обмотки) измерительных трансформаторов тока и напряжения должны иметь постоянные заземления. В сложных схемах релейной защиты для групп электрически соединенных вторичных обмоток измерительных трансформаторов допускается выполнять заземление только в одной точке. Но вопрос ведь почему именно фазу В. Потому так и ответил. Кстати, потенциал фазы В относительно земли равен нулю. А то я вверху темы прочел, что это не так. ЛИЧНО ИЗМЕРЯЛ!!! Сообщение отредактировал Vladimir_G - 22.6.2008, 11:29 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Цитата Кстати, потенциал фазы В относительно земли равен нулю. А то я вверху темы прочел, что это не так. ЛИЧНО ИЗМЕРЯЛ!!! Полностью согласен с Вами:относительно земли-0В, а вот относительно нуля звезды-58В |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.2.2010 Пользователь №: 17509 ![]() |
Интересные рассуждения. Но вот проблема, нашёл типовую схему для шнайдеровского Sepam 40 там тоже землят фазу В. Но как замерить вольтметром тогда напряжение между фазами А и С? (Релейную защиту только осваиваю по необходимости.)
|
![]() |
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#27
|
Гости ![]() |
Так и измеряйте между А и С.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 ![]() |
Фазу В цепей напряжения заземляют, чтобы не вычислять ее когда она через много разных клемничков проведена куда надо, например к учету (ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ ЦЕЛЬ). Найти ее просто измерив напряжение относительно корпуса. При этом фазы А и С мы вычислим просто направлением вращения ВАФ. В противном случае мы можем ошибиться с чередованием вместо АВС у нас будет ВСА, вращение ВАФ будет правильным (по час. стрелке), но мы об этом не узнаем. Часто персонал допускает ошибки именно в этих цепях (т.к. ТН и ТТ находятся в недоступном для глаз местах). Цепляют к счетчику ВСА, а токовые АВС. Именно так я всегда и думал. А насчет кз- вопрос не понятен. О каком кз вы говорите? Почему не происходит кз при заземлении одной из фаз и при изолированом нуле? А также непонятно о каком потенциале между заземленной фазой и землей идет речь)). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
тема старова-та, но продолжу. как и где заземляют фазу В? сразу со шпильки НН ТН или в другом месте? глухо заземляют или через какой-то элемент?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Заземляют обычно там, где собираются "звезда" и "треугольник" цепей напряжения - в клеммном ящике ТНа (на новых ПС. А на старых где только не заземлено, и не всегда фаза "В".) Заземляют глухо (соединяют с контуром заземления ПС.)
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Рустам_*_* |
![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
Доброго времени суток подскажите пожалуйста с какой возможной целью в КРУН 6кВ у вторичных цепей трансформаторов напряжения заземлены разные выводы, а именно: имеем КРУН 6кВ 2 секции шин на ТН-е первой секции заземлен нулевой вывод, на ТН-е второй секции заземлен вывод фазы С, на вводных ячейках у ТН-ах заземлены выводы фазы В.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10988 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
1. Случайно
2. Специально В обоих случаях - неправильно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_Рустам_*_* |
![]()
Сообщение
#33
|
Гости ![]() |
Я так понимаю, что на всех ТН-ах должно быть заземлено одна и та же фаза или нулевой вывод? Есть ли нюансы если к вводным ячейкам подключены генераторные установки и напряжение берется для синхронизации? И еще понимаю, что подключено неправильно но все работает проблемы только в том, что на блоке релейной защиты (сепам) на ТН-их ячейках висит предупреждение "Максимальное напряжение" есть перекос по фазным напряжениям и V0=390В, это может быть из за неправильного заземления ТН-ов?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10988 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
на блоке релейной защиты (сепам) на ТН-их ячейках висит предупреждение "Максимальное напряжение" есть перекос по фазным напряжениям и V0=390В, это может быть из за неправильного заземления ТН-ов? А какой там сепам и что защищает? Если на выходе ТНа 57/100 В, откуда там 390? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Доброго времени суток подскажите пожалуйста с какой возможной целью в КРУН 6кВ у вторичных цепей трансформаторов напряжения заземлены разные выводы, а именно: имеем КРУН 6кВ 2 секции шин на ТН-е первой секции заземлен нулевой вывод, на ТН-е второй секции заземлен вывод фазы С, на вводных ячейках у ТН-ах заземлены выводы фазы В. Я тоже встречал подобное от горе-наладчиков. В рот им ноги! На одном из объектов моего "хозяйства" (РУ-6 +8 генераторов) заземлены нули на шинных, т.к приоритет был за буржуйскими генами Jenbacher, их схема предусматривает заземление нуля, шинные под них переделали. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#36
|
Гости ![]() |
А какой там сепам и что защищает? Если на выходе ТНа 57/100 В, откуда там 390?
Sepam B21 стоит на ячейках ТН защиты по низкому напряжению высокму, по напряжению нулевой последовательности контроль частоты. 390В показывает на самом сепаме, по замерам у нас вышло по фазам 62,59,62. на сепаме фазные показывает 3570, 3460, 3690 |
![]() |
|
Гость_Гость_Рустам_*_* |
![]()
Сообщение
#37
|
Гости ![]() |
А какой там сепам и что защищает? Если на выходе ТНа 57/100 В, откуда там 390? Sepam B21 стоит на ячейках ТН защиты по низкому напряжению высокму, по напряжению нулевой последовательности контроль частоты. 390В показывает на самом сепаме, по замерам у нас вышло по фазам 62,59,62. на сепаме фазные показывает 3570, 3460, 3690 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#38
|
Гости ![]() |
вопрос такой,как в таком случае подключить счетчик? Неужели вместо фазы В подавать ноль?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |