Вопрос по противопожарному дифавтомату в частном доме. , Какой брать - на 100 или 300 мА?

просто Гоша
сообщение 4.1.2018, 22:01
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Старый деревянный дом в деревне. Фаза и ноль. Хочу поставить дифавтомат на 100 мА, но у Шнайдера и АВВ их нет (надо на 25А). Брать на 300 мА побаиваюсь - чёта многовато по моему.

Вразумите, а?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 10.1.2018, 18:40
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 391
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



УЗО ПРОТИВ ВОЗГОРАНИЙ
"При значениях тока утечки 150 мА (это означает, что на данном участке цепи выделяется мощность 33 Вт) возникает реальная опасность возгорания изоляции. Для воспламенения изоляции необходимо действие мощности 40-100 Вт (по данным ВНИИПО – от 20 Вт). Выделение такой мощности возможно при протекании токов утечки в месте повреждения изоляции или возникновении «горячей точки» в зоне плохого контакта (незатянутые клеммы и т.п.)."
Фаза и ноль и узо требуется модернизация

Сообщение отредактировал Sist - 10.1.2018, 18:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 11.1.2018, 13:06
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Спасибо за вразумительный ответ. Значит куплю на 300 без раздумий.

Зы. И будем "модернизировать".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.1.2018, 23:58
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Или без раздумий купить на 100 мА, но не АВВ и не Шнайдер (коль уж нету)... дом то деревянный, зачем судьбу испытывать.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 13.1.2018, 19:36
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Хотелось просто разобраться почему у именитых производителей нет 100 мА дифов. Сейчас же ситуация примерно прояснилась. Стомилиамперник ставить не хочется из-за возможно более частых срабатываний (сейчас стоит на 30 мА, но он уж больно часто вышибается - пришлось ставить к нему "байпас").
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.1.2018, 20:18
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(просто Гоша @ 13.1.2018, 19:36) *
Стомилиамперник ставить не хочется из-за возможно более частых срабатываний ...
А вот если подумать... то с чего бы срабатывать дифу 100 мА за просто так? В доме можно набрать нагрузок на 30-50 мА прогнозируемой утечки?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 13.1.2018, 23:00
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Это мои фантазии. Далее развивать их при ответе данном мне выше нет никакого желания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 25.1.2018, 11:30
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(просто Гоша)
Значит куплю на 300 без раздумий.
Правильно - это оптимальное решение!
Противопожарное УЗО (по требованию) должно быть на ток не более 500 мА.
Существует обоснование, что до этой величины нагрев и искрообразование не способно принести возгорание.
Таким образом 300 мА самое то, что нужно, а 100 мА можно установить на отдельные группы, в которые в свою очередь могут входить УЗО на 30 мА.
Всё это обеспечит полную последовательную противопожарную селективность.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....