Дорый день.
Также нервно озираясь. Большинство розеток, выпускаемых в настоящее время, расчитано на ток до 16 А. Есть чудо-розетки до 20 А, достаточно экзотичные в приобретении. Есть и те, которые любезно представил на картинке ZavGar. Правда не совсем ясно как вткнуть в её компьютер или тот же чайник, но это фигня ![]() -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 10.1.2008 Из: SPb Пользователь №: 10205 ![]() |
Хмм, я так понимаю, розетка на 16А с автоматом на 25А может сгореть только если в нее воткнут что-либо с током больше 16А, так как автомат в этом случае не сработает, правильно? Тогда вопрос, что можно найти в офисе с током в 16А?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Тогда вопрос, что можно найти в офисе с током в 16А? Например, удлинитель, в который натыркано черти-что...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7379 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата что можно найти в офисе с током в 16А? Сразу оговоримся, с суммарным током. Например, шлейф из 8 розеток с компами по 500 Вт. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 29.1.2008 Из: Иваново Пользователь №: 10340 ![]() |
За границей, в цивилизованных странах на все розеточные группы ставят дифавтоматы и это не модная привычка, там не считают сэкономленные деньги, а стараються чтобы человек прожил долгую и здоровую жизнь. При чем например в Германии ставят дифавтоматы только с механическим расцепителем и тип А, от электронного и типа АС отказались. При чем даже освещение и прочие группы "нижнего этажа" схемы, применёны только 2п и 4п астоматы то есть с разрывом рабочего нуля.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
За границей, в цивилизованных странах на все розеточные группы ставят дифавтоматы Я Вам открою страшную тайну, что в нашем медвежьем краю некоторые вольнодумцы тоже иногда этим балуются, и ничего- пока ещё живы. Ну, да ладно, попомнят они это дело! ![]() -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Engineer_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#48
|
Гости ![]() |
По поводу отнесения компьютера к передвижному ЭП. "Ну не двигаю я его никогда-стоит он и работает, для его работы перемещение не нужно, а когда нужно, то я его отключаю". Т.е. передвижение как таковое во вкл. состоянии не проиходит, потому его можно считать стационарным (пусть он даже и не посажен на анкера в полу
![]() Личное мнение проектировщика, который УЗО на компьютерную сеть не ставит. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
Личное мнение проектировщика, который УЗО на компьютерную сеть не ставит. Поскольку мы уже в этой области обломали несметное количество копий, а вопрос раз за разом поднимается вновь, позвольте отвлечься от моего личного мнения по данному вопросу и привести личное мнение того, кто впоследствии, возможно, будет принимать у Вас электроустановку, а именно мнение Ростехнадзора Журнал "Новости ЭлектроТехники" №3/2004 Вопрос 2. Какие электроприемники следует относить к стационарным электроприемникам в жилых и общественных зданиях? Ответ. Термин «стационарные электроприемники» ПУЭ не определен. К стационарным электроприемникам следует относить электроприемники, которые в процессе их эксплуатации, т.е. находясь под напряжением, не могут находиться в руках человека, не могут перемещаться и питаются электроэнергией по постоянной схеме от стационарной электрической сети. Применительно к требованиям п. 1.7.79 в жилых и общественных зданиях к стационар-ным электроприемникам, для которых время отключения может быть принято до 5 с., могут быть отнесены электродвигатели общей вентиляции зданий и помещений, насосы, электронагреватели общих отопительных систем и т.п. В промышленных установках к стационарным электроприемникам относится всё стационарно установленное оборудование. В жилых зданиях для электробытовых приборов, питающихся от групповой розеточной сети, включая холодильники, электроплиты, гидромассажные установки и нагреватели в ванных комнатах и т.п., а также для оборудования общественных зданий, к которому мо-гут прикасаться люди, не относящиеся к квалифицированному персоналу, например, прилавки магазинов, стиральные машины общественных прачечных и т.п., должно быть обеспечено время защитного автоматического отключения питания, соответствующее табл. 1.7.1 и 1.7.2. Если значения времени отключения, указанные в этих таблицах, не мо-гут быть выполнены, должна быть выполнена система дополнительного уравнивания по-тенциалов либо применено УЗО, либо эти две дополнительные меры защиты могут быть выполнены одновременно. Выбор дополнительных мер защиты и необходимость их выполнения определяются при проектировании. http://www.stcompany.ru/media/zazeml.doc . Нравится мне этот ответ или не нравится- делать все равно придется в соответствии с толкованием наших умнющих. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 1.3.2008 Пользователь №: 10604 ![]() |
Конечно это не для всех случаев, но конкретно.
Московские городские строительные нормы МГСН 4.06-03 "Общеобразовательные учреждения" (от 01 июня 2004 г. N 352-ПП) Рекомендации по проектированию электрооборудования компьютерных классов ПРИЛОЖЕНИЕ С 1.11 Каждая групповая линия розеточной сети должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с установкой по току утечки не более 30 мА. Рекомендуется установка на ток утечка -10мА. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Делаю проект офиса. На все розеточные группы (на которых компы и оргтехника) поставил УЗО. Заказчик прислал следующее замечание: "На основании п. 7.1.79 ПУЭ - аннулировать установку УЗО на всех цепях розеточной сети помещений". Видимо имеется ввиду следующее: "Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется". Является ли компы и оргтехника стационарным оборудованием и нужно ли все таки УЗО? по-видимому, заказчик тут прав. УЗО обязательно к установке только если розетки в ванной комнате в зоне 3, на улице. в остальных случаях вроде не обязательно- только рекомендуется. тут дело клиента- если хочет повышенную свою безопасность- пусть ставит. не хочет- дело его. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
по-видимому, заказчик тут прав. УЗО обязательно к установке только если розетки в ванной комнате в зоне 3, на улице. в остальных случаях вроде не обязательно- только рекомендуется. тут дело клиента- если хочет повышенную свою безопасность- пусть ставит. не хочет- дело его. Не, ну нам и ПУЭ и все заявления Ростехнадзора на этот счет чисто по фиг. Они там сами по себе, а у нас тут своя свадьба ![]() Сообщение отредактировал Victor195002 - 12.4.2008, 18:05 -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7379 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Смайлики, такие страшилки, что же вставить-то?
Наверное, говоря о передвижных ЭУ, постарался бы отталкиваться от рабочего места. Все переносные эл. приборы, инструмент, включенные в перечень аттесованного стационарного раб. места относил бы к стационарному оборудованию. Любое оборудование на временных (естественно не подлежащих аттестации) раб. местах- к переносному. Так будет правильнее. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17719 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Смайлики, такие страшилки, что же вставить-то? Наверное, говоря о передвижных ЭУ, постарался бы отталкиваться от рабочего места. Все переносные эл. приборы, инструмент, включенные в перечень аттесованного стационарного раб. места относил бы к стационарному оборудованию. Любое оборудование на временных (естественно не подлежащих аттестации) раб. местах- к переносному. Так будет правильнее. Т.е. закрепленные (бумагой) за рабочим местом (смотровая яма, верстак) приборы и эл.инструмент превращаются в стационар? Что-то тут не так.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7379 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Что-то тут не так.. Олега, подлежит обсуждению, во всяком случае будет понятнее. Закрепленное, с инвентарными №№ никуда не отдается, используется в пределах этого РМ и ЭС его стационарное. Например, сварочный аппарат м/эксплуатироваться как на временных РМ так и на стационарных. Разница в том, что на стацРМ он стоит годами, подключен постоянно по питанию, защитному заземлению, снимается только на ремонт, как и любое другое стац. оборудование. Речь бы о передвижных, переносных вел для временных РМ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17719 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ну, если транс есть недвижимость (более 18 кг), тогда безусловно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10696 ![]() |
Насколько я помню, и представители Ростехнадзора и разработчики ПУЭ 7 издания однозначно определяют пернасной электроприбор как "электроприбор, который работник во время работы держит в руках" и утверждать, что электродрель, аттестованная на данном рабочем месте, превращается в стационарный прибор как-то не корректно.
Прибор - ПЕРЕНОСНОЙ, приношу извинения за опечатку |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#59
|
Гости ![]() |
Очень Хочется сказать некоторым коллегам. Не не надо нам УЗО и автоматов не надо. А то как что так отключается нафиг! Причину же лень искать! Всё напрямую нужно цеплять, без какой либо защиты. Или поставить шкаф с плавкими ставками на 250 А и к этим ставкам прихреначить розетачные кабели на 2.5 мм и осветительные линии на 1.5 мм! Это и будет грамотно! Пусть всё работает без остановки, пока током "ни кого не убило" же на ваших глазах и пока всё разам не сгорит нахрен!! А если сгорит всё - туда и дорога! Мы же любим строить и провода плести чисто инстинктивно как природные, настоящие пауки!?Бабло самое главное любим за это получать!? Так что хай горит ярче всё, да побыстрее!!!
Если в нормах и ПУЭ НАДЕЛАЛИ ЛАЗЕЕК чтобы не устанавливать УЗО, то в топку их!! Или по прямому назначению в сартиры! Жаль только что бумага жестковата и вредными чернилами (красками) содержащими тяжёлые металлы напечатана вся эта ахинея! Ради прямого назначения лучше было бы и чернил не тратить! А авторов всей этой ахинеи на мыло!! В месте с их почитателями- ленивыми электрикам! УЗО нужно везде! И на линии освещения и на стационарное оборудование -ОДНОЗНАЧНО!!! Даже на длинные цепи питания охранно - пожарной сигнализации УЗО нужно устанавливать. Так как эти цепи 220В могут быть длинными и проходить неизвестно где! То есть из за утечек тока на землю от них могут быть электропоражения и возгарания! Тем более что современные сигнолизации способны работать автономно, за счёт аккумуляторов, в течении нескольких суток! zpi17@yandex.ru |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
УЗО нужно везде! И на линии освещения и на стационарное оборудование -ОДНОЗНАЧНО!!! Даже на длинные цепи питания охранно - пожарной сигнализации УЗО нужно устанавливать. Так как эти цепи 220В могут быть длинными и проходить неизвестно где! То есть из за утечек тока на землю от них могут быть электропоражения и возгарания! Тем более что современные сигнолизации способны работать автономно, за счёт аккумуляторов, в течении нескольких суток! А мне тут наврали что не везде нужно. 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.). Этот пункт кратко " из двух зол меньшее" Если есть денежные средства и предпосылки к установке( высота) ставьте, никто не запрещает. Но пихать бездумно УЗО где можно и где нельзя это перебор. Что случить потом спросят, почему не сработала сигнализация и как там оказалось узо например. Так что все хорошо в меру. Сообщение отредактировал Student_007 - 16.6.2015, 11:05 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |