Лабораторные испытания на предприятии. , Трансформатора и наружных сетей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Лабораторные испытания на предприятии. , Трансформатора и наружных сетей |
22.1.2018, 14:15
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.1.2018 Пользователь №: 53531 |
Добрый день, работаю в организации электриком, так получилось что у нас нет энергетика, раньше был, сократили.
У нас заключен договор с обслуживающей организацией, которая производит испытания эл оборудования. На нашем балансе числится подстанция. Последний раз (и единственный при мне) испытания проводились в январе 2017 года. Сейчас обслуживающая организация хочет провести очередные испытания, выставили счет, но я так подозреваю, что не каждый из пунктов нужно делать ежегодно, пока искал информацию, еще больше сбился с толку, помогите разобраться. ОПО у нас нет, на территории склады и офис. Напишу какие испытания хотят проводить, подскажите что нужно делать в этот период, а что нет: 1. Лабораторные испытания высоковольтного оборудования, эл. защитных и предохранительных средств защиты предприятия. 1.1 Испытания обмоток силового трансформатора 1.2 Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ. 1.3 Испытание эл. защитных и предохранительных средств защиты. 2. Лабораторные испытания электрооборудования производственных помещений предприятия. 2.1 Измерение сопротивления растеканию контура с диагональю до 20м. 2.2 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами 2.3 Замер полного сопротивления цепи "фаза-ноль" 2.4 Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий до 1 кВ. 2.5 Измерение сопротивления изоляции мегомметром обмоток машин и аппаратов. Заранее благодарен. |
|
|
|
22.1.2018, 18:57
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Здравствуйте. Сэкономить деньги вам бы помог специалист-энергетик, но его сократили. Я сомневаюсь о целесообразности такой экономии, сталкивался с этим много раз.
Испытания проводятся согласно графика планово-предупредительных ремонтов, который составляется в вашей организации. Возможно его могли составить для вас в обслуживающей фирме. Как правило, испытания чаще чем раз в 3 года не проводят. Хотя проверку металлосвязи заземления, нужно проводить раз в год. Измерение сопротивления заземляющего устройства, проводят каждый год только если оно используется и для молниезащиты тоже. Хотя я бы сказал что вопрос спорный. Средства защиты испытываются согласно "Инструкции по ....". Большинство - раз в полгода. Для выравнивания суммы оплаты за обслуживание, испытание могут проводить согласно видов испытаний, а не в комплексе. PS То, что электрик печется за деньги организации - очень удивительно. Видимо Вы директор, либо иное заинтересованное лицо. |
|
|
22.1.2018, 19:38
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Добрый день, работаю в организации электриком... А главный инженер у вас есть? А ответственный за электрохозяйство? или начальник электроцеха? Заданные вопросы - это их прерогатива... а вы простой электрик? и оно вам надо? Или вам мегапремию пообещали? имхо: что-то темнит ТС или лукавит... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
23.1.2018, 10:02
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.1.2018 Пользователь №: 53531 |
Ну... я не совсем прям электрик, я специалист АХО, отвечаю за всё, и за холодильное оборудование и за электрику и за водоснабжение. Выше начальник только директор, но так как фирма торговая, вы должны представлять его специфику... Для меня главное один раз вникнуть в тему. Я не то что бы хочу заниматься экономикой в фирме, просто что бы потратить 100 т.р. нужно основания, а я уже ПУЭ вдоль и поперек перечитал, но вот просто не могу картину в голове составить до конца.
|
|
|
|
23.1.2018, 12:33
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22953 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
читать надо не ПУЭ, а Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Объемы и нормы испытания
могу ошибиться, но выкинул бы 1.1., 1.2., 2.1.,2.2. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
23.1.2018, 13:58
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.1.2018 Пользователь №: 53531 |
Спасибо
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 8:13 |
|