Включение нагрузки при восстановлении питания |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Включение нагрузки при восстановлении питания |
25.1.2018, 16:08
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.1.2018 Пользователь №: 53557 |
Всем привет! Проконсультируйте, кто уже сталкивался с таким вопросом. Нужно реализовать такую схему управления нагрузкой (в данном случае вентилятор 7,5 кВт), которая предполагает автоматическое включение при появлении (после исчезновения) напряжения цепи управления. Есть мысль применить двухпозиционное реле, но пока не могу до конца сообразить как схему реализовать. Нагрузка включается как обычно, кнопкой Пуск включается пускатель и на самоподхват. Останов кнопкой Стоп. Заранее спасибо за консультации.
|
|
|
|
25.1.2018, 18:09
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Имеется в виду автоматический старт бес кнопки пуск?
Вижу 2 варианта. 1.Вместо кнопки тумблер 2Автономный источник,напр батарейка и электронное устройство счетчик.Включили питание в счетчик записалась 1,пропало/появилось записалось 2 и включился пускатель,пропало/появилось записалась3 и т.д,надо обнулить выключили питание. |
|
|
26.1.2018, 11:26
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.1.2018 Пользователь №: 53557 |
Имеется в виду автоматический старт бес кнопки пуск? Вижу 2 варианта. 1.Вместо кнопки тумблер 2Автономный источник,напр батарейка и электронное устройство счетчик.Включили питание в счетчик записалась 1,пропало/появилось записалось 2 и включился пускатель,пропало/появилось записалась3 и т.д,надо обнулить выключили питание. Вроде придумал я вчера схемку, должно работать, на основе двухпозиционного реле. |
|
|
26.1.2018, 11:29
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Ну дык киньне.
|
|
|
|
26.1.2018, 12:39
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Прочитав про поляризованное реле я понял что при включении катушки контакты перекидываются и остаются в таком положении, при пропадании питания.Когда восстановится питание,включится двигатель и реле перекинется.При повторном пропадании как включить?Если и вторую часть реле завести в цепь автовключения,тогда теряется смысл кнопки,т.е работает как от тумблера.Или я не прав?С поляризованным реле никогда не имел дела.
|
|
|
26.1.2018, 16:20
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.1.2018 Пользователь №: 53557 |
Прочитав про поляризованное реле я понял что при включении катушки контакты перекидываются и остаются в таком положении, при пропадании питания.Когда восстановится питание,включится двигатель и реле перекинется.При повторном пропадании как включить?Если и вторую часть реле завести в цепь автовключения,тогда теряется смысл кнопки,т.е работает как от тумблера.Или я не прав?С поляризованным реле никогда не имел дела. Ну мне кажется примерно как то так. Немного нестандартно конечно, но должно работать. Нажимаем Пуск - реле перекидывает контакты, т.е. замыкающий контакт реле замыкается и включает пускатель. Как правильно заметили, при исчезновении питания реле не поменяет положения своих контактов. При появлении напряжения на катушку, как видно, не будет воздействия, цепи разорваны кнопками. Поэтому контакт реле останется замкнут, пускатель снова включится. Чтобы поменять положение реле, подаем напряжение на другие клеммы реле. В данном случае, если надо отключить пускатель, нажимаем Стоп. Кроме того, если сработает тепловуха, ее замыкающий контакт должен также воздействовать на реле, для того чтобы реле перекинулось в состояние готовности для повторного нажатия Пуск. IMG_20180126_160928.jpg ( 252.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28 Сообщение отредактировал mr.entropiya - 26.1.2018, 16:21 |
|
|
26.1.2018, 16:38
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9100 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А чем не устраивает обычный тумблер (поворотный выключатель)? Зачем городить огород с бистабильным реле? Логика то получается всё та же.
-------------------- |
|
|
|
26.1.2018, 17:06
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.1.2018 Пользователь №: 53557 |
А чем не устраивает обычный тумблер (поворотный выключатель)? Зачем городить огород с бистабильным реле? Логика то получается всё та же. да понимаете, в цехах веками устоявшееся сознание, на какой нибудь вентилятор или насос - кнопочный пост Пуск/Стоп. Зачем людей тумблером в панику вводить ) |
|
|
26.1.2018, 18:34
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3229 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
cхема
Сообщение отредактировал moshkarow - 26.1.2018, 18:34
Прикрепленные файлы
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
26.1.2018, 19:42
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9100 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
да понимаете, в цехах веками устоявшееся сознание, на какой нибудь вентилятор или насос - кнопочный пост Пуск/Стоп. Зачем людей тумблером в панику вводить ) Да вот не знаю. Мне кажется, что поворотный выключатель ближе будет к устоявшемуся сознанию, чем одна кнопка и для пуска и для стопа -------------------- |
|
|
|
Гость_Гость_mr.entropiya_*_* |
26.1.2018, 20:34
Сообщение
#11
|
Гости |
|
|
|
26.1.2018, 20:35
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.1.2018 Пользователь №: 53557 |
|
|
|
26.1.2018, 20:40
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9100 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
как это? Для импульсного реле необходимо и достаточно одной кнопки.
-------------------- |
|
|
26.1.2018, 20:46
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.1.2018 Пользователь №: 53557 |
cхема спасибо. Но мне здесь не нужна такая схема сложная, мне просто нужно запустить вентилятор 7.5 кВт как это? Для импульсного реле необходимо и достаточно одной кнопки. да можно как угодно реализовать, просто дело в привычном управлении, которое заключается в двух кнопках - черная Пуск, красная Стоп |
|
|
26.1.2018, 22:48
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
|
|
|
27.1.2018, 6:22
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9100 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
zendo057, импульсное (бистабильное) реле меняет своё положение по переднему фронту сигнала и не меняет его после окончания этого сигнала. То есть и для пуска и для стопа нужны НО кнопки, включенные в параллель. И, вне зависимости от их окраски, они по сути могут быть и пусковыми и стоповыми. Теперь представьте ситуацию. Кто то по привычке, не глядя на истинное состояние схемы, просто для того, чтобы убедиться в отключённом состоянии, жмёт кнопку СТОП. А при отключённом положении это нажатие приводит к запуску. Оппа, фарш
-------------------- |
|
|
27.1.2018, 11:52
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3229 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
применить классическую схему с реле времени на отпадание
Прикрепленные файлы
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
27.1.2018, 14:00
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Костян челябинский, Спрашиваю потому что не знаю.В моем понятии,из схемы поста 6,При нажатии пуск включится верхняя катушка,контакт в цепи КМ,контакт в цепи нижней катушки,выключится контакт в цепи верхней катушки.Пропало питание состояние не поменялось,появилось включился КМ.При нажатии стоп,Включилась нижняя катушка,отключился КМ,схема пришла в исх.состояние.Если поставить одну кнопку,(катушки в паралель)то при нажатии верхняя катушка включится и выключится,но включится нижняя,т.к. кнопку удерживают обычно примерно 1сек.Разъясните Как реле распознает фронт,к всему тому еже дребезг контакта кнопки.
|
|
|
27.1.2018, 18:13
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2178 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
|
|
|
27.1.2018, 18:45
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9100 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
zendo057, мы, видимо, говорим про разные виды реле. Я имел ввиду те, которые устанавливаются для управления освещением. У них один вход. При нажатии любой из множества параллельно подключенных кнопок происходит переход в другое состояние. Этакий механический аналог J-триггера. От дребезга они защищены хорошо. Ваше же похоже на RS-триггер. А какое имели ввиду вы? Можно пример? Вообще, ваша схема поста 6 на первый взгляд имеет право на жизнь. Но нужно почитать про предлагаемое реле
rosck, мне кажется, что ваша схема защищена только от коротких провалов напряжения. При их длительности от секунды и выше она будет разваливаться Сообщение отредактировал Костян челябинский - 27.1.2018, 18:44 -------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 3:29 |
|