Ремонт трансформатора Trihal

Ant29
сообщение 29.1.2018, 12:23
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 673
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Коллеги, добрый день.
При очередном ТО был выявлен дефект обмотки ВН тр-ра Trihal 10/0.4 1600кВА 2004г. см фото.
Имел ли кто опыт ремонта? Возможен ли он? Какие заводы занимаются (МСК).
Я так вижу, что полная замена обмотки. В Шнайдер обратился, пока думают.


Сообщение отредактировал Ant29 - 29.1.2018, 12:28
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20180129142519915.pdf ( 151.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 29.1.2018, 14:39
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



А как увидеть на фото дефект?

Сообщение отредактировал НИР - 29.1.2018, 14:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 29.1.2018, 14:46
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 673
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Трещина на обмотке ВВ. Сейчас попробую другие картинки загрузить.

Сообщение отредактировал Ant29 - 29.1.2018, 14:47
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.pdf ( 323.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
Прикрепленный файл  2.pdf ( 224.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 172
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 30.1.2018, 6:33
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



У нас тоже есть такие тр-ры, пока с таким не встречались.

Что было то, близкое однофазное к.з.?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 30.1.2018, 6:49
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 673
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Понятия не имею. Объект купили месяца 2 назад. Вот нашли при ТО. Сопротивление обмоток в норме.
Скорее всего КЗ когда-то было.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 31.1.2018, 18:53
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



А при работе трансформатора дефект себя проявляет как то?


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 1.2.2018, 9:33
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 673
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(Ixtim @ 31.1.2018, 18:53) *
А при работе трансформатора дефект себя проявляет как то?

Работал, никак не проявлял себя. После обнаружения вывели из работы. Загрузка 35-40%
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 1.2.2018, 15:19
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Понятно. Нагрузите трансформатор и посмотрите тепловизором, на предмет локальных нагревов в местах трещин и рядом. Если их нет, то можно не парится и на трещины забить... icon_smile.gif сто лет проработает

Сообщение отредактировал Ixtim - 1.2.2018, 15:42


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Jorin_*
сообщение 14.11.2019, 22:28
Сообщение #9





Гости






Была аналогичная ситуации. Самый бюджетный вариант дальнейшей эксплуатации трансформатора, поставить хорошее принудительное охлаждение. Только не родное триаловское, а что нибудь получше типа Alpha или Alphatec. Но в будущем все равно прийдется заменить трансформатор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Jorin_*
сообщение 14.11.2019, 22:35
Сообщение #10





Гости






Пока два трансформатора работали с принудительным охлаждением, остальные два мы ремонтировали на заводе в Воскресенске. И кстати зря потратили время два трансформатора так и не сделали, слишком дорогим планировался ремонт. По итогу вернули трансы на объект, поставили нормальное охлаждение и три года трансформаторы продолжали работать, пока не было принято решение произвести реконструкцию подстанции. Трансформаторы поменяли, а вентиляцию потом перевесили на новые трансформаторы. На замену Trihal взяли испанские IMEFY.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 15.11.2019, 8:42
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 673
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



В той ситуации отвозили на завод и залили место повреждения. Полет нормальный. Но надо сказать, что транс и на половину не загружен