Измерение сопротивления изоляции контактных колец синхронного двигателя

Санюха
сообщение 1.2.2018, 15:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 1.2.2018
Пользователь №: 53599



Здравствуйте! Назрел такой вопрос.
Мерили сопротивление изоляции контактных колец синхронного двигателя относительно земли, как обычно мегаомметром на постоянном токе. Показало 16 кОм. Но начальство сказало, что чтобы убедиться, что изоляция действительно плохая, надо померить ещё переменным током. У нас никто толком не может сказать ничего на этот счёт, но меня заинтересовало, в чём будет разница в измерениях сопротивления изоляции постоянным и переменным током?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 1.2.2018, 17:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



16ком очень малое сопротивление.А пульсирующим еще не предложили?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Санюха
сообщение 1.2.2018, 20:25
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 1.2.2018
Пользователь №: 53599



Да не, пульсирующим не предложили. А на переменном токе получилось то же самое. Поэтому мы и удивлялись, зачем это
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 1.2.2018, 21:25
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Есть руководители от слова руками разводить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 2.2.2018, 2:29
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Может имелось ввиду это:
ПУЭ 1.8.11 Испытание изоляции напряжением промышленной частоты, равным 1 кВ, может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на 2500 В. Если при этом полученное значение сопротивления меньше приведенного в нормах, испытание напряжением 1 кВ промышленной частоты является обязательным.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 2.2.2018, 7:26
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



ЛЕША, Такой способ видно есть в спец лаборатории,здесь видимо речь идет о производственном участке.
Если сопротивление 16ком то сомнения могут быть только в исправности мегаометра.

Сообщение отредактировал zendo057 - 2.2.2018, 7:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 2.2.2018, 15:44
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Санюха @ 1.2.2018, 16:43) *
...начальство сказало, что чтобы убедиться, что изоляция действительно плохая, надо померить ещё переменным током. У нас никто толком не может сказать ничего на этот счёт, но меня заинтересовало, в чём будет разница в измерениях сопротивления изоляции постоянным и переменным током?

а прибор для такого измерения у вас имеется?


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Санюха
сообщение 5.2.2018, 15:14
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 1.2.2018
Пользователь №: 53599



Цитата(zendo057 @ 2.2.2018, 7:26) *
ЛЕША, Такой способ видно есть в спец лаборатории,здесь видимо речь идет о производственном участке.
Если сопротивление 16ком то сомнения могут быть только в исправности мегаометра.

Да не, мегаомметр нормальный. Там понятно, что изоляция плохая. Поэтому и удивило вот это предложение померить ещё переменным током
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Санюха
сообщение 5.2.2018, 16:27
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 1.2.2018
Пользователь №: 53599



Цитата(Ixtim @ 2.2.2018, 15:44) *
а прибор для такого измерения у вас имеется?

Собственно прибора нету. Может, и нашли бы, чем подать, но начальство успокоилось😊. Просто меня заинтересовало, зачем ещё переменным током мерить, что изменилось бы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения