Измерение сопротивления изоляции контактных колец синхронного двигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Измерение сопротивления изоляции контактных колец синхронного двигателя |
1.2.2018, 15:43
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.2.2018 Пользователь №: 53599 |
Здравствуйте! Назрел такой вопрос.
Мерили сопротивление изоляции контактных колец синхронного двигателя относительно земли, как обычно мегаомметром на постоянном токе. Показало 16 кОм. Но начальство сказало, что чтобы убедиться, что изоляция действительно плохая, надо померить ещё переменным током. У нас никто толком не может сказать ничего на этот счёт, но меня заинтересовало, в чём будет разница в измерениях сопротивления изоляции постоянным и переменным током? |
|
|
|
1.2.2018, 17:33
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
16ком очень малое сопротивление.А пульсирующим еще не предложили?
|
|
|
1.2.2018, 20:25
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.2.2018 Пользователь №: 53599 |
Да не, пульсирующим не предложили. А на переменном токе получилось то же самое. Поэтому мы и удивлялись, зачем это
|
|
|
1.2.2018, 21:25
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Есть руководители от слова руками разводить.
|
|
|
|
2.2.2018, 2:29
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Может имелось ввиду это:
ПУЭ 1.8.11 Испытание изоляции напряжением промышленной частоты, равным 1 кВ, может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на 2500 В. Если при этом полученное значение сопротивления меньше приведенного в нормах, испытание напряжением 1 кВ промышленной частоты является обязательным. |
|
|
2.2.2018, 7:26
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
ЛЕША, Такой способ видно есть в спец лаборатории,здесь видимо речь идет о производственном участке.
Если сопротивление 16ком то сомнения могут быть только в исправности мегаометра. Сообщение отредактировал zendo057 - 2.2.2018, 7:31 |
|
|
2.2.2018, 15:44
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
...начальство сказало, что чтобы убедиться, что изоляция действительно плохая, надо померить ещё переменным током. У нас никто толком не может сказать ничего на этот счёт, но меня заинтересовало, в чём будет разница в измерениях сопротивления изоляции постоянным и переменным током? а прибор для такого измерения у вас имеется? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
|
5.2.2018, 15:14
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.2.2018 Пользователь №: 53599 |
ЛЕША, Такой способ видно есть в спец лаборатории,здесь видимо речь идет о производственном участке. Если сопротивление 16ком то сомнения могут быть только в исправности мегаометра. Да не, мегаомметр нормальный. Там понятно, что изоляция плохая. Поэтому и удивило вот это предложение померить ещё переменным током |
|
|
5.2.2018, 16:27
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.2.2018 Пользователь №: 53599 |
|
|
|