![]() Неисправности в работе генератора СГД2-17-44-16 , Неустойчивые параметры генератора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Неисправности в работе генератора СГД2-17-44-16 , Неустойчивые параметры генератора |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 7.4.2014 Пользователь №: 38986 ![]() |
Добрый день уважаемые!
Подскажите пожалуйста советом! Имеем дизель-генератор мощностью 800 кВт. Генератор марки СГД2-17-44-16. Возбуждение тиристорное. Средняя рабочая нагрузка 500-600 кВт. Описание неисправности: Рабочие параметры дизель-генератора в работе под нагрузкой до 300 кВт в нормальном режиме. При повышении нагрузки выше 300 кВт начинают колебаться стрелки приборов - тока генератора, активной мощности. При этом частота стабильная 50 Гц. Дизель работает исправно. Генератор не греется. Вибрация отсутствует. Подшипники не гремят. 1. Провели замеры сопротивления изоляции обмоток статора и ротора генератора. Замечаний нет. 2. Меняли приборы (амперметр, ваттметр). Колебания стрелок не исчезает. Что посоветует еще проверить? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 ![]() |
А нагрузка какая? в смысле имеется ли мощное оборудование с выпрямителями или тиристорами на входе
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 7.4.2014 Пользователь №: 38986 ![]() |
Да, тиристоры,диоды имеюстя
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 ![]() |
Тогда не удивляйтесь. Для автономных генераторов очень критична нелинейная нагрузка.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.2.2014 Пользователь №: 38274 ![]() |
Имеем дизель-генератор мощностью 800 кВт. Генератор марки СГД2-17-44-16. Возбуждение тиристорное. Можете помочь информацией по встроенной обмотке от которой питается устройство возбуждения? Номинальные ток и напряжение интересуют? какую из него можно вытащить перегрузку? сможет ли эта обмотка потянуть возбуждение без подпитки от компаундирующего трансформатора? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |