Генератор синхронный ГСФ-100М, корректор напряжения КН-3. Выдает низкую частоту, при нормальном напряжении (400 В). Пробовали увеличить обороты, частота не поднимается. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.4.2018, 13:52
Сообщение #2





Гости






Цитата(Гость_Виталий_* @ 9.4.2018, 11:39) *
...Пробовали увеличить обороты, частота не поднимается...

Если при увеличении оборотов первичного двигателя частота напряжения генератора не растёт - значит вал генератора соединён с валом двигателя не жёстко, а при помощи какой-то передачи, основанной на использовании сил трения (фрикционная муфта, ременная передача через шкивы и т.п.). Пробуксовка этой передачи не позволяет увеличивать частоту генератора при увеличении оборотов первичного двигателя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VELZEVUL
сообщение 9.4.2018, 14:58
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 199
Регистрация: 10.6.2005
Из: г. Верхнеудинск
Пользователь №: 2855



Цитата(Гость @ 9.4.2018, 20:52) *
Если при увеличении оборотов первичного двигателя частота напряжения генератора не растёт - значит вал генератора соединён с валом двигателя не жёстко, а при помощи какой-то передачи, основанной на использовании сил трения (фрикционная муфта, ременная передача через шкивы и т.п.). Пробуксовка этой передачи не позволяет увеличивать частоту генератора при увеличении оборотов первичного двигателя.

Чушь какую-то несёте...

Для начала: как регулировали обороты, как измеряли обороты и как и чем измеряли частоту? И ещё - мотор-то какой?

Сообщение отредактировал VELZEVUL - 9.4.2018, 14:59


--------------------

Spiro - Spero
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 9.4.2018, 15:19
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Обычно такие генераторы стыкуются с двигателем муфтой. Конструкция муфты исключает проскальзывание. Частота привязана к оборотам. Или обороты не меняются или измеряете частоту не верно. Может частотомер не исправен
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 10.4.2018, 3:19
Сообщение #5





Гости






Для начала: как регулировали обороты, как измеряли обороты и как и чем измеряли частоту? И ещё - мотор-то какой?
[/quote]
Обороты регулируют вручную, за счет увеличения оборотов частота повышается, соответственно напряжение тоже. В таком случае не получается снизить напряжение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 10.4.2018, 7:09
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1879
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Гость_Виталий_* @ 10.4.2018, 3:19) *
Обороты регулируют вручную, за счет увеличения оборотов частота повышается, соответственно напряжение тоже. В таком случае не получается снизить напряжение.
На подобных генераторах имеются только две регулировки, и обе по напряжению.
Первая - автоматическая (при помощи компандирующего трансформатора), которая поддерживает выходное напряжение при изменении нагрузки.
Вторая - ручная, установочная (треугольник сопротивлений, с общей ручкой), которую настраивают в начальный период эксплуатации.
Имхо, у Вас, надо проверить исправность блока сопротивлений ... частоту установите - потом уж регулируйте напругу, через возбуждение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 10.4.2018, 14:52
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3694
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Гость_Виталий_* @ 10.4.2018, 3:19) *
Обороты регулируют вручную, за счет увеличения оборотов частота повышается...

Уважаемый Виталий. Так и должно быть! Но Вы вначале уверяли, что частота вообще не регулируется: "Пробовали увеличить обороты, частота не поднимается", чем всех ввели в заблуждение! Нехорошо...


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 17.4.2018, 11:35
Сообщение #8





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 10.4.2018, 14:52) *
Уважаемый Виталий. Так и должно быть! Но Вы вначале уверяли, что частота вообще не регулируется: "Пробовали увеличить обороты, частота не поднимается", чем всех ввели в заблуждение! Нехорошо...

Да, извиняюсь. Меня самого неправильно проинформировали.
Вернуться в начало страницы