Дизель генератор , Низкая частота |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Дизель генератор , Низкая частота |
Гость_Гость_Виталий_*_* |
9.4.2018, 11:39
Сообщение
#1
|
Гости |
Генератор синхронный ГСФ-100М, корректор напряжения КН-3. Выдает низкую частоту, при нормальном напряжении (400 В). Пробовали увеличить обороты, частота не поднимается. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста.
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
9.4.2018, 13:52
Сообщение
#2
|
Гости |
...Пробовали увеличить обороты, частота не поднимается... Если при увеличении оборотов первичного двигателя частота напряжения генератора не растёт - значит вал генератора соединён с валом двигателя не жёстко, а при помощи какой-то передачи, основанной на использовании сил трения (фрикционная муфта, ременная передача через шкивы и т.п.). Пробуксовка этой передачи не позволяет увеличивать частоту генератора при увеличении оборотов первичного двигателя. |
|
|
9.4.2018, 14:58
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 |
Если при увеличении оборотов первичного двигателя частота напряжения генератора не растёт - значит вал генератора соединён с валом двигателя не жёстко, а при помощи какой-то передачи, основанной на использовании сил трения (фрикционная муфта, ременная передача через шкивы и т.п.). Пробуксовка этой передачи не позволяет увеличивать частоту генератора при увеличении оборотов первичного двигателя. Чушь какую-то несёте... Для начала: как регулировали обороты, как измеряли обороты и как и чем измеряли частоту? И ещё - мотор-то какой? Сообщение отредактировал VELZEVUL - 9.4.2018, 14:59 -------------------- |
|
|
9.4.2018, 15:19
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Обычно такие генераторы стыкуются с двигателем муфтой. Конструкция муфты исключает проскальзывание. Частота привязана к оборотам. Или обороты не меняются или измеряете частоту не верно. Может частотомер не исправен
|
|
|
|
Гость_Гость_Виталий_*_* |
10.4.2018, 3:19
Сообщение
#5
|
Гости |
Для начала: как регулировали обороты, как измеряли обороты и как и чем измеряли частоту? И ещё - мотор-то какой?
[/quote] Обороты регулируют вручную, за счет увеличения оборотов частота повышается, соответственно напряжение тоже. В таком случае не получается снизить напряжение. |
|
|
10.4.2018, 7:09
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Обороты регулируют вручную, за счет увеличения оборотов частота повышается, соответственно напряжение тоже. В таком случае не получается снизить напряжение. На подобных генераторах имеются только две регулировки, и обе по напряжению.Первая - автоматическая (при помощи компандирующего трансформатора), которая поддерживает выходное напряжение при изменении нагрузки. Вторая - ручная, установочная (треугольник сопротивлений, с общей ручкой), которую настраивают в начальный период эксплуатации. Имхо, у Вас, надо проверить исправность блока сопротивлений ... частоту установите - потом уж регулируйте напругу, через возбуждение. |
|
|
10.4.2018, 14:52
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3694 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Обороты регулируют вручную, за счет увеличения оборотов частота повышается... Уважаемый Виталий. Так и должно быть! Но Вы вначале уверяли, что частота вообще не регулируется: "Пробовали увеличить обороты, частота не поднимается", чем всех ввели в заблуждение! Нехорошо... -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
|
Гость_Гость_Виталий_*_* |
17.4.2018, 11:35
Сообщение
#8
|
Гости |
|
|
|