Здравствуйте,
На предприятии с давних пор есть кабели 35кВ, их испытывали аппаратом АИД-70 т.е. давали напряжение по максимуму которое он может выдать.
Заводской отдел техн. надзора, узнав о том что испытательное напряжение для кабелей 35кВ равно 175кВ выпрямленного тока, выдал предписание закупить аппарат и испытывать кабели согласно норм.

Вопросы к тем у кого есть такая проблема или она уже решена:
- каким аппаратом испытываете кабели 35кВ?
- нашел в Интернете аппарат АВИЦ-175, и не пойму можно ли им испытывать кабели, может у кого есть опыт работы или отзывы по аппарату АВИЦ-175?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 11.4.2018, 13:49
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Достаточно редкий зверь.
Я лет десять назад собирал с двухполупериодным выпрямлением с ИОМ 100. + к этому зверю машину надо. А стоит ли оно того. Мож лучше заказывать?


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 11.4.2018, 19:32
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Shapiton @ 11.4.2018, 13:49) *
...Я лет десять назад собирал с двухполупериодным выпрямлением с ИОМ 100...
интересно, и как узаконили? или чисто для бытового применения? icon_biggrin.gif
Цитата(Shapiton @ 11.4.2018, 13:49) *
Мож лучше заказывать?
что так дорого, что этак недешево... плохо окупается вся эта испытательная хламота...

Сообщение отредактировал Ixtim - 11.4.2018, 19:33


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 11.4.2018, 23:24
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Цитата(Ixtim @ 11.4.2018, 19:32) *
интересно, и как узаконили? или чисто для бытового применения? icon_biggrin.gif
что так дорого, что этак недешево... плохо окупается вся эта испытательная хламота...

Партизанили. Редкий вид испытаний. А он скоро отойдет. Так что лучше 0,1Гц. К тому же некоторые кабельные сети уже для себя прописали СО для испытания масла 0,1Гц.
Я б не стал брать.
А с окупаемостью- это ж как числа положишь icon_biggrin.gif


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2025, 8:19
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены