Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

– электроснабжение компрессорной по производству сжатого воздуха; , особенности электроснабжения цеха производсмтва сжатого воздуха;

Mishgun
сообщение 25.3.2008, 22:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 10.8.2006
Из: Саратов
Пользователь №: 6371



Тема спецвопроса к дипломному проекту особенности электроснабжения компрессорной станции;
Электрическая часть компрессорной станции это четыре синхронных движка по 250 кВт на 6 кВ.

Кроме того что загрузка каждого движка по 0,7, категория эл.снабжения 1-ая, есть особая - это аварийные маслонасосы и пожарного снабжения, сигнализации. Больше ничего не лезет, в чем особенности еще? Питаеться цех от ТП-1600/10/6 Кв. Ну может еще молниезащита а что еще??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg72
сообщение 26.3.2008, 5:14
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 17.1.2008
Пользователь №: 10258



Может самозапуск эл. двигателей при АВР?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tchernishev
сообщение 26.3.2008, 8:13
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 301
Регистрация: 31.3.2005
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876



Да, и надо бы учесть, что для синхронных двигателей самозапуск хитрый, должна быть последующая синхронизация.


--------------------
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mishgun
сообщение 31.3.2008, 16:48
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 10.8.2006
Из: Саратов
Пользователь №: 6371



Вот еще вопрос:
на этом проектируемом заводе есть мини ТЭЦ, электрической мощностью 5 МВт напряжением 6 кВ,
имеется высоковольтные (6кВ) движки общей номинальной мощностью 1,9 МВт (расчетная где-то 1,3 МВт). Нагрузка на напряжение 0,4 кВ приведенная по коэффициентам к ступени ВН трансформаторов на 0,4 кВ составляет 10 МВт.
Вопрос : какую схему снабжения выбрать - весь завод на 6 кВ, или ТЭЦ работает на движки и связано с заводской подстанцией 35/10кВ трансформаторами 10/6 кВ.
Скажите решение.
Вернее помогите с обоснованием почему завод надо запитывать на 6 кВ а не не 10 (ибо я за этот вариант - меньше считать). Как обосновать что движки не надо присоеденять на секции мини ТЭЦ ?
Высоковольтные движки, мини ТЭЦ и заводская подстанция находяться в растоянии не более 100м от друг друга


И еще где можно посмотреть примерные однолинейные схемы мини ТЭЦ и их сообственных нужд на 0,4 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg72
сообщение 1.4.2008, 11:19
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 17.1.2008
Пользователь №: 10258



У Вас же 1 категория. Думай не думай, общее РУ-6 кВ. 2 секции, секционник, обходные шины, АВР и т.д. и т.п. А дальше надо считать. Я бы двигатели "посадил" на систему (ТП-1600), туда-же собственные нужды и все аварийные дела, а всю нагрузку по 0,4 кВ на генераторы ТЭЦ через ТП-6/0,4 поближе к потребителям.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВладимирР
сообщение 3.4.2008, 13:00
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 142
Регистрация: 22.2.2008
Из: Херсон
Пользователь №: 10539



Цитата(Mishgun @ 25.3.2008, 21:21) *
Кроме того что загрузка каждого движка по 0,7, категория эл.снабжения 1-ая, есть особая - это аварийные маслонасосы и пожарного снабжения, сигнализации. Больше ничего не лезет, в чем особенности еще? Питаеться цех от ТП-1600/10/6 Кв. Ну может еще молниезащита а что еще??


У нас на заводе стоят подобные компрессоры с напряжением питания 6 кВ, что касается защит самих компрессоров, то стоят защиты по подаче охлаждающей воды и давления масла, стоит подрывной клапан от превышения давления воздуха, но разрядников для защиты от атмосферных перенапряжений на двигателях нет. Насчет защиты самих двигателей, то на них стоят макс. токовая защита (токов. отсечка), защита минимального напряжения, которая отключает масляник от которого происходит питание (в приводе имеется реле минимал. напряжения РНВ и конденсаторы, которые дают импульс на отключающую катушку привода в случае посадки или исчезновения напряжения, таким образом самозапуск не происходит). И еще одна особенность синхронных двигателей большой мощности в том, что они могут работать с опережающим коэффициентом мощности, тобиж в режиме генерации реактивной мощности, что требует согласования с энергоснабжающей организацией. Может, что забыл, то дополните icon_smile.gif !


--------------------
Не мешайте оборудованию работать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mishgun
сообщение 14.4.2008, 8:52
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 10.8.2006
Из: Саратов
Пользователь №: 6371



Цитата(ВладимирР @ 3.4.2008, 10:00) *
У нас на заводе стоят подобные компрессоры с напряжением питания 6 кВ, что касается защит самих компрессоров, то стоят защиты по подаче охлаждающей воды и давления масла, стоит подрывной клапан от превышения давления воздуха, но разрядников для защиты от атмосферных перенапряжений на двигателях нет. Насчет защиты самих двигателей, то на них стоят макс. токовая защита (токов. отсечка), защита минимального напряжения, которая отключает масляник от которого происходит питание (в приводе имеется реле минимал. напряжения РНВ и конденсаторы, которые дают импульс на отключающую катушку привода в случае посадки или исчезновения напряжения, таким образом самозапуск не происходит). И еще одна особенность синхронных двигателей большой мощности в том, что они могут работать с опережающим коэффициентом мощности, тобиж в режиме генерации реактивной мощности, что требует согласования с энергоснабжающей организацией. Может, что забыл, то дополните icon_smile.gif !

Не могли бы мне помочь, предоставив ведомость электроприемников на 0,23-0,4 кВ Компрессорного цеха, типа:
наименование прибора - его мощность - кол-во - тип
Буду очень благодарен
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВладимирР
сообщение 14.4.2008, 13:19
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 142
Регистрация: 22.2.2008
Из: Херсон
Пользователь №: 10539



Затруднительный вопрос, потому что это не мой цех и я сейчас с ними не поддерживаю контакт, так как от них удалён icon_sad.gif ! Но на вскидку могу сказать, что потребители 0,23-0,4 кВ это: освещение компрессорной и бытовки компрессорщика и использование эл. энергии для бытовых целей, ТВЧ (теристорные преобразователи для синхронизации, или же асинхронные эл. двигатели, которые вращают генераторы пост. тока. Но лучше ТПЧ-они обеспечивают плавный пуск эл. двигателя), подача воды для охлаждения (если нет централизованной подачи, то насосы). За освещение могу сказать следующее, что нужно использовать ГОСТ, дабы каждый прислепкуватый дед-компрессорщик мог разглядеть показания приборов icon_mrgreen.gif , т.е. количество светильников должно быть достаточным (используйте люминесцентные, будет выше экономический эффект)!
Еще один нюанс насчет защиты эл. двигателей, можете использовать как весомый аргумент
http://www.biblem.narod.ru/bibliotechka_el...ika/bet103.djvu стр. 12 icon_smile.gif!

Сообщение отредактировал ВладимирР - 14.4.2008, 13:34


--------------------
Не мешайте оборудованию работать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eujen
сообщение 22.4.2008, 9:50
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 22.4.2008
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 11013



Дайте пожайлусто теорию про компрессорные станции, а то я пишу диплом, а нет ничего.
Если что мой Email: eujen89@mail.ru
ICQ: 477690686
заранее благодарю


--------------------
--==!!Настоящих электриков током не бьёт, у них стоят прививки!!==--
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mishgun
сообщение 27.5.2008, 10:04
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 10.8.2006
Из: Саратов
Пользователь №: 6371



А что можно расчитать (и где достать ?) по газопоршневой мини-ТЭЦ. С двумя генераторами по 2,5 МВт и большой тепловой нагрузкой. Естественно интересует электрическая часть.
Думаю что можно посчитать:
1. Режимы работы при сбросе-набросе нагрузки (станция работает паралельно с эл. сетью но мощность в сеть не выдают, ибо большая нагрузка местная)
2. Провести выбор и расчет системы возбуждения

а что еще ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВладимирР
сообщение 29.5.2008, 1:05
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 142
Регистрация: 22.2.2008
Из: Херсон
Пользователь №: 10539



Поищите в электронных библиотеках, может быть, что и найдёте icon_wink.gif !
http://www.biblem.narod.ru/
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_NIT_ENE/_Nit_ene.html


--------------------
Не мешайте оборудованию работать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 6:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены