Однофазный трансформатор из двух трехфазных))

rosck
сообщение 16.4.2018, 4:14
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Гость @ 15.4.2018, 22:03) *
Вопрос к спецам. У нас есть 2 трёхфазных трансформатора ТСР-25 мощностью по 25 кВА, линейное напряжение обмоток ВН: 400 В, обмоток НН: 230

Обмотки как подключены на ваших трансах? Какое вам нужно напряжение?

Цитата(Гость @ 15.4.2018, 11:50) *
Спасибо. Еще вопрос, есть какие то негативные моменты при "соединении обмоток трехфазного трансформатора для работы в однофазном режиме"

Я попробовал и негативные моменты есть. Эксперимент проводился без нагрузки.
1) Рост тока подмагничивания на крайних катушках где-то в четыре раза, на средней в два раза.
2)Нагрев траннса в холостую.
3)

Цитата(Ваня Иванов @ 15.4.2018, 14:31) *
Единственное не очень приятное явление, что центральный сердечник магнитопровода при большой нагрузке может войти в насыщение, т.к. через него проходят магнитные потоки всех трёх обмоток.

Это происходит уже на холостом ходе.
Магнитный поток из за этого начинает замыкается не в сердечнике , а по воздуху и через любые части встреченные на пути. Транс превращается в электромагнит. Не удивлюсь если на нем начнет греется стягивающая арматура. Причём возможно очень сильно. Нормальным такой режим работы не назовешь.
Считаю можно запалить транс.

Вопрос к ТС. Как вы собираетесь подключать 50 кВА на одну фазу 220в ? Это же жесть. Эта сеть сможет выдержать ток в однофазном режиме более чем в 200 Ампер? Какой питающий кабель приходит на стройку? И какая у него длинна?

Сообщение отредактировал rosck - 16.4.2018, 6:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 16.4.2018, 6:31
Сообщение #22


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Цитата(Ваня Иванов @ 15.4.2018, 2:56) *
Уважаемый levashev.lenya. Не знаю, что там на вашем рисунке (пока не видел), но если соединить обмотки трёхфазного трансформатора так, как показано на рисунке ниже, то этот трёхфазный трансформатор чудесным образом превратится в однофазный (перематывать обмотки не надо, достаточно правильно соединить их начала и концы):
.


А, что нельзя использовать только одну фазу, не подключая другие совсем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.4.2018, 10:42
Сообщение #23





Гости






Цитата(rosck @ 16.4.2018, 4:14) *
Обмотки как подключены на ваших трансах? Какое вам нужно напряжение?

Сейчас обмотки соединены по схеме "звезда-звезда". Нам нужно напряжение в пределах от 100 до 220 В для подогрева бетонной смеси, там напряжение не принципиально, главное дать необходимую мощность, а ток регулируется путём подбора длины нагревательного провода ПНСВ.
Цитата(rosck @ 16.4.2018, 4:14) *
Какой питающий кабель приходит на стройку? И какая у него длинна?

На стройку уже подведена воздушка от ближайшей КТП-250-10/0,4 длиной примерно 150-180 м (два провода фаза и ноль) на вид где-то квадрат по 50. Тянуть оттуда кабельную линию нет возможности, там дорога проходит, да и кабеля столько у нас нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.4.2018, 11:32
Сообщение #24





Гости






Цитата(rosck @ 16.4.2018, 4:14) *
...Эксперимент проводился без нагрузки.
1) Рост тока подмагничивания на крайних катушках где-то в четыре раза, на средней в два раза.
2)Нагрев траннса в холостую.
Это происходит уже на холостом ходе.

Ваша ошибка в том, что "эксперимент проводился без нагрузки". Попробуйте подключить нагрузку - появится ток размагничивания и всё будет работать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Прораб_*
сообщение 16.4.2018, 13:15
Сообщение #25





Гости






Господа профессионалы, срочно помогите! Остановилась работа по бетонированию, нам надо укладывать бетон, а по ночам заморозки, нужно подогревать. Нам надо получить суммарную мощность около 30 кВт (примерно по 15 кВт от каждого трансформатора). Скажите, будут ли работать эти трансформаторы, если их соединить как предлагает Ваня Иванов, или нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 16.4.2018, 13:20
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2314
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Гость @ 16.4.2018, 11:32) *
Ваша ошибка в том, что "эксперимент проводился без нагрузки". Попробуйте подключить нагрузку - появится ток размагничивания и всё будет работать!

Добавите экспериментальные данные как это сделал rosck !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 16.4.2018, 14:14
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Подключайте две катушки в паралель. Так точно будет работать . Третью не подключайте. Может 15 кВт с транса и не получите. Но чуть меньше получится. По предложеному варианту однозначного ответа нет. Здесь нарушено правило параллельной работы обмоток. Напряжения на них разные. При подключении будет течь выравнивающий ток. Вечером попробую повторить с нагрузкой.

Цитата(Прораб @ 16.4.2018, 13:15) *
Скажите, будут ли работать эти трансформаторы, если их соединить как предлагает Ваня Иванов

Вам ни кто этого не запрещает сделать самому. Если что то и произойдет с трансом то не быстро. Поэтому весь процесс нужно контролировать на месте. Смотреть за температурой транса и током
И обязательно отпишитесь, что у вас вышло.

Сообщение отредактировал rosck - 16.4.2018, 14:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 23.4.2018, 21:07
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Гость @ 16.4.2018, 12:32) *
Ваша ошибка в том, что "эксперимент проводился без нагрузки".

А Ваша ошибка, в том что не знаете, что в сердечнике трансформатора общий результирующий магнитный поток стабилизируется и под действием нагрузки изменяется незначительно.
Ерунда все это.
Не рабочая схема.
Каждая обмотка стремится, в своем стержне, навести свой магнитный поток, согласно приложенному напряжению. Но в среднем стержне, магнитный поток суммируется, так как через него проходят магнитные потоки крайних стержней. В среднем стержне противо ЭДС, наводимая суммой потоков крайних стержней, больше чем приложенное напряжение к первичной средней обмотки. Если не подключать среднюю катушку и померить на ней напряжение получается где то 275 вольт, при 235 вольтах на крайних при этом в стержне происходит насыщение сердечника. Если подключить среднюю первичную катушку, то через нее начинает протекать ток обратный по фазе, чем тот ток, который течет по крайним первичным катушкам. На сколько градусов сказать не могу, нечем мерить. Но то что он практически полностью вычитается из суммы токов крайних катушек это точно. Он наводить поток встречный сумме потоков крайних катушек. И что самое интересное, с ростом нагрузки на вторичные обмотки , ток на крайних первичных катушках растет, а на средней снижается. Из этого следует, что крайние первичные катушки будут работать с перегрузом. А средняя будет только создавать встречный магнитный поток, и не выполнять полезной работы. Те магнитные линии,которые не смогут замкнутся через стержень, будут вынуждены замкнуться по воздуху. Вызывая большие потоки рассеивания. На трансформаторе получается интересный эффект. К нему начинает липнуть любая железяка.
Перегрузка крайних первичных катушек. Большие потоки рассеивания. Уравнительный ток между средний и крайними катушками. Приводят к увеличению потерь. С учетом того, что работают только крайние первичные катушки, загрузить транс полноценно не получится. Думаю проблемы с нагревом будут при любой нагрузки.

Сообщение отредактировал rosck - 23.4.2018, 21:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 23.4.2018, 21:59
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2314
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(rosck @ 23.4.2018, 21:07) *
Если подключить среднюю первичную катушку, то через нее начинает протекать ток обратный по фазе, чем тот ток, который течет по крайним первичным катушкам.

Мужик сказал, мужик сделал !
Не совсем понял по фазировке первички среднего стержня, если не трудно, можно уточнить ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 23.4.2018, 22:31
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(eugevict @ 23.4.2018, 21:59) *
Мужик сказал, мужик сделал !
Не совсем понял по фазировке первички среднего стержня, если не трудно, можно уточнить ?

При таком подключении.
Проще сказать крайние первичные катушки наводят основной магнитный поток и выполняют всю работу, еще и противодействуют потоку средней катушки. А средняя выполняет роль тормоза. Средняя катушка иначе не может. Так как в ней наведенная ЭДС превышает приложенное напряжение. Следовательно ток разворачивается примерно на 180 градусов. Если измерить каждую катушку по отдельности и вместе получается, что ток крайних катушек суммируется. Холостой ход 5,4 крайние. 3,9 средняя. 5,4 +5,4 + 3,9 =14,7 А. А если измерить все три вместе то ток равен в холостую 7.3 А. под нагрузкой 9,16 А. Средняя катушка вычитается. Получается 5,4 + 5,4 -3,9=7,3А. Напряжение на средней вторичке на 10% выше чем на крайних.

Транс на вид на 600-800Вт Грузил каждую фазу на 200 Вт. 10А, 20В.
Транс быстро нагревается.
При трех фазном подключении холостой ход 1,2 ампер. под нагрузкой 2,36. Работает нормально.

Цитата(Ваня Иванов @ 16.4.2018, 17:16) *
Уважаемый Прораб, если переделать Ваши трансформаторы, как было показано выше, но вторичные обмотки не соединять между собой, а подключить нагрузки отдельно к каждой обмотке, как показано ниже, то всё должно работать

Так точно не будет работать. Все начало вместе, все концы вместе. Все магнитные потоки будут встречными.

Сообщение отредактировал rosck - 23.4.2018, 22:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.4.2018, 22:48
Сообщение #31


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10972
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Подобные технические решения - только для очень бедных. Продайте трансы и выплатите работникам выходное пособие.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 23.4.2018, 23:02
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Roman D @ 23.4.2018, 22:48) *
Продайте трансы и выплатите работникам выходное пособие.

Там цена вопроса гд то 30 - 40 тысяц. цена кабеля для времянки. Если голым проводом добавить две фазы будет дешевле. Что эт за стройка такая. Бетон греют, а на такую мелочь денег нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 23.4.2018, 23:39
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2314
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(rosck @ 23.4.2018, 22:31) *
Так точно не будет работать. Все начало вместе, все концы вместе. Все магнитные потоки будут встречными.

Спасибо rosck, интересные результаты, надо обдумать.
По случаю не переворачивал среднюю первично встречно, что по току получается ?
По идее весь транс пойдет в чистую на размагничивание и т.д., но эти данные ставят уже это под вопрос ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.4.2018, 23:46
Сообщение #34


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10972
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(rosck @ 23.4.2018, 22:02) *
Там цена вопроса гд то 30 - 40 тысяц


Речь шла о том, что "и". Так не работают - экономя на спичках. Лучше уйдите из бизнеса, пока никого не убили.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 24.4.2018, 18:34
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Ваня Иванов @ 24.4.2018, 13:49) *
Уважаемый rosck! После такого заявления у меня возникли большие сомнения в корректности Ваших опытов. Похоже, что Вы так ничего и не поняли. Чтобы средняя катушка не выполняла "роль тормоза" её подключают наоборот, чтобы она создавала магнитный поток, образно говоря, "по шерсти", а не "против шерсти".

С моими опытами все в порядке. А вот с Вашим пониманием принципа работы трансформатора, точнее сказать не пониманием, у меня сомнений нет. Почему Вы не берете во внимание ЭДС наводимой магнитным потоком в первичных обмотках. Как во вторичных так и в первичных обмотках эта ЭДС наводится. В первичной обмотки эта ЭДС в трансформаторе напряжения играет важную роль. В трансформаторах, при нормальном подключении, эта ЭДС немного меньше приложенного напряжения к первичной катушке. Течет ток подмагничивания отстающий от напряжения на 90град. Если ЭДС равна приложенному напряжению то тока нету. Если ЭДС будет больше чем приложеное напряжение, а это происходит в средней катушке, то ток подмагничивания уже не отстает, а опережает напряжение на 90град. Тоесть ток подмагничивания меняет вектор на 180град. Такое происходит в СГ если поиграться с током возбуждения. И это заметьте будет при подключение согласно схемы в посте 5, с вывернутой средней обмоткой. Вы считаете если перевернули концы наоборот то поменяете направление магнитного потока в средней катушки. А вот и нет. ЭДС больше приложенного напряжения. Ток меняет вектор на противоположный. А такой ток создаст встречный магнитный поток и он будет все равно "против шерсти".


Цитата(Ваня Иванов @ 24.4.2018, 13:49) *
Существуют и другие рабочие схемы подключения трёхфазных трансформаторов к однофазной сети, авторы которых не знали о том, что "все магнитные потоки встречные" и ничего не будет работать:

Пост 28. Первая картинка.
Вы даёте схему , где все магнитные потоки будут встречные. Такой транс очень быстро сгорит. Даёте такой совет ТС. Что он Вам плохого сделал? Будите по этому рисунку утверждать обратное?

Цитата(Ваня Иванов @ 24.4.2018, 13:49) *
Покажите, где здесь встречные магнитные потоки? Да это же обычный однофазный трансформатор с сердечником броневого типа. Конечно, его мощность будет равна мощности одной фазы трёхфазного трансформатора, но работать он будет!

Только с той разницей, что в броневом, центральный стержень, в два раза больше по сечению чем крайние. Или для Вас это не имеет большого значения?

Цитата(Ваня Иванов @ 24.4.2018, 13:49) *
Существуют и другие рабочие схемы подключения трёхфазных трансформаторов к однофазной сети.
Вот ещё один способ подключения трёхфазного трансформатора к однофазной сети, придуманный и проверенный народными умельцами (сварщиками):

Я сразу сказал схема на двух катушках рабочая. Причем не имеет значения крайние это будут или средняя и крайняя. Причём последний вариант лучше.

Цитата(Ваня Иванов @ 24.4.2018, 13:49) *
А вот ещё один:
[attachment=54038:75.png]

Эта схема любопытная. Можно попробовать.

Сообщение отредактировал rosck - 24.4.2018, 18:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 23:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены