Здравствуйте, господа. Я начинающий, можно сказать. Описание: Имеется двухтрансформаторная подстанция 110/35/10. КРУН 10 с двумя СШ и два ТСН, запитанных от шинных мостов 10 кВ. ТСН 1 установлен в КРУН 10 и отделяется от шинного моста выкатной тележкой. Вопрос в следующем: есть ли смысл при выводе в ремонт ТСН - 1 выводить АПВ, ЗМН, АВР по 10 кВ? Или достаточно отключить автоматы вторичной обмотки ТСН и выкатывать тележку
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.5.2018, 10:20
Сообщение #2





Гости






Цитата(Фрунзик @ 11.5.2018, 9:50) *
...Имеется двухтрансформаторная подстанция 110/35/10....

И кто Вас туда допустил с такими знаниями?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фрунзик
сообщение 11.5.2018, 10:29
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 11.5.2018
Пользователь №: 54131



Цитата(Гость @ 11.5.2018, 10:20) *
И кто Вас туда допустил с такими знаниями?

А что не так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 11.5.2018, 13:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Фрунзик @ 11.5.2018, 8:50) *
... есть ли смысл при выводе в ремонт ТСН - 1 выводить АПВ, ЗМН, АВР по 10 кВ? Или достаточно отключить автоматы вторичной обмотки ТСН и выкатывать тележку


АПВ чего - Трансформатора по стороне 10 кВ? Сколько работаю не встречал такое. Если АПВ Трансформатора и предусмотрено типовым проектом, то в эксплуатации оно выведено оперативно раз и навсегда. Вот смотрите, выключатель ввода 10 кВ отключается при внутреннем повреждении Трансформатора, при КЗ на секции/системе шин 10 кВ или при "пропуске" защит (отказе выключателя) отходящих фидеров. Зачем включать повторно трансформатор, если повреждение устойчиво? Нет, АПВ нам не нужно вообще.

АВР 10 кВ - другое дело. Логично вывести АВР 10 кВ (а если ТСН сидит до ввода 10 кВ), то и АВР 35 кВ на момент оперативных переключений. Ведь возможен вариант "большого бада бума" при отключении разъединителей (выкатывания тележки) ТСН, или включения ЗН? Возможен! Зачем же включать секционный выключатель 10 и/или 35 кВ на опять-таки устойчивое повреждение?
Ну, по-ходу, там еще нужно включить секционный автомат СН 0,4 кВ, и вывести АВР СН. Это понятно.

ЗМН это - защита минимального напряжения Трансформатора? Уточните. Обычно ЗМН запитана от ТН-ов, а не от ТСН-ов. Я бы эту защиту не выводил. Но здесь надо уточнить ее параметры (уставки, на что воздействует.)


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фрунзик
сообщение 14.5.2018, 7:24
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 11.5.2018
Пользователь №: 54131



Цитата(mic61 @ 11.5.2018, 13:23) *
АПВ чего - Трансформатора по стороне 10 кВ? Сколько работаю не встречал такое. Если АПВ Трансформатора и предусмотрено типовым проектом, то в эксплуатации оно выведено оперативно раз и навсегда. Вот смотрите, выключатель ввода 10 кВ отключается при внутреннем повреждении Трансформатора, при КЗ на секции/системе шин 10 кВ или при "пропуске" защит (отказе выключателя) отходящих фидеров. Зачем включать повторно трансформатор, если повреждение устойчиво? Нет, АПВ нам не нужно вообще.

АВР 10 кВ - другое дело. Логично вывести АВР 10 кВ (а если ТСН сидит до ввода 10 кВ), то и АВР 35 кВ на момент оперативных переключений. Ведь возможен вариант "большого бада бума" при отключении разъединителей (выкатывания тележки) ТСН, или включения ЗН? Возможен! Зачем же включать секционный выключатель 10 и/или 35 кВ на опять-таки устойчивое повреждение?
Ну, по-ходу, там еще нужно включить секционный автомат СН 0,4 кВ, и вывести АВР СН. Это понятно.

ЗМН это - защита минимального напряжения Трансформатора? Уточните. Обычно ЗМН запитана от ТН-ов, а не от ТСН-ов. Я бы эту защиту не выводил. Но здесь надо уточнить ее параметры (уставки, на что воздействует.)

Спасибо. Просто при составлении обычного бланка переключений на вывод в ремонт ТСН, диспетчер настоял, чтобы я вывел все эти защиты по 10 кВ: АВР, ЗМН (защита минимального напряжения) и АПВ. Я, честно говоря, не совсем понимаю для чего это нужно. Ведь ТСН находится в зоне действия дифзащиты (ТТ трансформатора и ТТ ввода 10 кВ). СН - 0.23 у нас в автомате, т.е. при погашении 1 СШ 10 переключается на ТСН 2.