Dimka1, пальцем по нулю или по РЕ никак, нет разности потенциалов/токов, по фазе сработает
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. Димка про другое ... РЕ идет мимо всех УЗО и РН, и типа оборвался ПЕН.. Эвон оно как.. А я заклинил, что ноль - это N.. ))Ладно. Но РН все же находится уже после PEN-оборванца, он в щитке домика. И мимо него ничего не проскочит. Пониженное напряжение между N(РЕ) и L вызовет отключение РН и контактора на вводе в щит. Если нагрузка мала (сопротивление большое), то напряжение прикосновения мало. Возьмем (к прим.) чайник (он бывает и более 2-х кВт) А величина в 30 Ом вполне законная. Что делать ? Норматив переписывать ? |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 20.5.2018 Пользователь №: 54175 ![]() |
Друзья, здравствуйте.
У меня похожая история, помогите, пожалуйста. Приобретал комплект заземление Zandz ZZ-6 некоторое время назад для загородного дома. Сейчас возник некоторый вопрос по эксплуатации. Загнали в землю штырь из комплекта. Штырь заземляющим проводником соединил с общей шиной земли PE в щитке, на которую в дальнейшем подключал все провода заземления от розеток. В дачный дом входит 4 провода: 3 фазы и нулевой (заземлён ли ноль повторно у столба у дома не известно). Нулевой заведён на общую шину N. Шины N и PE в данный момент не соединены. Таким образом реализована система заземления TT, которая рекомендуется. Дальше на каждую фазу установлены УЗО на ток утечки 30 мА. Итоговая схема во вложении. Система таким образом нормально работала почти 2 года. Но с недавнего времени (после грозы и отключения в СНТ электроэнергии на несколько часов) на одной из фаз начало выбивать УЗО или вообще не включаться. В итоге выяснил, что при откинутом проводе заземления розеток от шины PE нормально работает, при заведении обратно на шину PE – выбивает. Замерил напряжение между шинами PE и N, и оказалось, что оно колеблется в диапазоне примерно 0.5-1.5 В, хотя в идеале, как я понимаю, должно быть около 0. Вопрос: Правильно ли мной реализована система TT? И что нужно сделать, чтобы и розетки были заземлены, и УЗО не выбивало: соединить N и PE и превратить схему в TN-C-S или что-то другое? Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата Таким образом реализована система заземления TT, которая рекомендуется. кем рекомендуется?
Сообщение отредактировал S-cream - 21.5.2018, 10:02 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Дальше на каждую фазу установлены УЗО на ток утечки 30 мА. ..... Но с недавнего времени (после грозы и отключения в СНТ электроэнергии на несколько часов) на одной из фаз начало выбивать УЗО или вообще не включаться. В итоге выяснил, что при откинутом проводе заземления розеток от шины PE нормально работает, при заведении обратно на шину PE – выбивает. Ну обменяйте УЗО с одной из исправных фаз. Если и дальше будет выбивать на той же фазе, то УЗО исправно. Дальше надо искать место утечки (отключая по участкам заземление) ![]() Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.5.2018, 10:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 20.5.2018 Пользователь №: 54175 ![]() |
кем рекомендуется? ну, например, производителем комплекта заземления zandz.ru (ссылку не даёт приложить). Цитата Как следует из схемы, системы TN-S и ТТ очень похожи между собой. Отличие состоит в полном отсутствии у ТТ электрической связи между заземляющим устройством и PEN проводником, что, в случае отгорания последнего со стороны источника питания, гарантирует отсутствие избыточного напряжения на корпусе электрических приборов. В этом и состоит очевидное преимущество системы ТТ, обеспечивающее более высокий уровень безопасности и надежности в эксплуатации Ну обменяйте УЗО с одной из исправных фаз. Если и дальше будет выбивать на той же фазе, то УЗО исправно. Дальше надо искать место утечки (отключая по участкам заземление) ![]() УЗО новое поставили, всё то же самое продолжается. Вопрос вот в чём: влияет ли как-то, что между землёй и нулём есть некое напряжение на работу УЗО или нет? Или это два не связанных совершенно вопроса? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
ну, например, производителем комплекта заземления zandz.ru (ссылку не даёт приложить). УЗО новое поставили, всё то же самое продолжается. Вопрос вот в чём: влияет ли как-то, что между землёй и нулём есть некое напряжение на работу УЗО или нет? Или это два не связанных совершенно вопроса? Если при соединении земли и нуля (после узо) накоротко или через R утечки оно вызовет разность токов между фазой и нулем больше 30 мА, то УЗО отключится. Если фазу замкнуть на землю через R<7кОм, то тоже отключится. Влиять может все, что угодно, приводящее к разности токов в фазе и нуле больше 30мА. Кончилась у Вас спокойная жизнь. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 20.5.2018 Пользователь №: 54175 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Странно то, что УЗО не включается, даже когда все автоматы после него выключены, т.е. на выходе УЗО не может быть никакого тока. С чем он его сравнивает тогда? от выхода узо отключи ноль и фазу. Включи УЗО. Включилось? Если да, то теперь присоедини сначала ноль. Выбило УЗО? Если да, то значит в нулевой шине есть ток, больше 30мА. Ищи место утечки Не выбило УЗО. Значит отсоедини ноль, присоедини фазу. Выбило УЗО? Если да, то значит в фазовой шине есть ток, больше 30мА. Ищи место утечки на землю, на ноль или другую фазу (в обход УЗО). Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.5.2018, 14:49 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
А вот ПУЭ рекомендует ТТ только если недостаточно TN. В остальных случаях настаивает именно на TN.
Прям странно, да? Цитата 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 20.5.2018 Пользователь №: 54175 ![]() |
от выхода узо отключи ноль и фазу. Включи УЗО. Включилось? Если да, то теперь присоедини сначала ноль. Выбило УЗО? Если да, то значит в нулевой шине есть ток, больше 30мА. Ищи место утечки Не выбило УЗО. Значит отсоедини ноль, присоедини фазу. Выбило УЗО? Если да, то значит в фазовой шине есть ток, больше 30мА. Ищи место утечки на землю, на ноль или другую фазу (в обход УЗО). А может быть такое, что, например, в какой-нибудь розетке перепутали ноль с землёй и на клемму нуля подключили землю и из-за этого какая-то минимальная утечка есть? Сейчас на УЗО и фаза, и ноль подключены, всё включено, все потребители работают, но при условии, что землю от этой группы потребителей я на шину земли не подключаю. Как только прикасаюсь земельным проводом к земельной шине – выбивает УЗО. А вот ПУЭ рекомендует ТТ только если недостаточно TN. В остальных случаях настаивает именно на TN. Прям странно, да? 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Обеспечены или не обеспечены условия электробезопасности – понятие субъективное. Я, например, считаю, что я не могу никак проконтролировать, что нулевой провод по воздушной линии, которая идет по СНТ, в каком-то месте не выгорит или, например, на него от ветра не упадёт какое-нибудь дерево с чьего-нибудь участка и не оборвёт, что приведёт к появлению напруги на моей заземляющей шине. Поэтому я, например, считаю, что условия электробезопасности в моём случае не обеспечены. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
А может быть такое, что, например, в какой-нибудь розетке перепутали ноль с землёй и на клемму нуля подключили землю и из-за этого какая-то минимальная утечка есть? Сейчас на УЗО и фаза, и ноль подключены, всё включено, все потребители работают, но при условии, что землю от этой группы потребителей я на шину земли не подключаю. Как только прикасаюсь земельным проводом к земельной шине – выбивает УЗО. Тогда при отключении земляной шины от хорошей земли потребитель, включенный в розетку, не будет работать. Кроме того, при отключении эл. приборов из розеток УЗО перестанет выбивать. Пробуй последовательно часть помещений отключать от земли и включай УЗО. Как только оно перестанет отключаться, то в отключенном районе утечка. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(bobrovantig) Правильно ли мной реализована система TT? И что нужно сделать, чтобы и розетки были заземлены, и УЗО не выбивало Если судить по картинке, то у Вас всё правильно выполено для системы ТТ. Цитата А может быть такое, что, например, в какой-нибудь розетке перепутали ноль с землёй и на клемму нуля подключили землю и из-за этого какая-то минимальная утечка есть? Стоп! Так картинка исполнительная или это одно, а исполнение возможно другое? Цитата Странно то, что УЗО не включается, даже когда все автоматы после него выключены, т.е. на выходе УЗО не может быть никакого тока. С чем он его сравнивает тогда? Ищите ошибку монтажа!Похоже своим предыдущим вопросом, Вы и сами подозреваете возможность ошибки, т.е. если ноль "чист", то выбивать УЗО не будет.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
А может быть такое, что, например, в какой-нибудь розетке перепутали ноль с землёй и на клемму нуля подключили землю и из-за этого какая-то минимальная утечка есть? так выдерните все с розеток, поставьте все выключатели в состояние ВЫКЛ, кстати это первое, что надо было сделать, ибо даже при правильном монтаже может утечка в каком либо прибореКончилась у Вас спокойная жизнь. ![]() типа а вот Димка до селе уже об этом говорил? ![]() и да, Дима, срабатывать начнет не от 30мА и более, а от 15ть.. это так, если запамятствовал.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 20.5.2018 Пользователь №: 54175 ![]() |
Так картинка исполнительная или это одно, а исполнение возможно другое? Схема соответствует действительности. так выдерните все с розеток, поставьте все выключатели в состояние ВЫКЛ, кстати это первое, что надо было сделать, ибо даже при правильном монтаже может утечка в каком либо приборе выдергивал всё из розеток, автоматы выключал. При этом УЗО не включается. Поставил новое УЗО: всё то же самое. Если судить по картинке, то у Вас всё правильно выполено для системы ТТ Один из беспокоящих меня вопросов: нормально ли то, что между землёй и нулём в моей схеме ТТ есть 1.5В? Т.е. это никак не влияет на вопрос с работой УЗО? Просто чтобы сразу закрыть вопрос со схемой заземления и сконцентрироваться на схеме УЗО и проводке после него. Ищите ошибку монтажа! Проблема в том, что при имеющейся сейчас схеме всё работало прекрасно почти 2 года, а тут вдруг каким-то магическим способом схема изменилась? Вот, что я больше всего не понимаю. При том, что УЗО заменил на новое. Сообщение отредактировал bobrovantig - 22.5.2018, 10:27 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Схема соответствует действительности. утечка по нулю значитвыдергивал всё из розеток, автоматы выключал. При этом УЗО не включается. Поставил новое УЗО: всё то же самое. Цитата Один из беспокоящих меня вопросов: нормально ли то, что между землёй и нулём в моей схеме ТТ есть 1.5В? Т.е. это никак не влияет на вопрос с работой УЗО? не влияет-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата выдергивал всё из розеток, автоматы выключал. При этом УЗО не включается. Поставил новое УЗО: всё то же самое. Ищите косяк на линиях, поочерёдно отключая рабочие нули групповых линий, которые сидят под этим УЗО.Ни Ваше заземление, ни система ТТ тут ни при чём. Косяк либо в линии (изоляция в коробках, кабеле...), либо в механизмах, светильниках... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(bobrovantig) Проблема в том, что при имеющейся сейчас схеме всё работало прекрасно почти 2 года, а тут вдруг каким-то магическим способом схема изменилась? Вот, что я больше всего не понимаю. При том, что УЗО заменил на новое. Вам уже ответили, что чудес не бывает и ищите "косяк"!Можно предположить, что всё же в разводке ошибка по нулевому/защитному проводнику. 2 года состояние общей питающей ВЛ не доводило до условий сработки УЗО, но после ремонта и восстановления этой линии, её параметры изменились (скажем так) и теперь появились условия для сработки УЗО. Ко всему прочему - а Вы уверены, что после грозы, в Вашей проблемной линии, изоляция имеет прежние параметры? При правильном монтаже, УЗО не будет срабатывать с принудительно отключенной линией. А если с отключенной только фазой сработка УЗО, тогда: Цитата(haramamburu) утечка по нулю значит Цитата(savelij®) Косяк либо в линии (изоляция в коробках, кабеле...), либо в механизмах, светильниках...
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |