![]() Мощность доучетного автомата для трехфазной сети , Чтобы получить свои 9 кВт какой мощности должен стоять входной автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Мощность доучетного автомата для трехфазной сети , Чтобы получить свои 9 кВт какой мощности должен стоять входной автомат |
Гость_Гость_Ирина_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Необходима помощь незаинтересованных лиц, поэтому обратилась на этот форум. По ТУ в нашем кооперативе на каждый дом была рассчитана мощность 9кВт (3 фазы). Ставили всем 25 автоматы на вход. Сейчас массив расширяется и под предлогом выявления воровства кВт и перепакованных автоматов проводится принудительная замена на 16 автоматы. Я в электричестве полный 0. Подскажите, после замены сколько кВт у нас будет с 16 автоматом? И еще... враспределительном щитке все автоматы стоят 25 и 16 класса С. Чтобы не выбивал доучетный какого класса он должен быть? D? Заранее благодарю!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
до замены у вас было не 9 кВт, а 15 кВт. После замены как раз и будет 9 кВт. Если у вас доучетный автомат будет на 16А, то в распределительном щите дожны быть или те же 16А (что не очень правильно, но допустимо) или на ступень ниже 10А (ну есть ещё номинал 13 А, если такой найдёте в продаже)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в Инете полно калькуляторов для расчёта, 16 А для Вашей мощности, можете сами прикинуть приблизительно поделив мощность(Вт) на напряжение (660 В.).
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Если в щите 25 А, а вводной 16 А - это плохо.
Не будут они защищать. Будет "работать" вводной на 16 А. Поменять можно, как написали выше, на 10 А или 13 А. Только домашняя/бытовая техника может быть на больший ток, чем 10/13 А. Тогда менять всю технику, если есть такая в доме, которая потребляет больше 10 А. Это обычно: чайник электрический, утюг, микроволновка, плита кухонная электрическая, стиралка ... Альтернатива есть - камин, костер, корыто для стирки... |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Спасибо большое за разъяснения! Альтернатива неутешительная. Короче попадос... вроде берешь спецов на выполнение работ, платишь, а итог опять один: пока сам не разберешься и не вникнешь, порядка не жди...
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
... Сейчас массив расширяется и под предлогом выявления воровства кВт и перепакованных автоматов проводится принудительная замена на 16 автоматы. ... Интересно, как связано воровство электроэнергии и автоматы? У Вас что, индивидуальных электросчётчиков нет? Кому Вы платите за электроэнергию? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 992 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Если у Вас нет (а его скорее всего нет) договора на Ваши 9кВт и стоит у Вас вводной на 3х25А (
![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Интересно, как связано воровство электроэнергии и автоматы? У человека договорная мощность 9 кВт, а сейчас он имеет возможность потреблять намного больше, что и хотят исправить ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
У человека договорная мощность 9 кВт, а сейчас он имеет возможность потреблять намного больше, ... Ну потребит он электроэнергии больше, заплатит за неё денежку, где воровство? Количество электроэнергии, потреблённое за расчётный период, может отличаться в разы! Цитата Сейчас массив расширяется ... Почему бы не обратиться в сетевую организацию за увеличением мощности, а не ограничивать её?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
По ТУ в нашем кооперативе на каждый дом была рассчитана мощность 9кВт (3 фазы). Ставили всем 25 автоматы на вход. Можно было и оставить эти автоматы... А чтобы ни у кого не возникло возможности захапать бОльшую мощность, чем порешили на сходке, стоило поднять вопрос об установке ограничителей мощности. Тогда и лишнего не хапнут и проблем с питанием однофазных нагрузок мощностью более 3,5 кВт не будет... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
У человека трехфазный сеть, и 9 кВт мощности по договору.
Значит при чисто активной нагрузке ток потребления 14, 41 , при наличии реактивной составляющей, а даже дома она имеет место быть. Ток потребления примерно 17, 11 Ампера. Так же нужно все же внимательно почитать договор, если он конечно есть. в договоре мощность обычно пишут в кВА. Так что в принципе все правильно им ставят. ЧТОБЫ не было проблем с однофазный потребителями розетки нужно раскидать по разным фазам. Особенно на мощные электроприборы. Что не так? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
У человека трехфазный сеть, и 9 кВт мощности по договору.
Значит при чисто активной нагрузке ток потребления 14, 41 , при наличии реактивной составляющей, а даже дома она имеет место быть. Ток потребления примерно 17, 11 Ампера. Так же нужно все же внимательно почитать договор, если он конечно есть. в договоре мощность обычно пишут в кВА. Так что в принципе все правильно им ставят. ЧТОБЫ не было проблем с однофазный потребителями розетки нужно раскидать по разным фазам. Особенно на мощные электроприборы. Что не так? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата стоило поднять вопрос об установке ограничителей мощности разница по цене между автоматом и ограничетелем мощности примерно в десять раз. А это ведь кооператив откуда такие деньги взять? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1060 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Кооператив, по всей видимости, индивидуального жилья? Мне кажется, что для мощности 9кВт нужно было использовать однофазную сеть. Если 3-х, то ток фазы 13,5А что может не хватать для сварочника, эл. плиты, мощного кондиционера... При 1-фазном вводе имеем 40А и этого достаточно в любом варианте нагрузки.
Да и симметрия тока для входа в дом не важна, в кооперативе же выполняется однозначно. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
... Да и симметрия тока для входа в дом не важна, в кооперативе же выполняется однозначно. Где это вы видели симметрию в жилищно-бытовой нагрузке? Как раз там её минимум. Для примера: стоят рядом три дома, каждый "сидит" на своей фазе, первый дом "живёт" в обычном режиме. Второй - хозяева уехали в отпуск из нагрузки остался один холодильник. Третий - хозяин развернул бурное строительство сарая, где и сварка и куча электроинструмента постоянно в работе. Откуда симметрия возьмётся? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Для примера: стоят рядом три дома, каждый "сидит" на своей фазе.. Не совсем корректный пример. Наверняка потребителей больше, но и при этом на одну фазу может попасть бо̀льшее кол-во эл.плит. Впрочем, уже не в тему. До 10 кило конечно же 3ф - изврат, вполне можно обойтись техникой на 220. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Не совсем корректный пример. Наверняка потребителей больше, но и при этом на одну фазу может попасть бо̀льшее кол-во эл.плит. ... Естественно! Для чего и существуют коэффициенты спроса и одновременности. Пример мой конечно грубоват, согласен, написал его для "-Mike-", который почему-то решил, что если каждый дом подключить на свою фазу, то в сети будет симметрия. Цитата ... в кооперативе же выполняется однозначно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
разница по цене между автоматом и ограничетелем мощности примерно в десять раз. А это ведь кооператив откуда такие деньги взять? Автомат не является ограничителем мощности. Он тупо отрубает нагрузку при превышении тока в одной из фаз. И вперёд к щитку включать автомат... ОМ отключит нагрузку при превышении суммарной мощности по трём фазам, то есть вне зависимости от распределения нагрузок по фазам. При уменьшении потребляемой мощности питание восстановится. Кому разница в функционале важна не пожалеет 6-7 тыров... ИМХО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Автомат не является ограничителем мощности. Он тупо отрубает нагрузку при превышении тока в одной из фаз. И вперёд к щитку включать автомат... ОМ отключит нагрузку при превышении суммарной мощности по трём фазам, то есть вне зависимости от распределения нагрузок по фазам. При уменьшении потребляемой мощности питание восстановится. с технической точки зрения ОМ это действительно то что нужно для полноценного ограничения потребителя по мощности, но всё-таки экономически далеко не для всех ОМ посилен, поэтому и ограничивают "по колхозному" автоматом. Я тоже считаю, что ОМ ставить это правильно, но увы цена вопроса решает всё. Ёще как вариант установка счетчика с встроенным ограничителем мощности, но он тоже будет стоить в три раза дороже простого счетчика. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Автомат не является ограничителем мощности. Он тупо отрубает нагрузку при превышении тока в одной из фаз. И вперёд к щитку включать автомат... ОМ отключит нагрузку при превышении суммарной мощности по трём фазам, то есть вне зависимости от распределения нагрузок по фазам. При уменьшении потребляемой мощности питание восстановится. Кому разница в функционале важна не пожалеет 6-7 тыров... ИМХО Естественно автомат не является ограничителем мощности. Но в провинции в старом жилом секторе, это обычное дело что в качестве ограничителя ставят именно автомат. И это намного лучше именно для частника. Все же автомат отключить вас не сразу при небольшом превышении этой мощности. Так и живем. Так же частнику, никто и никогда у нас не даст 9кВт, в однофазке. Не знаю как в других регионах, говорю только про свой небольшой город. У нас стандартно частный дом 4,5 кВА или кВт не помню, договор подписывал, запомнил только цифру. В тоже время в реальности никто не проверяет какой у вас общий автомат. СТАВЬ ЧТО ХОЧЕШЬ, ВСЕМ наплевать.Но начали счетчики вешать прямо на столбах, счётчик показания в энергосеть передает сам, Вам приходит, просто счет.. Так же вам дают небольшую коробочку с экраном, вы втыкаете ее дома в розетку и можете посмотреть показания своего счетчика который весит на столбе, когда захотите. На самом счетчике никаких экранов нет. Так же в этом счетчике забито ограничение мощности, какое не знаю до меня пока не дошли с этим новшеством.. Чему я если честно очень рад. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 20:13 |
|
![]() |