Мощность доучетного автомата для трехфазной сети , Чтобы получить свои 9 кВт какой мощности должен стоять входной автомат

Гость_Гость_Ирина_*_*
сообщение 11.6.2018, 14:27
Сообщение #1





Гости






Необходима помощь незаинтересованных лиц, поэтому обратилась на этот форум. По ТУ в нашем кооперативе на каждый дом была рассчитана мощность 9кВт (3 фазы). Ставили всем 25 автоматы на вход. Сейчас массив расширяется и под предлогом выявления воровства кВт и перепакованных автоматов проводится принудительная замена на 16 автоматы. Я в электричестве полный 0. Подскажите, после замены сколько кВт у нас будет с 16 автоматом? И еще... враспределительном щитке все автоматы стоят 25 и 16 класса С. Чтобы не выбивал доучетный какого класса он должен быть? D? Заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 11.6.2018, 14:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



до замены у вас было не 9 кВт, а 15 кВт. После замены как раз и будет 9 кВт. Если у вас доучетный автомат будет на 16А, то в распределительном щите дожны быть или те же 16А (что не очень правильно, но допустимо) или на ступень ниже 10А (ну есть ещё номинал 13 А, если такой найдёте в продаже)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.6.2018, 14:36
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в Инете полно калькуляторов для расчёта, 16 А для Вашей мощности, можете сами прикинуть приблизительно поделив мощность(Вт) на напряжение (660 В.).


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 11.6.2018, 16:04
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1029
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Если в щите 25 А, а вводной 16 А - это плохо.
Не будут они защищать. Будет "работать" вводной на 16 А.
Поменять можно, как написали выше, на 10 А или 13 А. Только домашняя/бытовая техника может быть на больший ток, чем 10/13 А.
Тогда менять всю технику, если есть такая в доме, которая потребляет больше 10 А.
Это обычно: чайник электрический, утюг, микроволновка, плита кухонная электрическая, стиралка ...
Альтернатива есть - камин, костер, корыто для стирки...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.6.2018, 17:10
Сообщение #5





Гости






Спасибо большое за разъяснения! Альтернатива неутешительная. Короче попадос... вроде берешь спецов на выполнение работ, платишь, а итог опять один: пока сам не разберешься и не вникнешь, порядка не жди...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.6.2018, 18:00
Сообщение #6





Гости






Цитата(Гость_Ирина_* @ 11.6.2018, 14:27) *
... Сейчас массив расширяется и под предлогом выявления воровства кВт и перепакованных автоматов проводится принудительная замена на 16 автоматы. ...

Интересно, как связано воровство электроэнергии и автоматы? У Вас что, индивидуальных электросчётчиков нет? Кому Вы платите за электроэнергию?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 11.6.2018, 18:12
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 992
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Если у Вас нет (а его скорее всего нет) договора на Ваши 9кВт и стоит у Вас вводной на 3х25А ( icon_biggrin.gif ), то при возможности не позволяйте менять вводной АВ на 3х16А. Имхо. А там как получится.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 11.6.2018, 19:28
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Гость сочувствующий @ 11.6.2018, 18:00) *
Интересно, как связано воровство электроэнергии и автоматы?

У человека договорная мощность 9 кВт, а сейчас он имеет возможность потреблять намного больше, что и хотят исправить icon_wink.gif


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.6.2018, 19:43
Сообщение #9





Гости






Цитата(Инк @ 11.6.2018, 19:28) *
У человека договорная мощность 9 кВт, а сейчас он имеет возможность потреблять намного больше, ...

Ну потребит он электроэнергии больше, заплатит за неё денежку, где воровство? Количество электроэнергии, потреблённое за расчётный период, может отличаться в разы!
Цитата
Сейчас массив расширяется ...
Почему бы не обратиться в сетевую организацию за увеличением мощности, а не ограничивать её?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.6.2018, 1:10
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Ирина_* @ 11.6.2018, 14:27) *
По ТУ в нашем кооперативе на каждый дом была рассчитана мощность 9кВт (3 фазы). Ставили всем 25 автоматы на вход.

Можно было и оставить эти автоматы... А чтобы ни у кого не возникло возможности захапать бОльшую мощность, чем порешили на сходке, стоило поднять вопрос об установке ограничителей мощности. Тогда и лишнего не хапнут и проблем с питанием однофазных нагрузок мощностью более 3,5 кВт не будет...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 12.6.2018, 5:22
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



У человека трехфазный сеть, и 9 кВт мощности по договору.
Значит при чисто активной нагрузке ток потребления 14, 41 , при наличии реактивной составляющей, а даже дома она имеет место быть. Ток потребления примерно 17, 11 Ампера. Так же нужно все же внимательно почитать договор, если он конечно есть. в договоре мощность обычно пишут в кВА. Так что в принципе все правильно им ставят. ЧТОБЫ не было проблем с однофазный потребителями розетки нужно раскидать по разным фазам. Особенно на мощные электроприборы. Что не так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 12.6.2018, 5:22
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



У человека трехфазный сеть, и 9 кВт мощности по договору.
Значит при чисто активной нагрузке ток потребления 14, 41 , при наличии реактивной составляющей, а даже дома она имеет место быть. Ток потребления примерно 17, 11 Ампера. Так же нужно все же внимательно почитать договор, если он конечно есть. в договоре мощность обычно пишут в кВА. Так что в принципе все правильно им ставят. ЧТОБЫ не было проблем с однофазный потребителями розетки нужно раскидать по разным фазам. Особенно на мощные электроприборы. Что не так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 12.6.2018, 7:58
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
стоило поднять вопрос об установке ограничителей мощности

разница по цене между автоматом и ограничетелем мощности примерно в десять раз. А это ведь кооператив откуда такие деньги взять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 12.6.2018, 9:52
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1060
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Кооператив, по всей видимости, индивидуального жилья? Мне кажется, что для мощности 9кВт нужно было использовать однофазную сеть. Если 3-х, то ток фазы 13,5А что может не хватать для сварочника, эл. плиты, мощного кондиционера... При 1-фазном вводе имеем 40А и этого достаточно в любом варианте нагрузки.
Да и симметрия тока для входа в дом не важна, в кооперативе же выполняется однозначно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.6.2018, 10:18
Сообщение #15





Гости






Цитата(-Mike- @ 12.6.2018, 9:52) *
...
Да и симметрия тока для входа в дом не важна, в кооперативе же выполняется однозначно.

Где это вы видели симметрию в жилищно-бытовой нагрузке? Как раз там её минимум. Для примера: стоят рядом три дома, каждый "сидит" на своей фазе, первый дом "живёт" в обычном режиме. Второй - хозяева уехали в отпуск из нагрузки остался один холодильник. Третий - хозяин развернул бурное строительство сарая, где и сварка и куча электроинструмента постоянно в работе. Откуда симметрия возьмётся?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.6.2018, 11:17
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 12.6.2018, 10:18) *
Для примера: стоят рядом три дома, каждый "сидит" на своей фазе..
Не совсем корректный пример. Наверняка потребителей больше, но и при этом на одну фазу может попасть бо̀льшее кол-во эл.плит. Впрочем, уже не в тему. До 10 кило конечно же 3ф - изврат, вполне можно обойтись техникой на 220.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.6.2018, 11:43
Сообщение #17





Гости






Цитата(Олега @ 12.6.2018, 11:17) *
Не совсем корректный пример. Наверняка потребителей больше, но и при этом на одну фазу может попасть бо̀льшее кол-во эл.плит. ...

Естественно! Для чего и существуют коэффициенты спроса и одновременности. Пример мой конечно грубоват, согласен, написал его для "-Mike-", который почему-то решил, что если каждый дом подключить на свою фазу, то в сети будет симметрия.
Цитата
... в кооперативе же выполняется однозначно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.6.2018, 12:26
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Shturman1 @ 12.6.2018, 7:58) *
разница по цене между автоматом и ограничетелем мощности примерно в десять раз. А это ведь кооператив откуда такие деньги взять?

Автомат не является ограничителем мощности. Он тупо отрубает нагрузку при превышении тока в одной из фаз. И вперёд к щитку включать автомат...
ОМ отключит нагрузку при превышении суммарной мощности по трём фазам, то есть вне зависимости от распределения нагрузок по фазам. При уменьшении потребляемой мощности питание восстановится.
Кому разница в функционале важна не пожалеет 6-7 тыров...
ИМХО


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 12.6.2018, 13:38
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата(savelij® @ 12.6.2018, 13:26) *
Автомат не является ограничителем мощности. Он тупо отрубает нагрузку при превышении тока в одной из фаз. И вперёд к щитку включать автомат...
ОМ отключит нагрузку при превышении суммарной мощности по трём фазам, то есть вне зависимости от распределения нагрузок по фазам. При уменьшении потребляемой мощности питание восстановится.

с технической точки зрения ОМ это действительно то что нужно для полноценного ограничения потребителя по мощности, но всё-таки экономически далеко не для всех ОМ посилен, поэтому и ограничивают "по колхозному" автоматом. Я тоже считаю, что ОМ ставить это правильно, но увы цена вопроса решает всё. Ёще как вариант установка счетчика с встроенным ограничителем мощности, но он тоже будет стоить в три раза дороже простого счетчика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 12.6.2018, 14:00
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(savelij® @ 12.6.2018, 12:26) *
Автомат не является ограничителем мощности. Он тупо отрубает нагрузку при превышении тока в одной из фаз. И вперёд к щитку включать автомат...
ОМ отключит нагрузку при превышении суммарной мощности по трём фазам, то есть вне зависимости от распределения нагрузок по фазам. При уменьшении потребляемой мощности питание восстановится.
Кому разница в функционале важна не пожалеет 6-7 тыров...
ИМХО

Естественно автомат не является ограничителем мощности. Но в провинции в старом жилом секторе, это обычное дело что в качестве ограничителя ставят именно автомат. И это намного лучше именно для частника. Все же автомат отключить вас не сразу при небольшом превышении этой мощности. Так и живем. Так же частнику, никто и никогда у нас не даст 9кВт, в однофазке. Не знаю как в других регионах, говорю только про свой небольшой город. У нас стандартно частный дом 4,5 кВА или кВт не помню, договор подписывал, запомнил только цифру. В тоже время в реальности никто не проверяет какой у вас общий автомат. СТАВЬ ЧТО ХОЧЕШЬ, ВСЕМ наплевать.Но начали счетчики вешать прямо на столбах, счётчик показания в энергосеть передает сам, Вам приходит, просто счет.. Так же вам дают небольшую коробочку с экраном, вы втыкаете ее дома в розетку и можете посмотреть показания своего счетчика который весит на столбе, когда захотите. На самом счетчике никаких экранов нет. Так же в этом счетчике забито ограничение мощности, какое не знаю до меня пока не дошли с этим новшеством.. Чему я если честно очень рад.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 20:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены