Добрый вечер.
Озадачился подключением водонагревателя (30л, 2 кВт) через УЗО. Вижу 2 варианта: 1. Просто подключить бойлер через адаптер с УЗО, типа brennenstuhl 1290630 2. (Больше склоняюсь) Заменить автомат в щитке на дифавтомат. Тут нужна ваша помощь. Квартира-студия, необходимости в полноценной печке нет, но розетка под неё была предусмотрена. От неё по плинтусу прокинул кабель 3х2,5, запитаны: печка мал. 2 комф, холодильник, стир машина, водонагреватель. Разумеется, все разом не включается. На этой группе стоит автомат дозер ва49-29 (фото прикрепил). Подскажите, как лучше сделать, на что поменять автомат. Спасибо Сообщение отредактировал ZMA - 13.6.2018, 23:26 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 992 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Ну раз хочется - поставьте узо или диф вместо АВ, предварительно сломав заглушки в крышке шитка и освободив место на дин-рейке под него.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.6.2018 Пользователь №: 54298 ![]() |
Ну раз хочется - поставьте узо или диф вместо АВ, предварительно сломав заглушки в крышке шитка и освободив место на дин-рейке под него. Подскажите, а диф с какими характеристиками нужен в моем случае? Если узо, то ставлю просто в дополнение ПЕРЕД автоматом? И вообще, это будет более предпочтительный вариант относительно адаптера с УЗО? Спасибо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9180 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Лучше всего поставить УЗО до всех автоматов. Тогда защитой будет охвачена вся квартира. Адаптеры - это недоприбоы. Как тройники, переходники и прочая шелупонь.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Лучше всего поставить УЗО до всех автоматов. Тогда защитой будет охвачена вся квартира... не факт... неизвестно, какое там состояние электропроводки у ТСа... поставит УЗО и будет мучиться с ложняками... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9180 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Глядишь, пару утечес найдёт. Потом
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.6.2018 Пользователь №: 54298 ![]() |
Лучше всего поставить УЗО до всех автоматов. Тогда защитой будет охвачена вся квартира. Адаптеры - это недоприбоы. Как тройники, переходники и прочая шелупонь. Понял. Посмотрю. А можете конкретики немного дать: Если диф чисто на группу, где бойлер, то какие хар-ки нужны? Тип А? А дальше? Если узо перед всеми автоматами, то тоже какой (не производитель, а именно подробные характеристики)? Спасибо p.s. Дом новый, проводка от застройщика |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17650 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если диф чисто на группу, где бойлер, то какие хар-ки нужны? Тип А? Для бойлера достаточно АС. Типовое решение - 16А, 30мА. необходимости в .. печке нет, но розетка под неё была предусмотрена. Вместо этого дозера должен стоять аппарат на 16А. То, что "разумеется, все разом не включается", однажды может включиться.От неё по плинтусу прокинул кабель 3х2,5, запитаны: печка мал. 2 комф, холодильник, стир машина, водонагреватель. Разумеется, все разом не включается. На этой группе стоит автомат дозер ва49-29 (фото прикрепил). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.6.2018 Пользователь №: 54298 ![]() |
Вместо этого дозера должен стоять аппарат на 16А. То, что "разумеется, все разом не включается", однажды может включиться. Я просто его заменю на дифавтомат. Получается, на такой или подобный другого производителя, правильно понял? АВДТ Legrand RX3 1П+Н 16А 30мА 6kA тип AC |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17650 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Правильно. Возможен вариант оставить дозер и кабель как есть, поставить на кухне бокс с авт. и диф.автоматами (если найдется место) - для одновременного пользования.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |