Неправильные показания счётчиков , Девять из четырнадцати счётчиков показывают неправильно

Максим Денисов
сообщение 19.6.2018, 15:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.6.2018
Пользователь №: 54329



На ТП 0,4кВ установили 14 счётчиков CE 300 R31 043-J в два захода: 5 штук и 9 штук. Первые пять показывают расход электроэнергии, но занижают в два раза. На счётчиках, которые поставили второй волной показания вообще минимальные. У первых "галочка" стоит на P-, у вторых на P+. И те и другие подключены через трансформаторы тока ТТИ-30. В чем может быть ошибка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.6.2018, 16:53
Сообщение #2





Гости






Цитата(Максим Денисов @ 19.6.2018, 15:07) *
Первые пять показывают расход электроэнергии, но занижают в два раза. На счётчиках, которые поставили второй волной показания вообще минимальные. ...

На чём основаны эти утверждения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.6.2018, 17:39
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10828
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Десять проводков на счетчиках можно подключить сколькими способами?
Вот.

Короче, показания счётчика должны соответствовать ожидаемому характеру нагрузки. Я не могу так внезапно ответить, когда это на 0,4 кВ внезапно должно вылезти.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим Денисов
сообщение 20.6.2018, 10:32
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.6.2018
Пользователь №: 54329



Цитата(Гость сочувствующий @ 19.6.2018, 17:53) *
На чём основаны эти утверждения?


Раньше цех был запитан от другой ТП и суточное потребление было 10000кВт. От этой ТП был запитан только этот цех. После того, как его запитали от новой подстанции и поставили пять счётчиков на каждый участок по одному суточное потребление упало до 5000кВт. В два раза. Между старой и новой подстанцией расстояние 50 метров. Замеры токов показывают суммарно 835А. Если грубо то 8000кВт. И это не пиковая нагрузка. Возможно и старые врали.

Цитата(Roman D @ 19.6.2018, 18:39) *
Десять проводков на счетчиках можно подключить сколькими способами?
Вот.

Короче, показания счётчика должны соответствовать ожидаемому характеру нагрузки. Я не могу так внезапно ответить, когда это на 0,4 кВ внезапно должно вылезти.


Провода проверили 2 раза.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 20.6.2018, 11:35
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 470
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Причин много, от схемы соединений счетчиков до трансформаторов тока.
Просто навскидку, раз уж схему проверяли.
1. Проверьте коэффициены ТТ, может на новой подстанции они другие.
2. Случайно счетчик не многотарифный?
3. Сначала разберитесь, что показывает счетчик, это я про галочки на Р+ и Р- (прямое и обратное направление мощности)

Сообщение отредактировал НИР - 20.6.2018, 11:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.6.2018, 12:39
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10828
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



И всё-таки Р- означает генерацию. А в действительности - ошибку монтажа.
Счётчик - на стенд. В соответствии со схемой. Просто лампочки воткните, без ТТ.
У меня самодельный стенд с перевёрнутыми УТТ - и стоваттные лампочки дают на трансформаторные счётчики по 5 А на токовую обмотку.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 20.6.2018, 13:38
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 862
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Проверьте, не закорочены ли обмотки на ТТ, иногда на заводах закорачивают.
Также если есть ревизионная клеемная колодка между ТТ и счётчиком (иногда ставят переходные для демонтажа счётчика и его ревизии) проверьте закоротки там.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.6.2018, 14:01
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10828
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(___VITOS___ @ 20.6.2018, 12:38) *
Также если есть ревизионная клеммная колодка между ТТ и счётчиком

По опыту: даже с перемычками на испытательной колодке минуса (генерации) всё равно не будет.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 20.6.2018, 14:05
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 862
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(Roman D @ 20.6.2018, 14:01) *
По опыту: даже с перемычками на испытательной колодке минуса (генерации) всё равно не будет.

Генерации - да, не будет, а заниженные показания - вполне.

По опыту - снимали буквально месяц назад, пришли ВРУшки в комплекте, как раз с закоротками
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.6.2018, 14:20
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10828
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(___VITOS___ @ 20.6.2018, 13:05) *
Генерации - да, не будет, а заниженные показания - вполне.

Верно: но чувствительности счетчика хватает, чтоб он показал наличие тока.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2024, 9:19
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены