с2н5он,
решили поэкзаменовать, ну-ну. Написав "отключить ячейку", выдающий берет на себя ответственность, требуя выполнения ТМ - от кого? МРСК имеет полное право послать такого указателя что им делать (выдающего НД) куда -подальше. Так что остается только "наложение заземления в пролетах опор №№. И та жа строка "особые указания" - тут уж: "работы начать по получению подтверждения от диспетчера о снятии ....". Что копья ломать? ПИшите в НД как Вы считаете правильным - да на здоровье, главное что все домой с работы вернулись. Вопрос- то тс был о правомерности выполнения ТМ в чужой ЭУ - считаю, что неправомерно. |
|
|
|
23.5.2018, 17:43
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22954 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а на вопрос ответить?
«отключить ВВ-10 кВ питающий ВЛ-10 кВ, выкатить его в ремонтное положение и т.д…» слово "отключить" лишнее Вопрос- то тс был о правомерности выполнения ТМ в чужой ЭУ - считаю, что неправомерно. читайте внимательнее, такого вопроса не было -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
23.5.2018, 18:51
Сообщение
#23
|
Гости |
а на вопрос ответить? читайте внимательнее, такого вопроса не было "..............с указанием в графе тех.мероприятий ............. который по факту не обслуживают и допуска к которому не имеют. При этом хочу заметить, у них в обслуживании находится разъединитель на первой опоре ВЛ-10 кВ. Правомерно ли это?" Это из #1/ Вопрос теперь виден хорошо? Или будете утверждать, что вопрос был про правомерность выката? |
|
|
23.5.2018, 20:32
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22954 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ТС спрашивал про запись, а не про выполнение, не передёргивайте
на мой вопрос таки ответить не можете... -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
23.5.2018, 23:32
Сообщение
#25
|
Гости |
|
|
|
23.5.2018, 23:53
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22954 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
продолжать смысла не вижу
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_Anthoni_*_* |
27.6.2018, 20:32
Сообщение
#27
|
Гости |
Нет не бред. ВВ для того и предназначен, чтобы отключить потребителей без снятия нагрузки, а после этого отключают разъединитель на границе раздела, создавая для вас видимый разрыв, чтобы вопросы по проверке отсутствия напряжения выпали сами собой. На это мной давался ответ, который вами не понят, здесь в основном вопрос организационный между вами и вышестоящей СО, кто, что, когда выполняет должны согласовывать между собой два субъекта в виде списков, имеющих право... При делах. Порядок выполнения техмероприятий как раз и уперлись в организации согласованных действий, о чем изложил, на чем заострил ваше внимание. Не понял, производство оперативных переключений не входят в процесс выполнения техмероприятий? Занимается той частью, которая расположена за границей раздела, в зоне своей ответственности. Не имеет, не может. В отдельных указаниях НД может быть указание, ответственному руководителю работ о взаимодействии с вышестоящей СО по выполнению ими части техмероприятий в зоне их ответственности. Вы точно уверены, что именно мною, что-то не понято? ))) "Не понял, производство оперативных переключений не входят в процесс выполнения техмероприятий?" Ясен хрен не входят!!!!! Что, первый день на работе? А теперь по вопросу. Мдааа... как говорится, сколько людей, столько и мнений.... Странно, что никто не обратил внимания на п 17.2. "В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, с которой включением коммутационного аппарата не исключена подача напряжения на рабочее место, должен быть видимый разрыв. Видимый разрыв разрешается создавать отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов." Т.е. тут реально, вопрос про смелое лицо выдавшее НД, т.е. если ты доверяешь какому-то Васе Пупкину с подстанции, то в принципе и проблем нет.... Вот у меня возникают сомнения в трезвости (к примеру) или адекватности персонала не моей организации... который сегодня на работе или завтра окажется на ней... даже если их фамилии в каком-то письме... и т.д. Что, вам плевать будет на всё и вы покорно доверитесь неизвестным вам людям? Думаю, если вы в сознании, то скорее всего нет и как минимум гарантированно обеспечите безопасность своим рабочим, в трезвости и адекватности которых, вы лично можете убедится. Да и подготовкой рабочего места..., (а я убеждён, что в подготовку рабочего места должны, нет, просто обязаны входить ТМ.... читайте правила ) ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ ДОПУСКАЮЩИЙ (а он один и он допускает бригаду на рабочем месте на обслуживаемое им оборудование), это и следует из п. 5.8 .......отвечает за правильность и достаточность принятых ИМ мер безопасности по подготовке рабочих мест и соответствие их мероприятиям, указанным в наряде или распоряжении, характеру и месту работы. Кто отвечает, за мероприятия не принятые им? Лицо выдающее НД? Так получается, это конкретно и должно быть прописано в НД, к примеру в строке "отдельные указания" о чём писалось выше. Естественно, что напряжение кому-то придётся снять! Но при этом, если у тебя есть сомнения.... а они должны быть априори... т.к. ты на питающей ПС по сути являешься никем (в случае допускающего и лица выдающего НД), а значит ты в тех. мероприятиях и должен указывать основную меру в отношении видимого разрыва - отсоединение или снятие шин и проводов! Это же элементарный вопрос, т.е. вопрос здравого смысла! Если в вашем управлении не находятся коммутационные аппараты, которые снимают напряжение с шин, проводов, КЛ.... (которые ежу понятно, что должны быть отключены, это и никто не оспаривает) по которым может быть подано напряжение на рабочее место, то априори у вас должны быть сомнения в безопастности производства работ! И тогда, применяем расшиновку и т.д... и т.п.... и пишем это в графе тех.мероприятий НД!!!! И хотелось бы заметить, тех.мероприятия ОТНОСЯТСЯ К ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЕ!!! ЭТО ЖЕ 2 Х 2!!!! КАК ОНИ МОГУТ НЕ ОТНОСИТСЯ К ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЕ? ВЫ ЧТО, С УМА СОШЛИ? Каждая строчка НД относится к выполняемой по нему работе! )))) |
|
|
|
27.6.2018, 20:38
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 6.2.2010 Пользователь №: 17234 |
Повторюсь, а то получилось, что я гость.
Нет не бред. ВВ для того и предназначен, чтобы отключить потребителей без снятия нагрузки, а после этого отключают разъединитель на границе раздела, создавая для вас видимый разрыв, чтобы вопросы по проверке отсутствия напряжения выпали сами собой. На это мной давался ответ, который вами не понят, здесь в основном вопрос организационный между вами и вышестоящей СО, кто, что, когда выполняет должны согласовывать между собой два субъекта в виде списков, имеющих право... При делах. Порядок выполнения техмероприятий как раз и уперлись в организации согласованных действий, о чем изложил, на чем заострил ваше внимание. Не понял, производство оперативных переключений не входят в процесс выполнения техмероприятий? Занимается той частью, которая расположена за границей раздела, в зоне своей ответственности. Не имеет, не может. В отдельных указаниях НД может быть указание, ответственному руководителю работ о взаимодействии с вышестоящей СО по выполнению ими части техмероприятий в зоне их ответственности. Вы точно уверены, что именно мною, что-то не понято? )) "Не понял, производство оперативных переключений не входят в процесс выполнения техмероприятий?" Ясен хрен не входят!!!!! Что, первый день на работе? А теперь по вопросу. Мдааа... как говорится, сколько людей, столько и мнений.... Странно, что никто не обратил внимания на п 17.2. "В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, с которой включением коммутационного аппарата не исключена подача напряжения на рабочее место, должен быть видимый разрыв. Видимый разрыв разрешается создавать отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов." Т.е. тут реально, вопрос про смелое лицо выдавшее НД, т.е. если ты доверяешь какому-то Васе Пупкину с подстанции, то в принципе и проблем нет.... Вот у меня возникают сомнения в трезвости (к примеру) или адекватности персонала не моей организации... который сегодня на работе или завтра окажется на ней... даже если их фамилии в каком-то письме... и т.д. Что, вам плевать будет на всё и вы покорно доверитесь неизвестным вам людям? Думаю, если вы в сознании, то скорее всего нет и как минимум гарантированно обеспечите безопасность своим рабочим, в трезвости и адекватности которых, вы лично можете убедится. Да и подготовкой рабочего места..., (а я убеждён, что в подготовку рабочего места должны, нет, просто обязаны входить ТМ.... читайте правила icon_wink.gif) ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ ДОПУСКАЮЩИЙ (а он один и он допускает бригаду на рабочем месте на обслуживаемое им оборудование), это и следует из п. 5.8 .......отвечает за правильность и достаточность принятых ИМ мер безопасности по подготовке рабочих мест и соответствие их мероприятиям, указанным в наряде или распоряжении, характеру и месту работы. Кто отвечает, за мероприятия не принятые им? Лицо выдающее НД? Так получается, это конкретно и должно быть прописано в НД, к примеру в строке "отдельные указания" о чём писалось выше. Естественно, что напряжение кому-то придётся снять! Но при этом, если у тебя есть сомнения.... а они должны быть априори... т.к. ты на питающей ПС по сути являешься никем (в случае допускающего и лица выдающего НД), а значит ты в тех. мероприятиях и должен указывать основную меру в отношении видимого разрыва - отсоединение или снятие шин и проводов! Это же элементарный вопрос, т.е. вопрос здравого смысла! Если в вашем управлении не находятся коммутационные аппараты, которые снимают напряжение с шин, проводов, КЛ.... (которые ежу понятно, что должны быть отключены, это и никто не оспаривает) по которым может быть подано напряжение на рабочее место, то априори у вас должны быть сомнения в безопасности производства работ! И тогда, применяем расшиновку и т.д... и т.п.... и пишем это в графе тех.мероприятий НД!!!! И хотелось бы заметить, тех.мероприятия ОТНОСЯТСЯ К ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЕ!!! ЭТО ЖЕ 2 Х 2!!!! КАК ОНИ МОГУТ НЕ ОТНОСИТСЯ К ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЕ? ВЫ ЧТО, С УМА СОШЛИ? Каждая строчка НД относится к выполняемой по нему работе! )))) Сообщение отредактировал Anthoni - 27.6.2018, 20:40 |
|
|
28.6.2018, 13:42
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3734 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Как видим, у ТС началась истерика. Человека посылают "на верную гибель", незнание вызывает чувство страха и неуверенности, срабатывает инстинкт самосохранения и начинается паника...
Уважаемый Anthoni, на эти "грабли" не Вы первый наступаете, поэтому не надо паниковать, а давайте спокойно и не торопясь (на свои похороны ещё никто ни разу не опоздал) разберёмся с Вашими вопросами. Эти вопросы возникают от слабых знаний действующих нормативных документов, коими для потребительских организаций являются "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП) 2003 г. и "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" (ПОТЭЭ) 2013 г. Если внимательно читать эти Правила, то обе ситуации, изложенные Вами в первом посте, решаются без каких-либо проблем. Ситуация 1: Ситуация 2: -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|
8.11.2018, 22:06
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 6.2.2010 Пользователь №: 17234 |
Как видим, у ТС началась истерика. Человека посылают "на верную гибель", незнание вызывает чувство страха и неуверенности, срабатывает инстинкт самосохранения и начинается паника... Уважаемый Anthoni, на эти "грабли" не Вы первый наступаете, поэтому не надо паниковать, а давайте спокойно и не торопясь (на свои похороны ещё никто ни разу не опоздал) разберёмся с Вашими вопросами. Эти вопросы возникают от слабых знаний действующих нормативных документов, коими для потребительских организаций являются "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП) 2003 г. и "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" (ПОТЭЭ) 2013 г. Если внимательно читать эти Правила, то обе ситуации, изложенные Вами в первом посте, решаются без каких-либо проблем. Вы бы для начала, хоть вопросы внимательно рассмотрели... Ну, те который я поднял. Да и вот ещё что, прежде чем мнить себя знатоком НТД, сначала научитесь эти НТД понимать (и не только их, а вообще, всё что вы читаете. С этим вижу проблемы), т.к. непонимание их, делает ваше "сильное" их знание, просто бесполезным!! |
|
|
|
9.11.2018, 0:07
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Много Ваня написал, выдержки все правильные, но не все к месту. Некоторые совсем сложно понимаемые в распред сетях. Главное для ТС я выделил. Допускающий по сообщению вышестоящего оп персонала( не своего, а эксплуатирующей организации, с которой есть согласованные списки лиц имеющих право оперативных переговоров) считает выполненным пункт по отключению выключателя и выкатыванию тележки, включению ЗН. А проверить личным осмотром, чисто практически очень часто невозможно(далеко очень).
Что же должен сделать допускающий потребительской организации? 10.3. Допускающий перед допуском к работе должен убедиться в выполнении технических мероприятий по подготовке рабочего места путём личного осмотра, по записям в оперативном журнале, по оперативной схеме и по сообщениям оперативного, оперативно-ремонтного персонала задействованных в работе организаций. Здесь не сказано, что допускающий должен сам всё отключать, но проверить обязан! Всем привет. Ситуация 1: Правомерно ли это? Ситуация 2: Две организации, у одной в эксплуатации токопровод 10 кВ, он до ПС 110/10, на территории которой есть разъеденитель на токопровод 10 кВ. Границы раздела между организациями находятся на аппаратных зажимах разъеденителя на токопровод. Т.е. ПС принадлежит другой организации, как и разъеденитель. Может ли организация выдающая НД на работы по ремонту токопровода – 10 кВ указывать в тех.мероприятиях НД отключение разъеденителя на ПС? 1. Правомерно, но если хотите можете указать только ваш разьединитель и тогда установку вашего же ПЗ. Правильно в обоих случаях. 2. Обязана. Для согласования всех этих действий достаточно подать заявку на отключение вашего присоединения в ту организацию где необходимы отключения. |
|
|