Уважаемый Гость сочувствующий! Ключевой фразой в вопросе ТС была следующая:
...Каким пунктом ПУЭ или ПТЭЭП можно воспользоваться, чтобы официально ответить отказом в письме? и я ему ответил именно на этот вопрос, а не стал мусолить про "хотелки" полуграмотного заказчика, который где-то слышал звон, да не знает где он!А насчёт того, что ...не видели как работают электромонтажники и электромонтёры "в поле"... Именно потому, что видели и знаем, как работают сезонные монтажники из различных однодневных ООО "Рога и Копыта", после которых приходилось собственноручно исправлять подключенные вместо защитных РЕ-проводников фазные проводники! Поэтому после испытаний и измерений ни один криворукий монтажник не имеет права лезть в электроустановку! Вам этого не понять, поэтому Вы и несёте всякую чушь, вроде того, что вначале нужно измерить переходные сопротивления, а потом монтировать светильники. А если при монтаже случайно будет повреждён защитный проводник, а мы (по Вашей рекомендации) уже выдали протоколы с заключением, что там всё в ажуре? Нет, уважаемый, так дела не делаются.-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17709 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. после испытаний и измерений ни один криворукий монтажник не имеет права лезть в электроустановку! Хочу уточнить, это только к монтажникам относится, или к обслуживающему персоналу тоже ?Огласите ГОСТ на лекало для оценки криворукости (как определить наличие права). |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#43
|
Гости ![]() |
... А насчёт того, что Именно потому, что видели и знаем, как работают сезонные монтажники из различных однодневных ООО "Рога и Копыта" ... Вот об этом я Вам и говорю - не видели вы профессиональных электромонтажников в работе, не видели качество выполненых ими объектов. Не было в моё время "Рогов и копыт", а было у нас несколько трестов по строительству электрических станций и подстанций. В каждом тресте было до десятка монтажных управлений, плюс наладочное управление, плюс учебный центр. А в каждом монтажном управлении 3-5 электромонтажных участков, разбросанных территориально. Для примера: численность бригады по прокладке контрольного кабеля на нашем участке доходила до полусотни человек! Жаль Ваня, не видеть, скорее всего тебе таких предприятий. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17709 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
... не отменяют требования ПТЭЭП, однако в вопросе ТС речь идёт о приёмо-сдаточных испытаниях нового объекта, который ещё не принят (не сдан) в эксплуатацию! С какого перепуга применять к нему "Нормы..." ПТЭЭП? Интересно, ЭУ нового объекта с непроверенными контактами допускается, эксплуатируется по-полной, и уже в процессе эксплуатации, к следующему испытанию, видимо доводится до кондиции.. ..Где ... указана норма на сопротивление не более 0,05 Ом ? Существовали отраслевые и ведомственные нормы про требование 0,05 Ом при вводе в эксплуатацию нового электрооборудования (П). В частности РД34.45-51.300-97. Может быть в Нормах испытаний в процессе эксплуатации что-то есть? |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7372 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
ПТЭЭП. Табл.3 поз. 28.5 Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки К, Т, М Не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов. Переходное сопротивление контактов должно быть не выше 0,05 Ом Производится на установках, срабатывание защиты которых проверено
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17709 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3768 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Про ПТЭЭП было. Буковки "П" в них действительно нет, видимо для начала эксплуатации и так сойдет. Вот-вот, уже теплее! А вышеупомянутый РД34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования РАО ЕЭС России" здесь не катит, ибо этот руководящий документ предназначен для инженерно-технического персонала, занимающегося наладкой, эксплуатацией и ремонтом электрооборудования электрических станций и сетей, но никак не для электроустановок потребителей.
-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17709 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3768 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Хочу уточнить, это только к монтажникам относится, или к обслуживающему персоналу тоже ? Огласите ГОСТ на лекало для оценки криворукости (как определить наличие права). Касательно вопроса очерёдности выполнения испытаний, т.е. можно ли выполнять испытания до окончания строительных и монтажных работ: ПТЭЭП п. 1.3.4. Приёмосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем должны проводиться по проектным схемам подрядчиком (генподрядчиком) с привлечением персонала заказчика после окончания всех строительных и монтажных работ по сдаваемой электроустановке, а комплексное опробование должно быть проведено заказчиком. Для общей информации: В настоящее время в электросетях РФ действует стандарт организации СТО 34.01-23.1-001-2017 "Объем и нормы испытаний электрооборудования", введённый в действие Распоряжением ПАО «Россети» от 29.05.2017 №280р взамен СО 34.45-51.300-97 (РД 34.45-51.300-97). Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 5.7.2018, 16:58 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17709 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Многие работы удобнее проводить не по правилам, это удобнее для себя. К примеру, затягивать проводники в трубы должны после монтажа труб, а на практике бывает проще сначала затянуть, вместе с трубой крепить
Так думаю и с измерениями. Контактик РЕ-проводника резонно было бы до развески проверить. Не понятно, как п.1.3.4 ПТЭЭП, в части испытаний после монтажа, вяжется с отсутствием буковки "П" ? И что там в новом СТО насчёт буковки "П" ? Сообщение отредактировал Олега - 5.7.2018, 23:16 |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#51
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 ![]() |
Ивиняюсь, и чё Вы "натыкаете"? Мерять, как Вы знаете нужно между чем то и чем то. "Тыкая" в резьбу Вы ничего не добьетесь. Мерять нужно именно между приходящим РЕН проводником и винтом, который прикручен к корпусу изделия, в этом случае ВЫ как раз и померяете переходное сопротивление между этими двумя точками (ВИНТ, он же корпус и заземляющий проводник). А просто к резьбе- без винта, проводник не прилепишь и переходное не померяешь. Тыкая в резьбу одним концом прибора и в РЕН шину в щите другим концом прибора увидимшь только какое то налиие металлосвязи- не более. Да собственно все это знают.. Это я так -умничаю- простите. Вопрос в тему, который меня давно уже волнует - как на практике вообще правильно проверять металлосвязь на уже подключенном оборудовании? Например в помещении светильники, силовой щит в другом помещении. В протоколе пишут "PE-шина - з/к контакт светильника 0,04 Ом". Как это измерилось в реале? Щупы у прибора по полметра, ну один щуп к корпусу светильника, а второй куда? Допустим от PE-шины притянуть в помещение со светильниками гибкий проводник и относительно него измерять, но тогда прибор показать должен по идее кроме металлосвязи еще и сопротивление самого этого проводника и какие он даст показания? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 10.6.2017 Пользователь №: 52411 ![]() |
Вопрос в тему, который меня давно уже волнует - как на практике вообще правильно проверять металлосвязь на уже подключенном оборудовании? Например в помещении светильники, силовой щит в другом помещении. В протоколе пишут "PE-шина - з/к контакт светильника 0,04 Ом". Как это измерилось в реале? Щупы у прибора по полметра, ну один щуп к корпусу светильника, а второй куда? Допустим от PE-шины притянуть в помещение со светильниками гибкий проводник и относительно него измерять, но тогда прибор показать должен по идее кроме металлосвязи еще и сопротивление самого этого проводника и какие он даст показания? на приборе должна быть опция установки ноля, замкнул щупы, выставил ноль и погнал тыкать металлосвязь. гемор конечно всё это. особенно если объект действующий, куча помещений, куча народу и отключать никого нельзя, розетки светильники..... |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#53
|
Гости ![]() |
Вопрос в тему, который меня давно уже волнует - как на практике вообще правильно проверять металлосвязь на уже подключенном оборудовании? Например в помещении светильники, силовой щит в другом помещении. В протоколе пишут "PE-шина - з/к контакт светильника 0,04 Ом". Как это измерилось в реале? ... У Вас имеется зарегистрированная электролаборатория, раз речь идёт о протоколе? Если есть, у Вас должны быть и методики выполнения измерений, где описан этот процесс. Или у Вас просто протоколы, выданные сторонней организацией? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Вопрос в тему, который меня давно уже волнует - как на практике вообще правильно проверять металлосвязь на уже подключенном оборудовании? Например в помещении светильники, силовой щит в другом помещении. В протоколе пишут "PE-шина - з/к контакт светильника 0,04 Ом". Как это измерилось в реале? Щупы у прибора по полметра, ну один щуп к корпусу светильника, а второй куда? Допустим от PE-шины притянуть в помещение со светильниками гибкий проводник и относительно него измерять, но тогда прибор показать должен по идее кроме металлосвязи еще и сопротивление самого этого проводника и какие он даст показания? Самый простой способ, как мне видится, ткнуть щупом в нулевую клемму светильника, а вторым щупом в клемму РЕ. Через шины РЕ и N щита вы установите непрерывность проводников. А переходное сопротивление установите ткнув в жилу РЕ и корпус светильника. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |