Помогите разобраться с ОПН , Выход из строя ОПН на линии СИП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите разобраться с ОПН , Выход из строя ОПН на линии СИП |
14.5.2018, 1:57
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.5.2018 Пользователь №: 54147 |
Помогите плиз. Есть линия уличного освещения около 3 км построенная на СИП 2х25 и ледовских прожекторах. В начале и в конце всех веток стоит 8 ОПН разных марок: ETI ETITEC A 280/5-NO и SICAME PZ-A 280/10-O. После сдачи этой линии в течении месяца вышли из стоя 7 ОПНов. Их сняли - поставщики поменяли, решили уже ехать их установить назад - вышел со строя восьмой. Гроз за все это время не было. Вся эта линия питается от одного КТП. Есть ещё одно КТП за километр от этого на котором тоже делалось уличное освещение из этих же материалов. Там стоит 4 ОПН (из той же партии) которые продолжают спокойно работать.
Что может быть не так с этим КТП или линией? Неисправность ОПН проявляется так: с виду они как новые, но при прозвонке у них в спокойном состоянии 0-10 Ом. Ранее такие ОПНы устанавливали и проблем с ними нет (лет 5 уже стоят). |
|
|
|
15.5.2018, 19:16
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
3 км линия 220 В? И как высоко напряжение в начале "загнали"? Хотя, конечно, все равно ОПНы должны держать.
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
16.5.2018, 1:52
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.5.2018 Пользователь №: 54147 |
Вчера туда ездила бригада. Напряжение в начале 235 В, Клещи показали 0,03-0,04 А при работе прожекторов. Вчера заменили 7 ОПН, которые мегометром показывали 4-10 МОм. Привезли оттуда ещё один накрывшийся ОПН - у него на холостую 22 Ома. У меня идеи закончились.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
16.5.2018, 8:32
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
|
16.5.2018, 10:34
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.5.2018 Пользователь №: 54147 |
Ну это бригада меряла, а не я. Какой именно фидер они замеряли не знаю. Могу сказать что самый большой фидер на этом КТП: 27 прожекторов по 30 Вт и 5 штук ОПН на нём.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
16.5.2018, 12:29
Сообщение
#6
|
Гости |
|
|
|
18.5.2018, 9:31
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.5.2018 Пользователь №: 54147 |
Я ж сказал что бригада замеряла, а не я. И это в принципе к выходу из строя ОПН не относится как я понимаю.
|
|
|
|
18.6.2018, 12:29
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
как в это можно поверить? наверное, измерения делает человек, первый раз увидевший прибор... аутсорсинг - ещё не такое может! -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
10.7.2018, 14:52
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.5.2018 Пользователь №: 54147 |
Вопрос не в том как они меряли, а от чего выходят со строя ОПН. На этой же линии начали выходить со строя ЛЕД прожектора. уже 7 сдохло.
|
|
|
10.7.2018, 15:23
Сообщение
#10
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10934 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А не присутствует ли в питающей цепи какая коммутируемая индуктивность или параллельно железная дорога на переменке?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
10.7.2018, 21:42
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17551 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
11.7.2018, 7:56
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.5.2018 Пользователь №: 54147 |
А не присутствует ли в питающей цепи какая коммутируемая индуктивность или параллельно железная дорога на переменке? железки рядом нету. вроде как никакой индуктивности по линии не должно быть. я уже грешу на то, что там на трансформаторе накручено очень большое напряжение - этот фидер очень большой и с разветвлениями. может в ночное время там появляется больше 265 вольт и от этого начинает всё выходить со строя. и ОПН и прожектора рассчитаны на максимум 265В. хотелось бы ночью проконтролировать параметры сети - так самый хиленький регистратор стоит 560 бакинских комиссаров. легче поспать в машине возле ктп пару дней. тем более что это первая такая линия попалась. кстати вопрос по ходу - есть ледовская панель под Амстронг потолок. При выключеном выключателе она подсвечивается. сам понимаю, что где-то какая-то наводка идет и подается напряжение на драйвер менее 60В. кто нибудь с таким сталкивался? (выключатель без подсветки) Все проводники разом клещами охвати - около того и выйдет. вполне может быть. я детально им не рассказывал как мерять. их обычный измерительный инструмент это прозвонка (УНН) Сообщение отредактировал BLACKDEATH - 11.7.2018, 7:53 |
|
|
11.7.2018, 9:47
Сообщение
#13
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10934 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
может в ночное время там появляется больше 265 вольт и от этого начинает всё выходить со строя. Забыл ещё одну причину: "перекос фаз" из-за асимметрии нагрузки или потери контакта в нулевом проводнике. Что у нас там с "землями" - на ТП и дополнительными на опорах - пока не спрашиваю. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 13:31 |
|