Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Помогите разобраться с ОПН , Выход из строя ОПН на линии СИП

BLACKDEATH
сообщение 14.5.2018, 1:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 14.5.2018
Пользователь №: 54147



Помогите плиз. Есть линия уличного освещения около 3 км построенная на СИП 2х25 и ледовских прожекторах. В начале и в конце всех веток стоит 8 ОПН разных марок: ETI ETITEC A 280/5-NO и SICAME PZ-A 280/10-O. После сдачи этой линии в течении месяца вышли из стоя 7 ОПНов. Их сняли - поставщики поменяли, решили уже ехать их установить назад - вышел со строя восьмой. Гроз за все это время не было. Вся эта линия питается от одного КТП. Есть ещё одно КТП за километр от этого на котором тоже делалось уличное освещение из этих же материалов. Там стоит 4 ОПН (из той же партии) которые продолжают спокойно работать.

Что может быть не так с этим КТП или линией?

Неисправность ОПН проявляется так: с виду они как новые, но при прозвонке у них в спокойном состоянии 0-10 Ом.

Ранее такие ОПНы устанавливали и проблем с ними нет (лет 5 уже стоят).
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 15.5.2018, 19:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



3 км линия 220 В? И как высоко напряжение в начале "загнали"? Хотя, конечно, все равно ОПНы должны держать.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
BLACKDEATH
сообщение 16.5.2018, 1:52
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 14.5.2018
Пользователь №: 54147



Вчера туда ездила бригада. Напряжение в начале 235 В, Клещи показали 0,03-0,04 А при работе прожекторов. Вчера заменили 7 ОПН, которые мегометром показывали 4-10 МОм. Привезли оттуда ещё один накрывшийся ОПН - у него на холостую 22 Ома. У меня идеи закончились.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.5.2018, 8:32
Сообщение #4





Гости






Цитата(BLACKDEATH @ 16.5.2018, 1:52) *
... Клещи показали 0,03-0,04 А при работе прожекторов. ...

Сомневаюсь я в таких показаниях!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
BLACKDEATH
сообщение 16.5.2018, 10:34
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 14.5.2018
Пользователь №: 54147



Ну это бригада меряла, а не я. Какой именно фидер они замеряли не знаю. Могу сказать что самый большой фидер на этом КТП: 27 прожекторов по 30 Вт и 5 штук ОПН на нём.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.5.2018, 12:29
Сообщение #6





Гости






Цитата(BLACKDEATH @ 16.5.2018, 10:34) *
Ну это бригада меряла, а не я. Какой именно фидер они замеряли не знаю. ...

Так циферки-то сопоставьте! 30 Ватт один прожектор, 30/220=0,14 А! А у Вас целая линия потребляет:
Цитата
Клещи показали 0,03-0,04 А при работе прожекторов ...

как в это можно поверить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
BLACKDEATH
сообщение 18.5.2018, 9:31
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 14.5.2018
Пользователь №: 54147



Я ж сказал что бригада замеряла, а не я. И это в принципе к выходу из строя ОПН не относится как я понимаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 18.6.2018, 12:29
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Гость сочувствующий @ 16.5.2018, 13:29) *
как в это можно поверить?

наверное, измерения делает человек, первый раз увидевший прибор... аутсорсинг - ещё не такое может! icon_biggrin.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
BLACKDEATH
сообщение 10.7.2018, 14:52
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 14.5.2018
Пользователь №: 54147



Вопрос не в том как они меряли, а от чего выходят со строя ОПН. На этой же линии начали выходить со строя ЛЕД прожектора. уже 7 сдохло.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 10.7.2018, 15:23
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10934
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А не присутствует ли в питающей цепи какая коммутируемая индуктивность или параллельно железная дорога на переменке?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.7.2018, 21:42
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17551
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 16.5.2018, 12:29) *
как в это можно поверить?
Все проводники разом клещами охвати - около того и выйдет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
BLACKDEATH
сообщение 11.7.2018, 7:56
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 14.5.2018
Пользователь №: 54147



Цитата(Roman D @ 10.7.2018, 14:23) *
А не присутствует ли в питающей цепи какая коммутируемая индуктивность или параллельно железная дорога на переменке?


железки рядом нету. вроде как никакой индуктивности по линии не должно быть. я уже грешу на то, что там на трансформаторе накручено очень большое напряжение - этот фидер очень большой и с разветвлениями. может в ночное время там появляется больше 265 вольт и от этого начинает всё выходить со строя. и ОПН и прожектора рассчитаны на максимум 265В.

хотелось бы ночью проконтролировать параметры сети - так самый хиленький регистратор стоит 560 бакинских комиссаров. легче поспать в машине возле ктп пару дней. тем более что это первая такая линия попалась.

кстати вопрос по ходу - есть ледовская панель под Амстронг потолок. При выключеном выключателе она подсвечивается. сам понимаю, что где-то какая-то наводка идет и подается напряжение на драйвер менее 60В. кто нибудь с таким сталкивался? (выключатель без подсветки)

Цитата(Олега @ 10.7.2018, 20:42) *
Все проводники разом клещами охвати - около того и выйдет.


вполне может быть. я детально им не рассказывал как мерять. их обычный измерительный инструмент это прозвонка (УНН)

Сообщение отредактировал BLACKDEATH - 11.7.2018, 7:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.7.2018, 9:47
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10934
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(BLACKDEATH @ 11.7.2018, 6:56) *
может в ночное время там появляется больше 265 вольт и от этого начинает всё выходить со строя.

Забыл ещё одну причину: "перекос фаз" из-за асимметрии нагрузки или потери контакта в нулевом проводнике. Что у нас там с "землями" - на ТП и дополнительными на опорах - пока не спрашиваю.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 13:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены