![]() Сдача ДГУ в эксплуатацию - проблема с нагрузкой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Сдача ДГУ в эксплуатацию - проблема с нагрузкой |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 ![]() |
При сдаче ДГУ генподрячик потребовал провести проверку ДГУ под нагрузкой. При этом утверждается, что нагрузку должны обеспечить мы, как поставщики ДГУ, мы же утверждаем что это проблема заказчика. Может есть у кого ссылка на какой либо руководящий документ, регламентирующий проверку ДГУ под нагрузкой?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7500 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
После монтажа оборудование должно пройти процедуру пуско-наладки.
Такие работы по договору, в зависимости от сложности оборудования, проводят: специализированная организация, специалисты завода-изготовителя, силами собственных служб. Действительно, это проблемма Заказчика, если в вашем договоре отсутствует такой пункт. Если у Вас пункт в наличии, значит взяли функцию генподрядчика на себя. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 ![]() |
Пункт отсутствует. Но генподрядчик апелирует к Главе 4 СНиП 3.05.06-85, абзац 5 пункта 4.19 "опробование электроустановки по полной схеме на холостом ходу и под нагрузкой во всех режимах работы для подготовки к комплексному опробованию технологического оборудования." в рамках проведения пусконаладочных работ которые делаем мы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7500 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Пункт отсутствует. И в то же время Цитата ... в рамках проведения пусконаладочных работ которые делаем мы. М/б это предпусковые испытания? Необходимо внимательнее составлять договор. ПНР требуют специальных навыков, знаний у наладчиков и соответствующее оборудование для этого. Да и работа эта платная не менее, чем монтажная. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 ![]() |
""М/б это предпусковые испытания?"" Не понял смысл вопроса?
Специальных навыков и знаний хватает. Фирма не первый год представляет Tesan Generator на рынке Беларуси. Соответствующее оборудование как бы есть, а может и нехватает. Нигде не встречал требований к количеству и качеству этого самого соответствующего оборудования для проведения ПНР ДГУ. Опять же что понимается под фразой "под нагрузкой". В каком ТНПА хоть что нибудь написано? Договоры стараемся составлять с минимальными техническими требованиями к себе любимым. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 31.7.2006 Из: м@сква Пользователь №: 6251 ![]() |
Пункт отсутствует. Но генподрядчик апелирует к Главе 4 СНиП 3.05.06-85, абзац 5 пункта 4.19 "опробование электроустановки по полной схеме на холостом ходу и под нагрузкой во всех режимах работы для подготовки к комплексному опробованию технологического оборудования." в рамках проведения пусконаладочных работ которые делаем мы. Привет коллеге-конкуренту. Вы действительно из Минска ? интересно бы было сравнить работу у Вас и у Нас.. общие так сказать вопросы, опытом поделиться. По Вашему вопросу: тут тема не проектная, и не инженерная, а чисто юридически-договорная ![]() короче так: если у Вас в договоре не стоит фразы типа "Подрядчик обязуется провести работы в соответствии с СНИП 3.05.06-85" или "Подрядчик обязуется провести работы в соответствии со всеми необходимыми правилами и нормами существующими.... " Короче, фразы, где вы пообещали, что ващи работы буду соответствовать утвержденным СНИПам, то Заказчик идёт в анал, либо в банк (платить дополнительных средств), потому что никто ему испытания не обещал. Если же вы пообещали какое-то соответствие, то клоните к приложению, (если оно есть), в котором прописан состав работ. или к смете где опять же прописан состав работ. мол, мы делаем что обещали, если работы не указаны в приложении, (которое они подписали), по они бесплатно не выполняются. Если же у вас нету списка утвержденных работ, нету сметы, короче нет никаких документов, двухсторонне подписанных, в соответсвии с которыми определяется список работ, то вам менять договорной отдел. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 ![]() |
Сергеч спасибо за поддержку. Наши взаимоотношения с заказчиками и генподрячиками приблизительно так и строим. Опытом поделиться это хорошо, на взаимовыгодной основе, эсссно. Мое мыло ig.mi@mail.ru., но по понятным причинам не каждый день его просматриваю. Если что то срочное - мыло секретарши cn@mail.by. она висит на нем постоянно.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2025, 1:40 |
|
![]() |