Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Измеритель сопротивления заземления м416

с2н5он
сообщение 11.8.2018, 7:38
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22867
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(ЛЕША @ 11.8.2018, 4:41) *
Откуда сия чудная вырезка?

Ваня куда то написал, от и напечатали


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 11.8.2018, 11:18
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(с2н5он @ 11.8.2018, 11:38) *
от и напечатали

Ой, бЯда,бЯда...... icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 11.8.2018, 11:33
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(с2н5он @ 11.8.2018, 8:38) *
...куда то написал, от и напечатали

маркетинговые войны... чистой воды заказуха и недобросовестная конкуренция... icon_biggrin.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 12.8.2018, 12:48
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Уважаемые коллеги! Чтобы окончательно расставить все точки над Ё в этом запутанном вопросе по поводу легитимности применения прибора М416, я набросал следующую небольшую шпаргалку:
Прикрепленный файл  M416.pdf ( 268.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1180

Что касается цитаты, опубликованной в моём предыдущем посте, то ей уже без малого 20 лет! Эту информацию я случайно нашёл здесь. Если кто-то интересуется данным вопросом, могу выслать полную версию этого весьма толкового документа. icon_smile.gif


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 12.8.2018, 13:49
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Ваня Иванов, Извините конечно, но при всем уважении к вам, ваша "шпаргалка" просто фейк. Бессвязный набор умных изречений, щедро пересыпанный ГОСТами, ОСТами, СТП и прочей бюрократической лабудой - ла-ла-ла... бла-бла-бла... имхо


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 12.8.2018, 14:19
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Уважаемый Ixtim! Это всего лишь Ваше "имхо", но если Ваше сообщение немного подчистить, убрав субъективное мнение и эмоции, оставив самую суть, то получится вполне связный
Цитата(Ixtim @ 12.8.2018, 13:49) *
...набор умных изречений...
, подтверждённый действующими нормативными документами! icon_smile.gif


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.8.2018, 15:59
Сообщение #27


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10828
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Ваня Иванов @ 12.8.2018, 13:19) *
Уважаемый Ixtim! Это всего лишь Ваше "имхо", но если Ваше сообщение немного подчистить, убрав субъективное мнение и эмоции, оставив самую суть, то получится вполне связный , подтверждённый действующими нормативными документами! icon_smile.gif

Но вот об обязательности запрета М416 нету такого нормативного брехумента.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.8.2018, 17:42
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 12.8.2018, 15:59) *
.. брехумента.
Всего лишь рекомендации для предприятия (в другом государстве).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 12.8.2018, 18:08
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Roman D @ 12.8.2018, 15:59) *
Но вот об обязательности запрета М416 нету такого нормативного брехумента.

об чем и речь...
прибор в ГРСИ, никто его оттуда не исключал, свидетельство об об утверждении типа не аннулировал, так что прибор "в законе"... прения имеют статус "интернетного трёпа"...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.8.2018, 20:13
Сообщение #30


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10828
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Даже если пока отойти в сторону от разных внутриведомственных документов, логично было бы в пределах одной организации применять одни и те же приборы. А главное, одну и ту же методичку, проверенную в единых натур-условиях. Ну, подобие единства средств измерения на одном отдельно взятом предприятии.
То под линию ВЛ подлезут, то под блуждающие токи какие- нибудь, то при "однолучевой" схеме измерения концы измерительных электродов сплетут меж собой ( а то и попутают).
Насчет измерительной частоты. Подскажите, где в ПУЭ она указана. Но она, падла, разная. Специально замерял. В умном Ф-4301 её можно менять, отстраиваясь от помех (удобно на железной дороге, где по рельсам бегает куча частот). и уровень помех контролируется.

Просто зачастую в приборах отсутствует главная часть.

Сообщение отредактировал Roman D - 12.8.2018, 20:34


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 13.8.2018, 13:42
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Чтобы завершить диалог глухонемого со слепыми, предлагаю всем посмотреть этот мудрый и поучительный видеоролик и представить, что мы хотим измерить сопротивление некоего заземляющего устройства (ЗУ). Если мы измерим сопротивление этого ЗУ на постоянном токе, то получим одно значение, а если мы измерим сопротивление этого же ЗУ на переменном токе - получим другое значение и чем больше (меньше) будет частота переменного тока, тем больше (меньше) будет измеренное сопротивление (в попугаях длина удава гораздо больше)! Так на какой же частоте нам следует измерять сопротивление этого злополучного ЗУ, чтобы оно выполняло свои защитные и прочие функции и в то же время соответствовало всем требованиям действующих норм? Ответ вполне очевиден - на частоте близкой к промышленной, т.е. для России и её окрестностей примерно 50 Гц. Об этом конкретно сказано в СТО 56947007-29.130.15.105-2011 «Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок» (цитирую ещё раз):
Частота измерительного тока должна лежать в пределах 50±10 Гц. В иных случаях должны даваться поправочные коэффициенты к результатам измерений (или автоматическое приведение результатов к промышленной частоте).


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.8.2018, 13:58
Сообщение #32


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10828
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Ваня Иванов @ 13.8.2018, 12:42) *
Чтобы завершить диалог глухонемого со слепыми, предлагаю всем посмотретэтот мудрый и поучительный видеоролик

Вон оно как, Михалыч: как тебе денег закинут - так ролик внезапно станет мудрым.
Так что пока не верую.
И расскажите, какие такие приборы меруют в постоянный ток, и на кой СТО он мне надобен? И зачем мы переводим некие дугументы в отченаш или credo


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.8.2018, 17:22
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 12.8.2018, 20:13) *
Просто зачастую в приборах отсутствует главная часть.
Справедливо.


Цитата(Ваня Иванов @ 13.8.2018, 13:42) *
Частота измерительного тока должна лежать в пределах 50±10 Гц. В иных случаях должны даваться поправочные коэффициенты к результатам измерений (или автоматическое приведение результатов к промышленной частоте).
Как уже было сказано:
Цитата(Roman D @ 12.8.2018, 15:59) *
Но вот об обязательности запрета М416 нету такого нормативного брехумента.

Замечу, до длины проводников до 5м частотная поправка по-моему не нужна, до 10м коэффициент 1,05..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 13.8.2018, 19:52
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Roman D @ 13.8.2018, 13:58) *
...на кой СТО он мне надобен? И зачем мы переводим некие дугументы в отченаш или credo

Уважаемый дядя Рома! У себя в Лифляндии Вы можете измерять сопротивление ЗУ хоть в попугаях, возможно там у вас свой эталон Ома, отличающийся от международного, который используют все государства мира, присоединившиеся к интернациональной системе единиц СИ! И это будет, как заметил уважаемый Олега,
Цитата(Олега @ 13.8.2018, 17:22) *
Справедливо.
, поскольку на вашу страну наш СТО не распространяется.
Что касается замечания, что
Цитата(Олега @ 13.8.2018, 17:22) *
...до длины проводников до 5м частотная поправка по-моему не нужна, до 10м коэффициент 1,05..
, то сразу возникает резонный вопрос, а до длины в 38 попугаев какую поправку брать и каким "дугументом" она установлена, или уже достаточно "веского аргумента" в виде слов "по-моему"?
Нет, ребята, так мы докатимся до тех стародавних времён, когда длину измеряли локтями и всяк имел свой аршин! icon_biggrin.gif



--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.8.2018, 21:26
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 13.8.2018, 19:52) *
.. на вашу страну наш СТО не распространяется...
Вань, по-твоему Питер и Иваново в разных странах ? Ничего не попутал ? (эт я читаю только после своих цитаток)

СТО распространяется на организацию, а не на страну.

Цитата(Ваня Иванов @ 13.8.2018, 19:52) *
..до длины в 38 попугаев какую поправку брать и каким "дугументом" она установлена..
Переводи попугаев в метры ))
Документ - некое РД-153.. но заморачиваться на поиски лениво - непосредственно к поиску документа с запретом применять М416 это отношения не имеет, не уходи от канвы, умей признать ляп-с.

Сообщение отредактировал Олега - 13.8.2018, 22:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.8.2018, 21:58
Сообщение #36


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10828
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Ваня Иванов @ 13.8.2018, 19:52) *
на вашу страну наш СТО не распространяется.

Вот оно как: законы физики зависят от менталитета.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 14.8.2018, 1:07
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Уважаемые коллеги! Чтобы прекратить этот бессмысленный спор ни о чём, предлагаю ознакомиться со следующими документами:
ГОСТ Р 54127-1-2010 (МЭК 61557-1:2007)
ГОСТ Р 54127-4-2011 (МЭК 61557-4:2007)
ГОСТ Р 54127-5-2011 (МЭК 61557-5:2007)
От требований МЭК (IEC) даже дяде уважаемому Роме не скрыться за своим бугром - приедут комиссары МЭК и проверят, а чем это они там измеряют сопротивление ЗУ, и если обнаружат совковый прибор М416, на котором даже класса точности нет - мало не покажется! icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 14.8.2018, 1:31


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.8.2018, 2:54
Сообщение #38


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10828
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Ваня Иванов @ 14.8.2018, 0:07) *
комиссары МЭК и проверят мало не покажется! icon_biggrin.gif

Да этим комиссарам, в отличие от советских, срать аж до созвездия Ориона. Таки не поверите. Сам смотрел.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.8.2018, 14:09
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 14.8.2018, 1:07) *
.. совковый прибор М416, на котором даже класса точности нет ..
Он есть в тех.паспорте.

Цитата(Ваня Иванов @ 14.8.2018, 1:07) *
.. предлагаю ознакомиться со следующими документами..
И что там про М416 и про его класс ? По-моему там вообще про класс точности ни слова..

Сообщение отредактировал Олега - 14.8.2018, 14:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 16.8.2018, 2:35
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 14.8.2018, 14:09) *
Он (класс точности) есть в тех.паспорте.

Уважаемый Олега! Вы что-то путаете. Вот он мужик прибор:
Прикрепленное изображение

А вот оно дерево паспорт:
Прикрепленное изображение

Покажите, где здесь указан класс точности? А его нет и быть не может, потому как данный прибор имеет погрешность более 5% и не соответствует ни одному из стандартных классов точности, установленных для стрелочных электроизмерительных приборов.
Для тех, кто малость подзабыл, напомню. Для электромеханических стрелочных измерительных приборов установлены следующие классы точности: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5 – приборы для лабораторных измерений;
1,0; 1,5; 2,5; 4,0 – приборы для технических измерений.
Если на шкале прибора отсутствует обозначение класса точности, это означает, что его основная погрешность превышает 4% и данный прибор не соответствует ни одному из стандартных классов точности (прибор находится вне класса точности). Основная погрешность такого прибора определяется формулой, которая приводится в его технической документации (паспорте), что мы и видим в паспорте прибора М416. Поэтому прибор М416 - "ацтой" и ни один уважающий себя испытатель не станет им пользоваться, особенно в условиях наибольшего просыхания или промерзания грунта, когда получить требуемое сопротивление не более 500 Ом вспомогательных электродов весьма проблематично. Короче говоря, один геморр с этим прибором и больше ничего (здесь должен быть очень обидный смайлик, но лень искать).

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.8.2018, 3:01


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы