ЯКНО 6/0.4 кВ заземляющий контур |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ЯКНО 6/0.4 кВ заземляющий контур |
4.9.2018, 18:05
Сообщение
#21
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
. Контур сварили- ничего не изменилось. Нейтраль трансформатора подключили к контуру? Корпус ЯКНО заземлили? Линейное напряжение не должно реагировать на подключение кабеля. А вот "фазное" (т.е напряжение между фазой и шинкой, которая висит в воздухе или просто контактирует с корпусом), в системе с изолированной нейтралью может показывать все что угодно, и подключение КЛ обязательно изменит показания, в зависимости от Rиз. и емкости кабеля. Сообщение отредактировал Null - 4.9.2018, 18:10 |
|
|
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
4.9.2018, 18:48
Сообщение
#22
|
Гости |
Вы свой вопрос задали в разделе "Вопросы профессионалов" (а не "профессионалам)", а сами "плаваете" в простых вещах. Чего там делать несколько дней (контур то)? Пол дня от силы. Так что с вами по этому поводу тут никто не шутит. И как вы объясните подобные результаты ваших замеров при исправном кабеле? Зы. Ждём подключения нагрузки. Зы1. Контур то хоть нормально заколотили? Или на отъе..сь? Про производство замеров уж не спрашиваю. Простые вещи? Так почему ответ никто не может дать то по делу, а не до слов докапываться? Пол дня от силы, только нужен сварщик и транспорт, а этими делами не я заведую. Я не могу объяснить, вот и прошу объяснить. Да и причем тут контур, он выполняет только защитную функцию. Ага, на отключенном кабеле замеры сходятся, а на подключенном как попало замеряю. Дело не во мне и как я замеряю и не в кабеле. |
|
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
4.9.2018, 19:04
Сообщение
#23
|
Гости |
Нейтраль трансформатора подключили к контуру? Корпус ЯКНО заземлили? Линейное напряжение не должно реагировать на подключение кабеля. А вот "фазное" (т.е напряжение между фазой и шинкой, которая висит в воздухе или просто контактирует с корпусом), в системе с изолированной нейтралью может показывать все что угодно, и подключение КЛ обязательно изменит показания, в зависимости от Rиз. и емкости кабеля. Корпус якно заземлено. Кабель 15 метров кввг 3х2.5 исправный. То есть, Вы хотите сказать что нейтраль плохо прикручена к корпусу? |
|
|
4.9.2018, 19:43
Сообщение
#24
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
|
|
|
|
4.9.2018, 19:52
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Извините, но с вашим гонором лично мне уже почему то неинтересно.
Под "простыми вещами" я подразумевал только вашу же безопасность. Грустно - с вами же вместе люди пытаются решить вашу же головоломку, а вы же ещё и встаёте в позу. |
|
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
5.9.2018, 16:10
Сообщение
#26
|
Гости |
Извините, но с вашим гонором лично мне уже почему то неинтересно. Под "простыми вещами" я подразумевал только вашу же безопасность. Грустно - с вами же вместе люди пытаются решить вашу же головоломку, а вы же ещё и встаёте в позу. Я не спрашивал в теме про мою безопасность, я спрашивал другой вопрос. Так можно на него отвечать сначала, а если возникнет вопрос про безопасность,я создам другую тему. Есть те,кто выдвигает предположения, а есть,кто хочет "с умничать". |
|
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
5.9.2018, 16:20
Сообщение
#27
|
Гости |
Я думаю, что нейтраль не заземлена. Сегодня пришлось настоять на отключении фидера питающего это якно, чтобы осмотреть трансформатор. Всё верно, был отломлен провод на соединении нейтрали и корпуса. Но вот вопрос, почему тогда при измерении без кабеля показания были 380 и 220? Меня это ввело в заблуждение. |
|
|
|
5.9.2018, 17:54
Сообщение
#28
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
. Но вот вопрос, почему тогда при измерении без кабеля показания были 380 и 220? При симметричной системе такие показания и должны быть, корпус ЯКНО здесь выступал в качестве искусственной нейтрали. При подключении ненагруженного кабеля эта симметрия нарушается (емкости некоторых фаз увеличились). Подробности в соответствующей литературе. Сообщение отредактировал Null - 5.9.2018, 17:58 |
|
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
6.9.2018, 2:40
Сообщение
#29
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
7.9.2018, 12:18
Сообщение
#30
|
Гости |
Я бы категорически отказался подключать, и в течение дня контур был бы готов. А сейчас строителям в вагончик заходить опасно. При нарушении изоляции любого из проводов, корпус вагончика будет под напряжением, никакая защита не сработает. Смертельные случаи в похожих ситуациях не редкость. Как вы категоричны - любитель заземлить все и вся. |
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
7.9.2018, 12:38
Сообщение
#31
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
7.9.2018, 12:48
Сообщение
#32
|
Гости |
При симметричной системе такие показания и должны быть, корпус ЯКНО здесь выступал в качестве искусственной нейтрали. При подключении ненагруженного кабеля эта симметрия нарушается (емкости некоторых фаз увеличились). Подробности в соответствующей литературе. Опять ерунду пишите, у топика кабель 3х1.5 - 15 метров, каким образом он нарушит симметрию. Емкостное сопротивление кабеля ничтожно мало по сравнению с обмоткой трансформатора. |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
7.9.2018, 12:52
Сообщение
#33
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
7.9.2018, 16:41
Сообщение
#34
|
Гости |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2024, 20:21 |
|