Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Трансформаторы тока не налазят на шину

kostya4000
сообщение 7.9.2018, 9:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 7.9.2018
Пользователь №: 54646



Добрый день, подключаем СНТ, стоит ТП на 400кВа, у электросетевой компании запросили мошьность 140кВа, задача поменять трансформаторы тока с 400/5 на 300/5, шины 60мм и трансформаторы тока с 400/5 налазят свободно, а у трансформаторов тока 300/5 посадочный размер 50мм.
Вопрос можно ли подрезать шины до размера в 50мм? Не возникнет ли вопросов у электросетевой компании при приемке приборов учета?
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.9.2018, 18:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23022
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



шины чьи?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kostya4000
сообщение 8.9.2018, 11:12
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 7.9.2018
Пользователь №: 54646



Тп принадлежит СНТ, значит и шины их.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 8.9.2018, 12:25
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11092
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Снабженца утопите.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kostya4000
сообщение 8.9.2018, 12:50
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 7.9.2018
Пользователь №: 54646



А по существу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 8.9.2018, 15:13
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Озвучте толщину шины.
Далее смотрим ПУЭ 1.3.22, таблица 1.3.31.
Сопоставляем размеры шины с длительно допустимым током в таблице.
А можно взять такой трансформатор тока
Немного слесарных работ и всё готово.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kostya4000
сообщение 9.9.2018, 16:40
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 7.9.2018
Пользователь №: 54646



Толщина 5мм, а разница или разрезать и ставить тт такой как вы предлогаете или убрать по бокам по 5мм и поставить которые у нас есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 9.9.2018, 16:50
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Да нет никакой разницы. Энергосбыту вообще фиолетово, лишь бы не воровали...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.9.2018, 18:43
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23022
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



пилите Шура, пилите (с)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.9.2018, 22:03
Сообщение #10





Гости






Цитата(kostya4000 @ 9.9.2018, 16:40) *
... или убрать по бокам по 5мм и поставить которые у нас есть.

А если с одного боку убрать 10 мм?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 11.9.2018, 15:35
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Гость сочувствующий @ 10.9.2018, 2:03) *
А если с одного боку убрать 10 мм?

Симметрия нарушится icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 12.9.2018, 17:25
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3802
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(kostya4000 @ 7.9.2018, 9:12) *
ТП на 400кВа, у электросетевой компании запросили мошьность 140кВа... у трансформаторов тока 300/5 посадочный размер 50мм. Вопрос можно ли подрезать шины до размера в 50мм?

Допустимый длительный ток по ПУЭ для алюминиевых шин сечением 60х6 составляет 870 А, а для алюминиевых шин сечением 50х5 – 665 А. Разница составляет 30% или в 1,3 раза меньше. В первом случае полная мощность при cosф = 0,8 будет равна 603 кВА, во втором случае полная мощность при cosф = 0,8 будет равна 461 кВА тоже меньше в 1,3 раза.
Вывод: при заявленной мощности нагрузки 140 кВА ничего страшного не произойдёт, можно слегка подрезать, однако о термической стойкости этих шин при возникновении близкого трёхфазного КЗ лучше не думать – авось пронесёт...


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kostya4000
сообщение 13.9.2018, 7:36
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 7.9.2018
Пользователь №: 54646



Ваня Иванов,
спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 14.9.2018, 17:55
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3253
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Чем вызвана замена тр-ра тока ? Пусть пишут официальную бумагу .


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2025, 16:51
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены