![]() Генератор и падение напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Генератор и падение напряжения |
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, подскажите такой вопрос стоит генератор который запитывает многоквартирный дом, при нагрузке на одной из фаз больше 40 ампер на этой фазе падает напряжения проверяя это в вру мультиметром , но когда происходит падение напряжения генератор этого не видет и показывает нормальный напряжения, и если даже проверять мультиметром возле генератора показывает идеальное напряжение и ни какого падения нет, в чем может быть дело
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
сечение и длина кабеля какие?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...при нагрузке на одной из фаз больше 40 ампер на этой фазе падает напряжения проверяя это в вру мультиметром... Уважаемый Александр! Это обычное явление при неравномерной нагрузке и, как уже правильно заметил уважаемый коллега Shturman1, при большой длине и небольшом сечении жил кабеля между генератором и нагрузкой. Интересно, какие значения тока и напряжения Вы измерили на остальных фазах?
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 20.9.2018, 14:30 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Коллеги, я в изумлении от вашей проницательности - как вы сей трактат умудрились перевести?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
А что тут переводить.Кабель(провод) служит в этом случае нагревателем.Если бы он сказал сколько он там во ВРУ намерил напряжения
можно было посчитать на сколько сей нагреватель мощности. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.9.2018 Пользователь №: 54702 ![]() |
Прошу прощения за мое неграмотное написание, но суть вопроса заключается в том, почему генератор не видет падение напряжения, по его данным все ровно
Вся схема электроустановки такая стройка стоит генератор от него отходит кабель на подстанцию с подстанции на вру дома а там по обычной схеме, так вот при нагрузке на подстанции я вижу падение напряжения, а вот уже на генераторе падения нет, там идеальное напряжение, так вот почему генератор не видет этого перекоса и проверяя мультиметром на контактах возле генератора тоже все хорошо Вся схема электроустановки такая стройка стоит генератор от него отходит кабель на подстанцию с подстанции на вру дома а там по обычной схеме, так вот при нагрузке на подстанции я вижу падение напряжения, а вот уже на генераторе падения нет, там идеальное напряжение, так вот почему генератор не видет этого перекоса и проверяя мультиметром на контактах возле генератора тоже все хорошо Сообщение отредактировал Александр11111 - 20.9.2018, 20:18 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
почему генератор не видет падение напряжения, по его данным все ровно Потому что для генератора эта нагрузка нормальная. Падение напряжения происходит на линии от генератора до нагрузки. Вас уже пытали про длину и сечение кабеля, но вы как партизан упорно не отвечаете на вопрос. Медь или алюминий тоже имеет значение. Сообщение отредактировал Null - 20.9.2018, 20:48 |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
... но суть вопроса заключается в том, почему генератор не видет падение напряжения, по его данным все ровно ... Измерительный прибор генератора показывает напряжение на выходе генератора. Чтобы этот прибор увидел падение напряжения его надо подключить не к клеммам генератора, а к концу линии. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Прошу прощения за мое неграмотное написание, но суть вопроса заключается в том, почему генератор не видет падение напряжения, по его данным все ровно Вся схема электроустановки такая стройка стоит генератор от него отходит кабель на подстанцию с подстанции на вру дома а там по обычной схеме, так вот при нагрузке на подстанции я вижу падение напряжения, а вот уже на генераторе падения нет, там идеальное напряжение, так вот почему генератор не видет этого перекоса и проверяя мультиметром на контактах возле генератора тоже все хорошо Вся схема электроустановки такая стройка стоит генератор от него отходит кабель на подстанцию с подстанции на вру дома а там по обычной схеме, так вот при нагрузке на подстанции я вижу падение напряжения, а вот уже на генераторе падения нет, там идеальное напряжение, так вот почему генератор не видет этого перекоса и проверяя мультиметром на контактах возле генератора тоже все хорошо Провод в вашем случае не рассчитан на эту нагрузку(тонкий)или очень длинный и напряжение на нем падает.Генератор не уведет в вашем случае.Или распределите нагрузку по другим фазам или поставте другой (толстый) кабель. Вы так и не написали ,длина, сколько квадратов кабель, медь или алюминий Сколько на ВРУ намерили. Измерительный прибор генератора показывает напряжение на выходе генератора. Чтобы этот прибор увидел падение напряжения его надо подключить не к клеммам генератора, а к концу линии. Ну берем снимаем прибор с гена с лепим его на ВРУ и что.Вам самим не смешно. ![]() Регулировка происходит не по прибору а по нагрузке на двигатель.А нагрузка не появляется потому что провод тонкий. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 23:58 |
|
![]() |