Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Генератор и падение напряжения

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 20.9.2018, 11:47
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, подскажите такой вопрос стоит генератор который запитывает многоквартирный дом, при нагрузке на одной из фаз больше 40 ампер на этой фазе падает напряжения проверяя это в вру мультиметром , но когда происходит падение напряжения генератор этого не видет и показывает нормальный напряжения, и если даже проверять мультиметром возле генератора показывает идеальное напряжение и ни какого падения нет, в чем может быть дело
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 20.9.2018, 12:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



сечение и длина кабеля какие?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 20.9.2018, 12:56
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3744
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Гость_Александр_* @ 20.9.2018, 11:47) *
...при нагрузке на одной из фаз больше 40 ампер на этой фазе падает напряжения проверяя это в вру мультиметром...
Уважаемый Александр! Это обычное явление при неравномерной нагрузке и, как уже правильно заметил уважаемый коллега Shturman1, при большой длине и небольшом сечении жил кабеля между генератором и нагрузкой. Интересно, какие значения тока и напряжения Вы измерили на остальных фазах?

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 20.9.2018, 14:30


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 20.9.2018, 14:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Коллеги, я в изумлении от вашей проницательности - как вы сей трактат умудрились перевести?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 20.9.2018, 15:54
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



А что тут переводить.Кабель(провод) служит в этом случае нагревателем.Если бы он сказал сколько он там во ВРУ намерил напряжения
можно было посчитать на сколько сей нагреватель мощности. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр11111
сообщение 20.9.2018, 20:23
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 20.9.2018
Пользователь №: 54702



Прошу прощения за мое неграмотное написание, но суть вопроса заключается в том, почему генератор не видет падение напряжения, по его данным все ровно
Вся схема электроустановки такая стройка стоит генератор от него отходит кабель на подстанцию с подстанции на вру дома а там по обычной схеме, так вот при нагрузке на подстанции я вижу падение напряжения, а вот уже на генераторе падения нет, там идеальное напряжение, так вот почему генератор не видет этого перекоса и проверяя мультиметром на контактах возле генератора тоже все хорошо

Вся схема электроустановки такая стройка стоит генератор от него отходит кабель на подстанцию с подстанции на вру дома а там по обычной схеме, так вот при нагрузке на подстанции я вижу падение напряжения, а вот уже на генераторе падения нет, там идеальное напряжение, так вот почему генератор не видет этого перекоса и проверяя мультиметром на контактах возле генератора тоже все хорошо

Сообщение отредактировал Александр11111 - 20.9.2018, 20:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 20.9.2018, 20:45
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Александр11111 @ 20.9.2018, 21:23) *
почему генератор не видет падение напряжения, по его данным все ровно

Потому что для генератора эта нагрузка нормальная. Падение напряжения происходит на линии от генератора до нагрузки. Вас уже пытали про длину и сечение кабеля, но вы как партизан упорно не отвечаете на вопрос. Медь или алюминий тоже имеет значение.

Сообщение отредактировал Null - 20.9.2018, 20:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.9.2018, 20:56
Сообщение #8





Гости






Цитата(Александр11111 @ 20.9.2018, 20:23) *
... но суть вопроса заключается в том, почему генератор не видет падение напряжения, по его данным все ровно ...

Измерительный прибор генератора показывает напряжение на выходе генератора. Чтобы этот прибор увидел падение напряжения его надо подключить не к клеммам генератора, а к концу линии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 21.9.2018, 8:00
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(Александр11111 @ 20.9.2018, 21:23) *
Прошу прощения за мое неграмотное написание, но суть вопроса заключается в том, почему генератор не видет падение напряжения, по его данным все ровно
Вся схема электроустановки такая стройка стоит генератор от него отходит кабель на подстанцию с подстанции на вру дома а там по обычной схеме, так вот при нагрузке на подстанции я вижу падение напряжения, а вот уже на генераторе падения нет, там идеальное напряжение, так вот почему генератор не видет этого перекоса и проверяя мультиметром на контактах возле генератора тоже все хорошо

Вся схема электроустановки такая стройка стоит генератор от него отходит кабель на подстанцию с подстанции на вру дома а там по обычной схеме, так вот при нагрузке на подстанции я вижу падение напряжения, а вот уже на генераторе падения нет, там идеальное напряжение, так вот почему генератор не видет этого перекоса и проверяя мультиметром на контактах возле генератора тоже все хорошо

Провод в вашем случае не рассчитан на эту нагрузку(тонкий)или очень длинный и напряжение на нем падает.Генератор не уведет в вашем случае.Или распределите нагрузку по другим фазам или поставте другой (толстый) кабель.
Вы так и не написали ,длина, сколько квадратов кабель, медь или алюминий Сколько на ВРУ намерили.

Измерительный прибор генератора показывает напряжение на выходе генератора. Чтобы этот прибор увидел падение напряжения его надо подключить не к клеммам генератора, а к концу линии.

Ну берем снимаем прибор с гена с лепим его на ВРУ и что.Вам самим не смешно. icon_biggrin.gif

Регулировка происходит не по прибору а по нагрузке на двигатель.А нагрузка не появляется потому что провод тонкий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 23:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены