Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Импульсные токи , Помогите.

Гость_ПроСто Митя_*
сообщение 20.9.2018, 17:20
Сообщение #1





Гости






Есть следующие условия. Машина для производства сварной кладочной сетки в устройстве которой используются 5 трансформаторов по 125 КВА работающие под управлением симисторов с напряжением 380 В. время сварки 1 милисекунда. Допускаю что именно из-за слишком краткосрочной нагрузки счетчик механический не может "разогнаться" . Возможно ли такое? За месяц выпускаем около 40 тонн сварной сетки. За свет платим копейки. И второй вопрос. При работе станков происходит просадка, опять же импульсная. станок делает примерно 60 шагов в минуту. То есть каждую секунду моргает свет и неважно лампа накала или светодиод подключеный к драйверу. Можно ли это исправить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 20.9.2018, 17:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(ПроСто Митя @ 20.9.2018, 17:20) *
...Можно ли это исправить?

Да, можно. Наведение порядка в электрохозяйстве - достаточно сложная инженерная задача.


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 22.9.2018, 22:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3742
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(ПроСто Митя @ 20.9.2018, 17:20) *
...За месяц выпускаем около 40 тонн сварной сетки. За свет платим копейки...
Уважаемый ПроСто Митя! Так что в этом плохого? Должно быть у Вас очень экономичная машина! "Энергосбыт", или кому Вы там за "свет" платите, какие-то претензии по этому вопросу предъявляет? Счётчики поверены, опломбированы, договор с энергоснабжающей организацией заключён по всем Правилам пользования электроэнергией?
Цитата(ПроСто Митя @ 20.9.2018, 17:20) *
...каждую секунду моргает свет и неважно лампа накала или светодиод подключеный к драйверу. Можно ли это исправить?
Попробуйте установить стабилизатор напряжения соответствующей мощности в цепи питания освещения.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 23.9.2018, 6:51
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9175
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ваня Иванов, а приведи ка нам скорость стабилизации этих стабилизаторов, прошу прощения за тавтологию

Сообщение отредактировал Костян челябинский - 23.9.2018, 6:51


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 24.9.2018, 14:05
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3742
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Костян челябинский @ 23.9.2018, 6:51) *
Ваня Иванов, а приведи ка нам скорость стабилизации этих стабилизаторов, прошу прощения за тавтологию
У быстродействующих стабилизаторов, которые можно посмотреть здесь, скорость стабилизации (быстродействие) составляет 12 мс, т.е. чуть больше длительности одного полупериода напряжения промышленной частоты 50 Гц (длительность одного периода 20 мс).

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 25.9.2018, 13:07


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эл-Х
сообщение 24.9.2018, 17:46
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 20173



Цитата(ПроСто Митя @ 20.9.2018, 18:20) *
Есть следующие условия. Машина для производства сварной кладочной сетки в устройстве которой используются 5 трансформаторов по 125 КВА работающие под управлением симисторов с напряжением 380 В. время сварки 1 милисекунда. Допускаю что именно из-за слишком краткосрочной нагрузки счетчик механический не может "разогнаться" . Возможно ли такое? За месяц выпускаем около 40 тонн сварной сетки. За свет платим копейки. И второй вопрос. При работе станков происходит просадка, опять же импульсная. станок делает примерно 60 шагов в минуту. То есть каждую секунду моргает свет и неважно лампа накала или светодиод подключеный к драйверу. Можно ли это исправить?

У нас обычно разносили силовые сети сварочного цеха и освещенческие. Последние вообще с другой подстанции питали. проблем не было.
на самом деле сварка кажется чем ооочень потребляющим. но учитывая доли секунд которые работает сварка по сравнению с остальным временем цикла машины. И дело не в том сто счетчик не ловит. просто такое потребление имеет место быть.


--------------------
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 10:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены