Нужен ли автомат на нулевом проводе на вводе? , Вопрос о нарушении ПУЭ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нужен ли автомат на нулевом проводе на вводе? , Вопрос о нарушении ПУЭ |
23.9.2018, 11:21
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.1.2016 Пользователь №: 48072 |
Привет форумчане! Заранее извиняюсь, что пост оформлен так длинно, но почему то на спойлеры матюкается, не дает опубликовать.
Такая ситуация: в частном доме на вводе присутствуют 2 провода. Если я все правильно понял, то это система заземления TN-C, т.е. заземление как бы и есть, но фактически его нет). Сравнительно недавно по всему району заменили счетчики старого образца на новые электронные. И мне поставили автоматы на фазу 25А, а на ноль 16А. Т.е. больше ~3.5квт/ч (16А) рабочей нагрузки я потреблять не могу, и смысл установки 25А-автомата на фазу ускользает. Посему появились сомнения по поводу норм безопасности согласно ПУЭ - когда выбивает 16А автомат, теоретически я могу стать проводником между фазой и, допустим, влажным полом в погребе/гараже (фаза то в схеме остается, 25А-автомат как был вкл, так вкл и остался), так ведь? Или, если по каким то причинам выбьет фазу, а ноль останется, может ли прилететь на нуле какой то потенциал от, скажем, соседской включенной лампочки? Долго лазил в ПУЭ: 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и pen- проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение pen-проводника на PE- и n-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. 3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально не заземленных проводниках. ... ... Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под наапряжением. Вопрос 1 - могу ли я потребовать у облэнерго замены этих автоматов на двухполусник 25А (16А бывает маловато) Вопрос 2 - у меня договор с поставщиком электроэнергии был заключен еще в 1972г, и, поскольлку он продлевается автоматически, то в нем, соответственно, ничего не менялось. А прописана там максимально допустимая потребляемая мощность - 1.3квт. И вот они приедут, и влепят двухполюсник, согласно договору на 6А. Либо, будьте любезны, подавайте заявку на увеличение мощности до "такой-то", что мне никак не нужно, потому что дорого. Очень нужен ваш совет, как в такой ситуации не сеть в лужу и не попасть на большие бабки? Сообщение отредактировал Maxtron - 23.9.2018, 11:23 |
|
|
|
23.9.2018, 11:52
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3929 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Купите автомат на 25 А и сами замените им Ваш 16 Амперный, либо вообще уберите с нуля автомат.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.9.2018, 11:53 |
|
|
23.9.2018, 12:12
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.1.2016 Пользователь №: 48072 |
|
|
|
23.9.2018, 12:16
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3929 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Пломба на счетчике стоит, а не на автомате.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.9.2018, 12:16 |
|
|
|
23.9.2018, 16:43
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Dimka1, ты прям всевидящий.
Откуда ты знаешь как там у него всё располагается? |
|
|
23.9.2018, 18:00
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
|
|
|
23.9.2018, 18:20
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Не номинал менять надо, а выбрасывать однополюсные автоматы и ставить двухполюсник, ибо установка двух АВ на фазу и ноль, это прямое нарушение правил.
Если автор находится на территории РФ и является владельцем ИЖС, то увеличение мощности до 15 кВт будет стоить не бешеных денег, а 550 руб плюс затраты на материалы по замене ввода... Если устраивает 5 кВт (или около того), то затраты выльются только на стоимость двухполюсника. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
24.9.2018, 1:27
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.1.2016 Пользователь №: 48072 |
Не номинал менять надо, а выбрасывать однополюсные автоматы и ставить двухполюсник, ибо установка двух АВ на фазу и ноль, это прямое нарушение правил. Если автор находится на территории РФ и является владельцем ИЖС, то увеличение мощности до 15 кВт будет стоить не бешеных денег, а 550 руб плюс затраты на материалы по замене ввода... Если устраивает 5 кВт (или около того), то затраты выльются только на стоимость двухполюсника. Спасибо, попробуем пробуксировать такой вариант. О результатах отпишусь, может кому пригодится. |
|
|
23.11.2019, 10:48
Сообщение
#9
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 |
Такая ситуация: в частном доме на вводе присутствуют 2 провода. Если я все правильно понял, то это система заземления TN-C, для воздушных вводов от ВЛ (ВЛИ)-0,4кВ рекомендуется установка 2-х полюсных аппаратов защиты, для разрыва сразу обоих проводников. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 25.11.2019, 9:51 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
|
|
23.11.2019, 13:06
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17551 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
для воздушных вводов от ВЛ (ВЛИ)-0,4кВ рекомендуется установка 2-х полюсных аппаратов защиты, для разрыва сразу обоих проводников. Как эта рекомендация согласуется с требованием не иметь коммутационных устройств в цепи проводника выполняющего защитную функцию (ныне РЕ, PEN, PEL,..) ?
|
|
|
|
24.11.2019, 6:12
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9164 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Олега, в том пункте, который рекомендует такое подключение говорится что это исключение, что это применяются только для однофазного абонентского ответвления от трёхфазной ВЛ.
-------------------- |
|
|
24.11.2019, 8:15
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17551 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Костян, в том пункте (1.7.145) второй абзац содержит необходимое условие. Валерий1 его не выполняет, разрывает L и PEN.
Мне плохо понятно какие такие "стесненные условия, ограниченные ресурсы необходимого оборудования, материалов и т.п." могут возникнуть на пути обеспечения целостности проводника. |
|
|
24.11.2019, 14:46
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9164 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Олега, погоди, приеду домой, освежу в памяти и поругаемся 😀
А может и нет🤔 -------------------- |
|
|
24.11.2019, 16:12
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17551 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Как скажешь.. ))
|
|
|
24.11.2019, 17:00
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9164 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Так. Приехал. Вот весь пункт
Цитата Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN -проводника на PE- и -проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. Не понял. Где про стеснённые условия и прочее написано? У нас разные источники? -------------------- |
|
|
24.11.2019, 17:43
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17551 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Не понял. Где про стеснённые условия и прочее написано? У нас разные источники? Источник тот же )) Это по 1.1.17 для слова "допускается". Но главное смотри во втором предложении этого абзаца, что "при этом" быть "должно". Да вроде бы уже в #12 про это условие сказал.. |
|
|
24.11.2019, 18:00
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9164 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Нууцу. Не спорю про разделение. Абсолютно согласен с этим пунктом. Готов подписаться под каждой буквой
1.1.17 для слова "допускается". Всё, дошло И вот что. Я бы действительно рекомендовал, а не просто допускал установку двухполюсного автомата при однофазном вводе. Но при обязательном разделении PEN до счётчика, а ещё лучше при применении ТТ -------------------- |
|
|
24.11.2019, 18:31
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17551 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я бы действительно рекомендовал, а не просто допускал установку двухполюсного автомата при однофазном вводе. Но при обязательном разделении PEN до счётчика, а ещё лучше при применении ТТ При ТТ и вопроса нет. ))А при TN - совсем недавно "обосновывал" (имх потому и "допускается") |
|
|
24.11.2019, 18:53
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7327 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Никакого нарушения не вижу, если переправить РЕ от PEN перед вводом в автомат без разрыва отпайкой.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
24.11.2019, 19:43
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17551 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Обсуждалось нарушение в установке "2-х полюсных аппаратов защиты, для разрыва сразу обоих проводников". "Обоих" - это двух.
|
|
|