Гость_Гость_владимир_*_*
сообщение 11.10.2018, 20:49
Сообщение #1





Гости






Есть 3 сердечника по 40 см2. Можно ли на них намотать 3 тр-ра и соединить их так чтобы получился один трёхфазный? Если да ,то как расчитать количество витков первички и вторички и какая будет у него мощность? Собрать из этих сердечников один для плноценного 3 фазного тр-ра не возможно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 11.10.2018, 22:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Думаю да. Мощность=площади сечения сердечника одного тр-ра в квадрате.(сечение в см2). Виток на вольт =55/S,для трансформаторов до 1квт, с выше константа=45

Сообщение отредактировал zendo057 - 12.10.2018, 12:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 11.10.2018, 22:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2314
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Гость_владимир_* @ 11.10.2018, 21:49) *
Можно ли на них намотать 3 тр-ра и соединить их так чтобы получился один трёхфазный?

Можно. Так изготовляли первые тр-ры.
Одного сечения для серьезного расчета мало.
Но есть упрощенный расчет через сечение сердечника в том числе 3 фазного.
Поищите в Гугле " Типовые расчеты по электрооборудованию" В.И.Дьяков
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 12.10.2018, 11:40
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3760
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Гость_владимир_* @ 11.10.2018, 20:49) *
Есть 3 сердечника по 40 см2. Можно ли на них намотать 3 тр-ра и соединить их так чтобы получился один трёхфазный? Если да ,то как расчитать количество витков первички и вторички и какая будет у него мощность?
Уважаемый Владимир! Имея под рукой 3 одинаковых однофазных трансформатора, можно легко собрать 1 трёхфазный трансформатор, соединив эти трансформаторы "звездой" или "треугольником" в зависимости от того, какую группу Вы желаете получить. Расчёт каждого из этих трёх однофазных трансформаторов выполняется точно так же, как и обычных однофазных трансформаторов. Основные исходные данные: первичное напряжение, вторичное напряжение и трансформируемая мощность. На основании этих данных можно рассчитать количество витков и диаметр провода обмоток, не забывая при этом о к.п.д., который в основном зависит от типа магнитопровода и марки применяемой стали. Магнитопровод броневого типа сечением 40 см2 позволяет получить примерно 1,5 кВт на фазу при частоте 50 Гц, т.е. суммарная мощность трёхфазного трансформатора будет примерно 4,5 кВт при его работе на частоте 50 Гц. Если же Вы хотите "выжать" из этого железа большую трансформируемую мощность, придётся вначале увеличить частоту входного напряжения.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.10.2018, 14:06
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17703
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



..а потом не забыть понизить. ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ГостьВладимир_*
сообщение 13.10.2018, 7:39
Сообщение #6





Гости






Соединять обмотки буду звездой. На какое напряжение расчитывать первичку каждого тр-ра на 220В или 380/2=190В? Тр-р буду использовать как понижающий для вибратора, сварочный , разделительный для эл. двигателей (бетономешалка , газонокосилка ,траворезка , лебёдка ,циркулярка -всё самодельное) чтобы не морочиться с заземлением к каждому агрегату. СПАСИБО всем откликнувшимся!!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.10.2018, 9:45
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11015
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А в чем заморочки? Намотать три одинаковых транса с равным числом витков в первичке и вторичке. Три независимые 220 со сдвигом 120 градусов - есть простор. Для однофазных нагрузок (а их большинство) проще запустить однофазный транс, а не подозрительного качества самодельный псевдотрёхфазник.
А тут разделительный, и землить не надо.

Сообщение отредактировал Roman D - 13.10.2018, 9:51


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ГостьВладимир_*
сообщение 13.10.2018, 20:41
Сообщение #8





Гости






Разделительный тр-р нужен т. к.перечисленные (и это ещё далеко не все ) мной механизмы работают с трёхфазными двигателями которым по 30 и более лет. Заземление хорошо, но с качественным разделительным надёжнее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.10.2018, 21:25
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11015
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ГостьВладимир @ 13.10.2018, 20:41) *
Разделительный тр-р нужен т. к.перечисленные (и это ещё далеко не все ) мной механизмы работают с трёхфазными двигателями которым по 30 и более лет. Заземление хорошо, но с качественным разделительным надёжнее.

Вон оно как, Михалыч. Не нужен тебе трансформатор. И так всё работает.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.10.2018, 22:19
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17703
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ГостьВладимир @ 13.10.2018, 20:41) *
.. с качественным разделительным надёжнее.
Простите, кто качество самопала будет заценивать ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ГостьВладимир_*
сообщение 14.10.2018, 7:33
Сообщение #11





Гости






Цитата(Олега @ 13.10.2018, 22:19) *
Простите, кто качество самопала будет заценивать ?

Олега, Качество будет оценивать мегометр на 1000в , материалы каркасов и межслойной изоляции и 40 летнийопыт намотки тр-ров. Сейчас использую уже лет 15 для питания своих устройств расщепитель фаз. Но поскольку появились полноценные 3 фазы буду всё переводить на питание от них.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.10.2018, 11:06
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17703
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ГостьВладимир @ 14.10.2018, 7:33) *
Олега, Качество будет оценивать мегометр на 1000в , материалы каркасов и межслойной изоляции и 40 летнийопыт намотки тр-ров.
И с таким-то опытом возник вопрос ?
Цитата(Гость_владимир_* @ 11.10.2018, 20:49) *
.. как расчитать количество витков первички и вторички..



Цитата(ГостьВладимир @ 13.10.2018, 7:39) *
Тр-р буду использовать как понижающий для вибратора, сварочный , разделительный для эл. двигателей (бетономешалка , газонокосилка ,траворезка , лебёдка ,циркулярка -всё самодельное) чтобы не морочиться с заземлением к каждому агрегату.
Вы хотите избавиться от заботы подключить каждую ОПЧ к желто-зеленому проводнику ?
По-моему при защите с помощью эл.разделения, в случае присоединения к отделенной электрической цепи несколько единиц электрооборудования, должна использоваться незаземленная система защитного уравнивания потенциалов. Так что проводков не избежать. Да и "незаземленность" еще обеспечить надо..

Сообщение отредактировал Олега - 14.10.2018, 16:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ГостьВладимир_*
сообщение 15.10.2018, 7:47
Сообщение #13





Гости






Олега, У меня только 2е руки и работать одновременно двумя и более механизмами подключенными к разделительному я не смогу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.10.2018, 8:53
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17703
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Владимир, работать можно с одним и коснуться (пяткой) другого. Не включенного, только фаза с питающего кабеля коснулась корпуса (и фаза другая). Или будет контроль изоляции?
А однажды может появиться помощник, или два..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ГостьВладимир_*
сообщение 17.10.2018, 19:40
Сообщение #15





Гости






Я так понимаю спецам трудно, или лень привести конкретные формулы расчета. Я прошерстил яндекс ,приведенные там формулы дают или тысячи витков или десятки. А может я уже настолько отупел что н емогу с ними разобраться. Помогите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 18.10.2018, 3:20
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



В сообщении №2 есть информация.
Имея бесценный
Цитата(ГостьВладимир @ 14.10.2018, 11:33) *
40 летнийопыт намотки тр-ров.

можно расчитать количество витков.
Первичка на фазное 220В (линейное 380). Хотя я бы рассчитал на 231(линейное 400) и выполнил бы отводы от первички, вольт через 10...
Про испытание сердечника на предмет насыщения смысла нет говорить, ибо имея
Цитата(ГостьВладимир @ 14.10.2018, 11:33) *
40 летнийопыт намотки тр-ров.

нам бы всем у Вас поучиться....

Сообщение отредактировал ЛЕША - 18.10.2018, 3:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 18.10.2018, 23:41
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2314
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(ГостьВладимир @ 17.10.2018, 19:40) *
Я так понимаю спецам трудно, или лень привести конкретные формулы расчета. Я прошерстил яндекс ,приведенные там формулы дают или тысячи витков или десятки.
А может я уже настолько отупел что н емогу с ними разобраться. Помогите.

Зачем трепаться, набираете в Яндексе " Типовые расчеты по электрооборудованию" В.И.Дьяков - вываливается "мешок", скачиваете, в книге читаете раздел "Упрощенный расчет маломощных тр-ров",
там-же приведен пример расчета, можно просто подставить свои данные или уже и это лень сделать ?