![]() Обрыв нуля в кабельной линии , Найти место обрыва. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Обрыв нуля в кабельной линии , Найти место обрыва. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Попал в затруднительную ситуацию.
Клиент вызвал с жалобой, что у него металлическая крыша искрит об газовую трубу. После детального анализа была установлена причина, нет нуля на вводе. Как выяснилось ранее были проблемы с искрениями в других местах и легких ударов током. Приглашенные специалисты пробовали лечить монтажом заземляющих устройств и системой выравнивания потенциалов. Штырей на колотили не слабо и все окутали дополнительными желто зелеными проводниками. Объект гостиница. Ввод выполнен кабелем АВВГ 4х35мм, по деревянным и ЖБ опорам, где то метров 300 - 400 напрямую в ТП. В ТП пока нет доступа. После осмотра линии визуально, был определен проблемный пролет. Пролет проходил через ветки дерева, возле гостиницы. И в некоторых местах обнаружились явные оплавления. По договоренности с клиентом, проблемный участок был демонтирован и на его место установлен новый кабель. После вскрытия оплавленых мест демонтированного кабеля оказалось, что оплавления кабеля вызваны внешним воздействием, а не внутренним, изоляция жил исправна как и сами жилы, проверено визуально и прозвонкой , повреждена только внешняя оболочка. Кабель ранее был подвешен на тросовке. Как оказалось тросовка по неизвестным причинам сильно нагрелась, предполагаю КЗ от постороннего источника и вплавилась в оболочку. Тросовка была только частично с одного краю. Замененный пролет проблему не решил. Вопрос как можно без контактным способом, не вскрывая кабель, определить место или хотя бы проблемный пролет? Из оборудования, есть несколько недорогих кабельных искателей . Но на такую длину боюсь они не справятся. Есть надежда, что обрыв находится в ТП, но слабая. Так как кабель уложен как попало. Местами без троса. Есть такая идея. Заземлить кабель с обоих сторон, кроме нуля со стороны ТП. На него подать фазу, через лампочку. И бесконтактным пробником определить где пропадет переменная наводка. Как думаете прокатит? Сообщение отредактировал rosck - 20.10.2018, 17:03 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
В кабеле 2 исправные жилы, а третья оборвана.
На стороне Б жилы изолируют, а на стороне A подключают линию к мосту (можно попробовать к мультиметру, умеющему измерять емкость) и измеряют емкость двух исправных жил Cab и емкость оборванной жилы Сa относительно любой исправной жилы. Расстояние от места измерения до обрыва высчитывают по формуле Lа=L*Cа/Cab L - длинна линии. Длины измеряются в км, емкости в мкф Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.10.2018, 19:26 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 ![]() |
Доступа в ТП дождитесь.
Даже дешевый кабелеискатель на 400 метров должен справиться так-то. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
...Есть такая идея. Заземлить кабель с обоих сторон, кроме нуля со стороны ТП. На него подать фазу, через лампочку. ...Как думаете прокатит? Ненуачо, нармальный вариант... Чисто по-пацански... и это, лампочку нафик - подавай напрямую! Без предохранителей и автоматов - это тоже всё лишнее... В слабом месте отгорит и сразу будет понятно, где косяк... ![]() Ваши предшественники какие-то лохи - не смогли развести клиента на заземление с серебрянными штырями... ![]() п.с. Умение наших сограждан решать проблемы путем "штанов через голову" временами просто обескураживает ![]() Ну если ноль под подозрением, то и проверяй его и устраняй выявленные недостатки и будет счастье... Нафига железо в землю загонять??? Сообщение отредактировал Ixtim - 20.10.2018, 18:52 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Длины измеряются в км, емкости в мкф Интересный способ. Спасибо. Исправных жил три. Одна не исправная. Нулевая жила имеет сечение меньшее от фазных. Написал не правильно АВВГ 3х35+ 1х25мм. Размеры жил разные. Думаю будет большая погрешность. Ваши предшественники какие-то лохи - не смогли развести клиента на заземление с серебрянными штырями... ![]() Прикольно то, что клиент денег отвалил за замену кабеля, а проблема не решена. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Размеры жил разные. Думаю будет большая погрешность. Ну замерь и вычисли с двух сторон La и Lb и сложи. Если результат сложения будет примерно равен реальной длинне линии L, то погрешность мала. потом в этом месте своим индикатором поводи и уточни место обрыва. Это все таки проще, чем скакать по столбам и звонить всю линию. Можно не мерить емкость между исправными жилами Сab, а измерить емкость Са между исправной жилой и оборванным концом на стороне А, и емкость Сb между исправной жилой и оборванным концом на стороне Б Расстояние от пункта А до места обрыва La=Ca*L/(Ca+Cb) Расстояние от пункта Б до места обрыва Lb=Cb*L/(Ca+Cb) Длинна может быть в метрах\км, а емкость в нф\мкФ Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.10.2018, 19:54 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Интересный способ. Спасибо. расстояние, указанное вами, мизер... думаю, достаточно будет визуального осмотра...Исправных жил три. Одна не исправная. Нулевая жила имеет сечение меньшее от фазных. Написал не правильно АВВГ 3х35+ 1х25мм. Размеры жил разные. Думаю будет большая погрешность. Прикольно то, что клиент денег отвалил за замену кабеля, а проблема не решена. это плохо... за такое в приличном обществе "электрикам" бьют лицо... Сообщение отредактировал Ixtim - 20.10.2018, 19:01 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Все понял. Есть но есть еще одна проблема. На одном конце, в гостинице, стоит щит учета и он опломбированный, заземлить запросто, фазы можно вводным автоматом отключить, а ноль прикручен к щиту без доступа, откинуть без снятия пломб не получится . Поговорю с клиентом, посмотрим, что он решит или пускай специализированную лабораторию вызывает.
расстояние, указанное вами, мизер... думаю, достаточно будет визуального осмотра... это плохо... за такое в приличном обществе "электрикам" бьют лицо... Ну это где то 8 - 10 пролетов, задача усложняется наличием несколько проложенных параллельно точно таких же кабелей. Видать одна и та же банда делала, с одной бухты. Поэтому нужно обязательно решить вопрос. Ну если ноль под подозрением, то и проверяй его и устраняй выявленные недостатки и будет счастье... Нафига железо в землю загонять??? Там реально сложно было понять. Перекос напряжения есть( 180в - 240в),если учесть нагрузку по фазам 45А 35А и 3А. но для такой длинны кабеля, не сильный перекос. Реально земля хорошая. Сначала у меня версия была, что по газовой трубе от соседей потенциал прилетает, по газовой трубе ток к соседям 20 А.В месте соприкосновения с кровлей труба теплая и гудит. Но когда отключил ввод, автомат трех полюсной ,отключает только фазы, все пропало. Потом думал где то фаза заземлилась, на водном кабеле клещи в обхват показывают утеку 30 ампер. Но когда начал по очереди отключать потребителей , пытаясь найти поврежденную линию, так и не нашел нужную. Отключение каждого потребителя влияло на результат. К вводному кабелю доступа нету, он опломбирован, а к щиту приварена полоса заземления и несколько защитных проводников. На одой опоре есть стык КЛ. И после того как на этом стыке удалось измерить ток в нулевом проводе, все стало на свои места. Ток в N равен нулю, а клещи в обхват кабеля показывают утечку те же 30 ампер. Выравнивающий ток уходил на контур и на крышу,через нее на газовую трубу. Сообщение отредактировал rosck - 20.10.2018, 19:59 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Вызывайте лабораторию, представителей снабжающей организации и вышку сразу же. Обговорив, конечно же, сначала все ваши нюансы и по оплате. Возможно понадобится весь комплекс определения мест повреждения: и прожиг и поиск этих мест разными генераторами.
У них и муфты с кабелями должны быть, чтоб заменить повреждённый участок. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
А почему вы сразу решили что то менять и что то искать. Можно сказать что на 80% проблема с нулевым в ТП, обгорел контакт скорее всего. Даже могу сказать что проблема в ТП более масштабная чем ваш нулевой, проблема скорее всего с нейтралью и с заземляющим устройством. Почему нагрелся несущий трос? Кто нибудь определили причину такой аварии? Сколько питающих линий в гостинице? И ещё вопрос на вводе нуля вообще нет, или он просто слабый?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
А почему вы сразу решили что то менять и что то искать. Так это мая работа, мне за это деньги платят. Нужно было найти где потерялся. Я писал выше на кабеле было повреждение. Тросовка сгорела раньше и к этой аварии отношения не имеет. Рядом другие линии, когда-то где-то коротнуло на трасовку. Можно сказать что на 80% проблема с нулевым в ТП, обгорел контакт скорее всего. 100 % сегодня вызвали электриков РЭС. После споров по поводу возможных причин, открыли ТП и обнаружили отгоревий ноль на подключении КЛ в РУ 0.4кВ. Но полностью это проблему не решило. Выравнивающий ток уменьшился в несколько раз. Раскидал нагрузку по фазам равно мерней, но все равно выравнивающий ток есть . Напрашивается решение, для выравнивания потенциалов, занулить газовую трубу. Вот только думаю не приведет ли это к другим более опасным последствиям. Буду изучать правила. А пока от греха нашел проводник который зануляет крышу и откинул его. И ещё вопрос на вводе нуля вообще нет, или он просто слабый? По ходу, его сопротивление, при длине в 400м большое и цепь через газовую магистраль имеет сопоставимое сопротивление, возможно газовая магистраль где-то занулена от этой ТП и может не один раз. Вижу два варианта. 1) Все заземлить и занулить. На воде поставить четырех полюсный автомат. 2) Изолировать газовую магистраль изолированной вставкой. 3) Преобразовать систему заземления в ТТ Ну замерь и вычисли с двух сторон La и Lb и сложи. Если результат сложения будет примерно равен реальной длинне линии L, то погрешность мала. Огромное спасибо за предложенный способ, прийму на вооружение. Сегодня приобрел новые клещи с функцией измерения емкости. Сообщение отредактировал rosck - 22.10.2018, 15:27 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
rosck, У газовой магистрали должны быть изолирующие фланцы. На вводе в дом/объект.
Лучше вообще не касаться газовой магистрали. На ней может быть катодная защита... И выдержать расстояние надо "в свету" от этой магистрали. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Да, на вводе должны быть установлены ИФСки на газовой трубе, а вот со стороны здания обязательно уравнивать (ПУЭ-1.7)
Иначе может получиться нехорошо... У нас в пятитажке гуляла чистая фаза по газовой трубе внутри здания.... Да, не обязательно фланцы, может быть и ИС - изолирующее соединение резьбовое.. В зависимости от диаметра подводящей трубы. Сообщение отредактировал ЛЕША - 22.10.2018, 15:30 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
...Вижу два варианта. 1) Все заземлить и занулить. На воде поставить четырех полюсный автомат. 2) Изолировать газовую магистраль изолированной вставкой. 3) Преобразовать систему заземления в ТТ 1) некий смысл в этом есть... 2) Определитесь, чем будете заниматься: газопроводом или электросетью... ![]() 3) глобальный подход, но думаю получится "закат солнца вручную"... а реального эффекта не будет... по сабжу: определитесь последовательно, что и где будете проверять... а то мечетесь с одного на другое, по принципу: тут немного, там чуть-чуть... авось оно и заработает... ![]() п.с. а измерительных приборов (окромя клещей) у вас совсем никаких нет? сопротивление петли фаза-ноль хорошо бы проверить, на всех фазах. У потребителя и на ПС, и сравнить результаты Сообщение отредактировал Ixtim - 22.10.2018, 15:42 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
по сабжу: определитесь последовательно, что и где будете проверять... а то мечетесь с одного на другое, по принципу: тут немного, там чуть-чуть... авось оно и заработает... ![]() А я понял вы не поверили про оборванный ноль. ну если вас устроить могу фото выложить. Тут не одна проблема а несколько. И решать их нужно. Ноль подключили но труба то осталось. п.с. а измерительных приборов (окромя клещей) у вас совсем никаких нет? сопротивление петли фаза-ноль хорошо бы проверить, на всех фазах. У потребителя и на ПС, и сравнить результаты Я всего то частный электрик, а не лаборатория. Ну кое что есть. Прибора для измерения петли фаза ноль нету. Но могу взять по пользоваться, только какая будет практическая польза, или вы предлагаете сравнить полученные результаты фаза ноль, фаза газовая магистраль? У потребителя и на ПС, и сравнить результаты А на ПС для чего проводить замеры? Они же будут очень близкие к нулю. Да, на вводе должны быть установлены ИФСки на газовой трубе, а вот со стороны здания обязательно уравнивать (ПУЭ-1.7) Это был бы самый подходящий вариант. Газовая труба разветвляется по всей гостинице. И имеет контакт с некоторыми метало конструкциями. Но вот вопрос как под это дело подписать газовиков. И есть ли какие нибудь нормативные документы. Попробую озадачить клиента. Сообщение отредактировал rosck - 22.10.2018, 16:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
И есть ли какие нибудь нормативные документы. 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части: 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п. Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания; |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
А я понял вы не поверили про оборванный ноль. да почему же не поверил? верю...Тут не одна проблема а несколько. И решать их нужно. Ноль подключили но труба то осталось. стопудово!Я всего то частный электрик, а не лаборатория. Ну кое что есть. Прибора для измерения петли фаза ноль нету. Но могу взять по пользоваться, только какая будет практическая польза, или вы предлагаете сравнить полученные результаты фаза ноль, фаза газовая магистраль? Оценить состояние сети на разных участках и разобраться в проблеме... газовая труба здесь не причём...А на ПС для чего проводить замеры? Они же будут очень близкие к нулю. далеко не факт, если на ПС, по вашим словам, обнаружился оторванный ноль... то вполне могут обнаружиться и другие дефекты...Газовая труба разветвляется по всей гостинице. И имеет контакт с некоторыми метало конструкциями. Мой вам совет: выкиньте из головы газовую трубу, она в вашем случае не при делах... Ищите косяки в элктросети. Если электросеть исправна, то газовая труба на неё никак не влияет, от слова "совсем"...
Но вот вопрос как под это дело подписать газовиков. И есть ли какие нибудь нормативные документы. Попробую озадачить клиента. Сообщение отредактировал Ixtim - 22.10.2018, 16:23 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Там, в ТП, может быть не обрыв кабеля, а элементарное отгорание ноля. Уже его нашли. Мой вам совет: выкиньте из головы газовую трубу, она в вашем случае не при делах... Ищите косяки в элктросети. Если электросеть исправна, то газовая труба на неё никак не влияет, от слова "совсем"... Я же говорю эффект снизился в разы но не полностью. Искать проблему в сети пока не вижу смысла. Были бы проблемы с сетью, был бы переток с нуля на газовую трубу с выключенным автоматом. А его нет. Он начинается только тогда когда включаешь однофазную нагрузку. Просто ноль длинный и тонкий, и немного плывет. Появляется разница и начинается переток. При оборванном нуле большого перекоса не было. Но иногда, из за неустойчивого контакта с газовой трубой, мигал свет. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 23:43 |
|
![]() |