#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 21.2.2017 Пользователь №: 51788 ![]() |
Здравствуйте, прошу помочь, может кто сталкивался. По ПТЭ питание двигателей обдува силовых трансформаторов должно быть выполнено, как правило, от двух источников питания. Как проще всего на двухтрансформаторной, а еще лучше на однотрансформаторной подстанции выполнить второе питание двигателей обдува?
-------------------- Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Для чего такие сложности? При неисправности данной системы дежурному просто "прилетает" сигнал о этой беде и он идёт не торопясь её устранять.
На нашем предприятии, например, несколько подобных трансов, но нигде нет второго питания. И пункт этого ПУЭ можно? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 21.2.2017 Пользователь №: 51788 ![]() |
Для чего такие сложности? При неисправности данной системы дежурному просто "прилетает" сигнал о этой беде и он идёт не торопясь её устранять. На нашем предприятии, например, несколько подобных трансов, но нигде нет второго питания. И пункт этого ПУЭ можно? п. 5.3.5 ПРАВИЛА технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации В том-то и дело, что нам эти сложности не нужны, но есть предписание технадзора. Как быть пока не понятно. -------------------- Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Соболезную. Так и до нас, возможно, в скорости доберутся.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Приведите схему подстанции .какое напряжение .как питаются собственные нужды
![]() ![]() Приведите схему подстанции .какое напряжение .как питаются собственные нужды ![]() ![]() второе питание можно взять с секции 10 кв -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
5.3.5. Питание электродвигателей устройств охлаждения трансформаторов (реакторов) должно быть осуществлено, как правило, от двух источников, а для трансформаторов (реакторов) с принудительной циркуляцией масла - с применением АВР.
"Как правило" - говорит о том, что это не требование, а рекомендация. Следовать или не следовать ей - вам решать. Тут, видимо имеется ввиду ПС 220-35/10 кВ. Такие подстанции не бывают однотрансформаторными. А на подстанциях 10/0.4 кВ, которые в большинстве однотрансформаторные, принудительного охлаждения нет. Сообщение отредактировал Zernomor - 8.11.2018, 11:18 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
gubavs, понял? А сейчас сканируй это и отправляй своему энегэргонадзору. А то ишь, осмелели, управы на них нету.
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 21.2.2017 Пользователь №: 51788 ![]() |
gubavs, понял? А сейчас сканируй это и отправляй своему энегэргонадзору. А то ишь, осмелели, управы на них нету. ![]() Я-то понял, только вот выражение ""как правило" означает обязательное требование при отсутствии необходимых обоснований, а схемы аналогичны нашим реальным схемам подстанций и кроме как наличие АВР (что уже осуществлено), других адекватных решений на ум не приходит) Что еще людям нужно, не совсем понятно, наверное в пору генераторы ставить))). Другой вопрос с однотрансформаторными подстанциями, на которых трансы с дутьем стоят. Тут конечно интересно)) Сообщение отредактировал gubavs - 23.12.2018, 0:21 -------------------- Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
. Другой вопрос с однотрансформаторными подстанциями, на которых трансы с дутьем стоят. Тут конечно интересно)) как осуществляется резервное питание ? В нормальном режиме это отходящая линии . При выводе тр-ра в ремонт- это питающая линия . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 21.2.2017 Пользователь №: 51788 ![]() |
как осуществляется резервное питание ? В нормальном режиме это отходящая линии . При выводе тр-ра в ремонт- это питающая линия . Питающая линия 110 кВ, отходящая 10 кВ, колец по стороне 10 кВ от других центров питания по-моему нет. Вряд ли найдутся такие средства для обдува. Или я снова чего-то не догоняю?))) -------------------- Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
вывели тр-р ремонт и район сидит без света .Ждет , когда отремонтируют ?
или защита на тр-се сработает . Сгорел тр-р , будем ждать пол-года - когда новый привезут . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Тут, видимо имеется ввиду ПС 220-35/10 кВ. Такие подстанции не бывают однотрансформаторными. Может и не бывает в теории, но по реалии и 110 и 35 и 220, даже 750 кВ однотрансформаторные, в наличии есть. Частенько пускают сначала один трансформатор в первую очередь, потом типа вторую очередь, но на деле, дело до второй очереди не доходит, бывает и никогда. Второе питание СН делают от ТСН который подключен к СШ, в расчете на второй тр-р, или с резервного ТСН кольцевой ВЛ-10. Так что ставьте второй ТСН и запитывайте его, хоть от кольцевой ВЛ хоть от СШ. На маленьких тр-рах и слабо нагруженных это не актуально.вывели тр-р ремонт и район сидит без света .Ждет , когда отремонтируют ? или защита на тр-се сработает . Сгорел тр-р , будем ждать пол-года - когда новый привезут . Ну на селе( в СНТ и т.п.), где один транс на ТП 10/0,4 так и происходит. В городах получше с эл снабжением. Пол года конечно многовато, обычно в крупных сетевых есть аварийный запас, на такие случаи. Питающая линия 110 кВ, отходящая 10 кВ, колец по стороне 10 кВ от других центров питания по-моему нет. Такая ситуация вполне реальна, когда на новой ПС класс напряжения 10 кВ, а все вокруг еще на 6 кВ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
5.3.5. Питание электродвигателей устройств охлаждения трансформаторов (реакторов) должно быть осуществлено, как правило, от двух источников, а для трансформаторов (реакторов) с принудительной циркуляцией масла - с применением АВР. По-моему, в пункте речь идет о 2-х источниках охлаждения, т. е. о технологическом резервировании. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |