Заземление в частном доме |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление в частном доме |
Гость_Гость сочувствующий_* |
12.11.2018, 9:43
Сообщение
#21
|
Гости |
Использование свайного фундамента в качестве заземления насколько безопасно для его основного предназначения? Для этого надо знать конструкцию свай: ПУЭ,"1.7.110. ... Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, ..." Забивные сваи производятся на заводах железобетонных изделий в двух типовых модификациях: 1) предварительно напряженные сваи с поперечным армированием, а также без него 2) сваи с продольной арматурой, а также с поперечным армированием и с продольной ненапрягаемой арматурой. |
|
|
|
12.11.2018, 10:13
Сообщение
#22
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 |
Для этого надо знать конструкцию свай: ПУЭ,"1.7.110. ... Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, ..." Забивные сваи производятся на заводах железобетонных изделий в двух типовых модификациях: 1) предварительно напряженные сваи с поперечным армированием, а также без него 2) сваи с продольной арматурой, а также с поперечным армированием и с продольной ненапрягаемой арматурой. Популярные винтовые. -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
12.11.2018, 14:11
Сообщение
#23
|
Гости |
|
|
|
12.11.2018, 16:31
Сообщение
#24
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
Вогнал я в грунт уголки, сварил ох между собой, вывел полосу, соединил её со щитком. Как в данной случае обозвать систему заземления? TN-S ?
|
|
|
|
12.11.2018, 16:32
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3923 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
Гость_2_* |
12.11.2018, 16:37
Сообщение
#26
|
Гости |
|
|
|
12.11.2018, 17:04
Сообщение
#27
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
|
|
|
|
12.11.2018, 17:08
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3923 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Каким образом? Проверить сопротивление ЗУ, которое не нормируется? Замерь напряжение в розетке E=.., Возьми утюг и замерь его сопротивление R=... Теперь подключи утюг между фазой и своим контуром и измерь напряжение на утюге U=... Выложи сюда свои измерения, а я скажу какое сопротивление контура получилось |
|
|
12.11.2018, 17:09
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
...Как в данной случае обозвать систему заземления? TN-S ? TN-S это не система заземления, так что мимо... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
12.11.2018, 17:12
Сообщение
#30
|
Гости |
... Как в данной случае обозвать систему заземления? TN-S ? Нет, для того, чтобы получить TN-S нужно со столба тянуть пятижилку. У Вас будет TN-C-S (если захотите), сделанное Вами заземление к этому отношения не имеет, у Вас "повторное заземление на вводе в здание". Проводник PEN (который приходит со столба) делите в щитке на PE и N, N пропускаете через счётчик и сажаете на шинку N, на изоляторах. Шинка PE крепится непосредственно на корпус щитка. Ну и проводка в доме должна быть трёхпроводной для однофазных потребителей. |
|
|
|
12.11.2018, 17:37
Сообщение
#31
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
Теперь подключи утюг между фазой и своим контуром Диф. сработает Проводник PEN делите в щитке на PE и N, N пропускаете через счётчик и сажаете на шинку N, на изоляторах. Шинка PE крепится непосредственно на корпус щитка. N заходит в сетчик, который опломбирован. Или не обязательно разделять PEN до счетчика? Можно после? |
|
|
12.11.2018, 18:45
Сообщение
#32
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 |
Нет, для того, чтобы получить TN-S нужно со столба тянуть пятижилку. У Вас будет TN-C-S (если захотите), сделанное Вами заземление к этому отношения не имеет, у Вас "повторное заземление на вводе в здание". Проводник PEN (который приходит со столба) делите в щитке на PE и N, N пропускаете через счётчик и сажаете на шинку N, на изоляторах. Шинка PE крепится непосредственно на корпус щитка. Ну и проводка в доме должна быть трёхпроводной для однофазных потребителей. TN-S подсистема заземления TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделенны НА ВСЁМ протяжении.. Пятижилку пришлось бы тянуть от ТП. Если бы к столбу подходило 5 жил, кроме 5 жил от него и нельзя бы было вести. Частный дом (скорее всего деревянный) это не многоквартирный. Повторное заземление PEN ВЛ лучше не у стены дома а в вводной рщ на столбе, где и расщепить на PE и N. TN-S это не система заземления, так что мимо... Да ладно?) А ВИП- это Выпил И Прилёг?))) |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
12.11.2018, 19:06
Сообщение
#33
|
Гости |
... N заходит в сетчик, который опломбирован. Или не обязательно разделять PEN до счетчика? Можно после? Лучше, в данном случае, было бы поставить до счётчика четырёхполюсный автомат с возможностью опломбирования, далее счётчик. Тогда можно было разделить PEN на нижней клемме автомата. Имея автомат до счётчика удобнее снимать счётчик, допустим на поверку. Выключив данный автомат полностью обесточиваете весь дом. |
|
|
12.11.2018, 19:07
Сообщение
#34
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10884 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Только не читайте статью про все эти системы в википедии. Больно там вольно со словами обращаются.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
12.11.2018, 19:22
Сообщение
#35
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 |
Лучше, в данном случае, было бы поставить до счётчика четырёхполюсный автомат с возможностью опломбирования, далее счётчик. Тогда можно было разделить PEN на нижней клемме автомата. Имея автомат до счётчика удобнее снимать счётчик, допустим на поверку. Выключив данный автомат полностью обесточиваете весь дом. ПУЭ не допускает такого деления, как впрочем и коммутацию PEN. В садоводствах чаще сразу заводят на счётчики после чего фазы на АВ а PEN на корпус рщ, но лучше на шину, на которую приходит повторное заземление и уходят N и PE и реРЩ |
|
|
12.11.2018, 19:49
Сообщение
#36
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3923 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
12.11.2018, 20:13
Сообщение
#37
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
12.11.2018, 20:43
Сообщение
#38
|
Гости |
ПУЭ не допускает такого деления, как впрочем и коммутацию PEN. ... ПУЭ, 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети ... Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники. |
|
|
12.11.2018, 20:55
Сообщение
#39
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
... при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники. Ну так про PEN то тут не сказано, аднакама.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
12.11.2018, 21:38
Сообщение
#40
|
Гости |
Замерь напряжение в розетке E=.., Возьми утюг и замерь его сопротивление R=... Теперь подключи утюг между фазой и своим контуром и измерь напряжение на утюге U=... Выложи сюда свои измерения, а я скажу какое сопротивление контура получилось Автор темы! Никогда не испытывайте заземляющий контур таким способом! Существует прямая угроза поражения шаговым напряжением! Это как раз тот случай, когда чтение интернета не только вредно, но и опасно для жизни... Страна советов, блин... |
|
|