сообщение 19.11.2018, 11:24
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17618
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Мда.. открывается родная картинка на страничке пися-инфо http://piccy.info/view3/12778512/36e6fc749...7b5f0ea60c8e24/ Более ничем не помогу, можете верить, можете не верить, провод есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Микола78
сообщение 19.11.2018, 11:35
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 16.11.2018
Пользователь №: 54918



Вот пофоткал сегодня еще щитовую . В щитовой идет 3 фазы и ноль (ноль запитан еще и к щитку как земля.) Отдельно земли нету . Ввод буду заводить в квартиру ВВГнг 3*6мм2 ( медь). Дальше в квартире будет идти розводка на розетки ВВГ 3*2,5 , свет ВВГ 3*1,5 , Реле , УЗО на каждую комнату , автоматы на свет 10А , розетки 16 А . На плиту действительно есть розетка только у меня газовая плита , НО РОЗЕТКУ ПОСТАВЛЮ и автомат на 25 А .
http://i.piccy.info/i9/c78480dc6d83a387dea...1119_093813.jpg
http://i.piccy.info/i9/e534cfcc12037095e2a...1119_093804.jpg
http://i.piccy.info/i9/b4ec509594ad20217e7...1119_093936.jpg
http://i.piccy.info/i9/59223c34d86851dc183...1119_093824.jpg

Сообщение отредактировал Микола78 - 19.11.2018, 11:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.11.2018, 12:41
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17618
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Микола78 @ 19.11.2018, 11:35) *
.. 3 фазы и ноль (ноль запитан еще и к щитку как земля.) Отдельно земли нету .
Отдельно (к щитку) и необязательно (хотя и желательно, но это уже общее имущество).


Цитата(Микола78 @ 19.11.2018, 11:35) *
Ввод буду заводить в квартиру ВВГнг 3*6мм2 ( медь). Дальше в квартире будет идти розводка ..
Свой щиток в квартире ? Имеете право.


Цитата(Микола78 @ 19.11.2018, 11:35) *
На плиту действительно есть розетка только у меня газовая плита , НО РОЗЕТКУ ПОСТАВЛЮ
Бачу що киянин )) А ще говорять з газом туго fun.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Микола78
сообщение 19.11.2018, 13:16
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 16.11.2018
Пользователь №: 54918



Цитата(Олега @ 19.11.2018, 13:41) *
Отдельно (к щитку) и необязательно (хотя и желательно, но это уже общее имущество).


Свой щиток в квартире ? Имеете право.


Бачу що киянин )) А ще говорять з газом туго fun.gif

Свой щит это нормально. Главное не нарушая требований. С газом не туго у наших мужей с головой туго icon_smile.gif, нормальок. А розетка никогда не помешает так как духовой шкаф електрический.

Цитата(Олега @ 19.11.2018, 13:41) *
Отдельно (к щитку) и необязательно (хотя и желательно, но это уже общее имущество).


Свой щиток в квартире ? Имеете право.


Бачу що киянин )) А ще говорять з газом туго fun.gif

Свой щит это нормально. Главное не нарушая требований. С газом не туго у наших мужей с головой туго icon_smile.gif, нормальок. А розетка никогда не помешает так как духовой шкаф електрический.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Микола78
сообщение 19.11.2018, 19:08
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 16.11.2018
Пользователь №: 54918



Когда буду менять автоматы и вводной кабель заставлю это безобразие исправить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.11.2018, 0:18
Сообщение #26





Гости






Цитата(Олега @ 19.11.2018, 11:24) *
... Более ничем не помогу, можете верить, можете не верить, провод есть.

Спасибо Олега! Конечно же верю, я с подобным эффектом уже не раз сталкивался. В чём тут дело, не понимаю.
Не понимаю в данном случае смысл установки дополнительного щитка в квартире. Удобство в обслуживании? Мне не лень выйти на лестничную площадку к этажному щитку.
Для примера: подгорели у меня контакты пакетника ПВ-25, копаться самому под напряжением? Смог бы без особых проблем, но стало просто лениво. Позвонил в управляющую компанию электрикам и всё! Пришли, отключили стояк в ВРУ, заменили пакетник, времени ушло порядка сорока минут. Если кому интересно, заменили бесплатно.
А дополнительный щиток в квартире, это дополнительные элементы системы и дополнительные контакты. А то, что чем больше элементов в любой системе, тем она менее надёжна - по-моему уже никто не оспаривает. Впрочем это сугубо моё мнение, ни в коем случае не кому его не навязываю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Микола78
сообщение 20.11.2018, 21:49
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 16.11.2018
Пользователь №: 54918



В общем щитке нет столько места для всех автоматов .В щитовой поставлю вводной автомат . А в квартире поставил Щит Golf VS118TD на 18 модулей Hager.
Задейсвованны будут все автоматы и узо.
Будет стоять :
-Рубильник Переключатель трехпозиционный 230В/25 А, 2-полюсный ,
- Реле контроля напряжения ZUBR D32 ,
- Дифференциальное реле (УЗО) ABB FH202 AC-40 - 4 шт , ( КУХНЯ , ВАННАЯ , КОМНАТА , КОНДИЦИОНЕР)
- Автоматический выключатель ABB SH201- В 10A - 4шт. (освещение)
-Автоматический выключатель ABB SH201-В 16A -5 шт (РОЗЕТКИ , КОНДИЦИОНЕР)
-Автоматический выключатель ABB SH201- В 25A - 1 шт ( электроплита)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.11.2018, 23:37
Сообщение #28





Гости






Цитата(Микола78 @ 20.11.2018, 21:49) *
В общем щитке нет столько места для всех автоматов . ...
Будет стоять :
...

Кто ж против? Тут, как говорится, дело хозяйское, или хозяин - барин. Это ведь всё на любителя, кто любит борщ, а кто харчо. Есть и такие, кто на каждую розетку автомат ставит. Можно и "умную" квартиру (не дом) соорудить, было бы желание и деньги ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Микола78
сообщение 21.11.2018, 1:04
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 16.11.2018
Пользователь №: 54918



Цитата(Гость сочувствующий @ 21.11.2018, 0:37) *
Кто ж против? Тут, как говорится, дело хозяйское, или хозяин - барин. Это ведь всё на любителя, кто любит борщ, а кто харчо. Есть и такие, кто на каждую розетку автомат ставит. Можно и "умную" квартиру (не дом) соорудить, было бы желание и деньги ...

beer.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Danil_kuzmin
сообщение 13.12.2018, 20:44
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 26.11.2018
Из: Санкт-Петеребург
Пользователь №: 54965



Сейчас вместо УЗО можно использовать Дифтрансформаторный автомат - АВТД, по моему у Legranda абревиатура, мы закладываем в проектах на все помещения, где возможна влажность - ванные, с/у, кухни, так ставим на детские, питание кондиционеров, бойлеров и т.д.
Отличие от УЗО, в том, что для диф.автомата не нужен отдельный автомат как для подключения УЗО, все собрано в одном корпусе. По стоимости УЗО с автоматом и Диф.автомат получается разница в цене 10% максимум, но есть два плюса - необходимо меньше места в щитке и сборка упрощается.
В целом для квартир сейчас 25 автоматов однополюсных не всегда хватает, особенно если дома электроплита или духовка. По хорошему должно быть трехфазный на вводе ампер на 16 или 25, а там уже все фазы расключить равномерно по нагрузке - плита, духовка, кондиционер, бойлер, стиральная машинка и т.д.
25 ампер, это 5-6 кВт, при сегодняшнем обилии техники, и ее потреблении это утюг и хорошая духовка или кондиционер на обогрев и стиральная машинка на нагрев воды и уже нагрузка 4,5 кВт в среднем будет, если чайник включить, будет выбивать уже, если бойлер стоит то, тоже перегрузка будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 10:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены