![]() Диагностика силовых трансформаторов 110-220 кВ , Прошу помочь в перечне диагностических работ для трансформатора 110 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Диагностика силовых трансформаторов 110-220 кВ , Прошу помочь в перечне диагностических работ для трансформатора 110 кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 17.10.2011 Пользователь №: 24651 ![]() |
Всем привет. Обращаюсь к вам, уважаемые коллеги, ибо не в силах найти необходимую информацию.
Дело в том, что наши силовые трансформаторы на напряжение 110-220 кВ эксплуатируются уже более 40 лет. И у меня, как у молодого инженера вызывает большое опасение тот факт, что за весь этот период эксплуатации ни раз!!! подчеркиваю ни раз не был проведен им капитальный ремонт. Думаю вы тоже в шоке. В этой связи не могу оставаться равнодушным и стоять в сторонке, как были до меня мои предшественники. Проводились только такие испытания, как: проверка изоляции R60, коэффициент трансформации, сопротивление постоянному току, отбор масла для нахождения пробоя, тангенса угла, влагосодержания и хим. анализ. На этом всё. Я так понимаю, что этих испытаний недостаточно. Нужно проводить диагностику в которой провести такие испытания как: ХАРГ, выбродиагностика, состояние маслобарьерной изоляции (электрокартон), состояние магнитопровода, состояние стяжных балок, шпилек, гаек ибо вибрация ослабевает их стяжку, кинематику переключающего устройства на предмет износа, люфтов, переходные и частотные характеристики обмоток, тепловизионное обследование и т.д. Прошу мне подсказать, есть ли какой то стандартный перечень работ, которые относятся в диагностики трансформаторов? Так сказать полный комплекс диагностических работ по определению состоянию трансформаторов и возможного прогнозирования его работ до следующей диагностики. (вопрос для того, чтобы убедить руководство, а дальше обратиться в специализированную организацию, предоставить им перечень диагностических работ, осметить и допустить к работе) Диагностика трансформаторов описывается где нибудь в РД, ПУЭ и других НПА? Буду ожидать ваши ответы и заранее благодарю за ваше неравнодушие. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Отбор масла берётся "на пробой", а не на его нахождение.
![]() Но по моему вы просто не служили в армии и не знакомы с таким понятием как субординация. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 ![]() |
Вы в какой должности работаете?
Ну и для себя, для информации, найдите фирму и запросите коммерческое предложение на озвученные Вами проверки ![]() Вот то что делали до Вас, то и делайте дальше. То есть трансы все же под наблюдением. А вот уж если от этих проверок будут неудовлетворительные результаты, вот тогда лезьте глубже. PS А сопротивление изоляции сетей 0,4 кВ в полном объеме делаете? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 17.10.2011 Пользователь №: 24651 ![]() |
Отбор масла берётся "на пробой", а не на его нахождение. ![]() Но по моему вы просто не служили в армии и не знакомы с таким понятием как субординация. Причем тут армия и пробой? Вместо того, чтобы цепляться за слова и умничать, лучше подскажи если знаешь, а нет проходи мимо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
...ибо не в силах найти необходимую информацию... лукавите, это мягко сказать......эксплуатируются уже более 40 лет... ...И ни раз не был проведен им капитальный ремонт... значит проводились другие виды ремонтов и состояние трансформаторов позволяет их дальнейшую эксплуатацию... аварии были?...вопрос для того, чтобы убедить руководство... лучше поищите другую работу. Убеждать руководство, если до сих пор оно не убедилось само - это всё равно, что справлять малую нужду против ветра... имхоДиагностика трансформаторов описывается где нибудь в РД, ПУЭ и других НПА? это даже комментировать не буду, ибо расцениваю как троллинг ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Цитата ... подскажи если знаешь, а нет проходи мимо Я и подсказываю, но вы не хотите слышать то что вам (и уже не я один) желают по доброму. Ваша позиция всем здесь понятна и оправдана вашей молодостью, когда для самоутверждения ещё хочется совершать подвиги. Но и выгонять меня замучаешься ...Мы сами только недавно обновили 40-алетнюю 110-ку (трансформаторы, масл. выкл. и пр.). И они у нас при должном уходе проработали нормально и без капремонтов. Так что не ищите себе приключений, а просто знайте, что за этим всем надо следить. |
![]() |
|
Гость_Посторонний_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Я так понимаю, что этих испытаний недостаточно. Нужно проводить диагностику в которой провести такие испытания как: ХАРГ, выбродиагностика, состояние маслобарьерной изоляции (электрокартон), состояние магнитопровода, состояние стяжных балок, шпилек, гаек ибо вибрация ослабевает их стяжку, кинематику переключающего устройства на предмет износа, люфтов, переходные и частотные характеристики обмоток, тепловизионное обследование и т.д. Существуют правила технической эксплуатации, в которых есть исчерпывающий список. Что сверх того - то от лукавого. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...не могу оставаться равнодушным и стоять в сторонке... Нужно проводить диагностику... Прошу мне подсказать, есть ли какой то стандартный перечень работ, которые относятся в диагностики трансформаторов? Так сказать полный комплекс диагностических работ по определению состоянию трансформаторов и возможного прогнозирования его работ до следующей диагностики. Уважаемый dmon! Крик Вашей души услышан и такие документы существуют! Эти документы находятся здесь (нажать). Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 31.5.2019, 11:57 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
И антифриз в трансформатор
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
И антифриз в трансформатор Молодец, Костян челябинский, всё правильно! Такой негорючий пожаробезопасный антифриз для трансформаторов существует и называется он "Софэксил-ТСЖ". Более подробно об этой чудесной охлаждающей и изолирующей жидкости для трансформаторов можно посмотреть здесь (нажать) или вот здесь. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Основное правило не трогай то что и так работает)))
Шутка, конечно. Есть список необходимых испытаний описанный в ПЭЭП, у вас по моему это уже ПТЭП. Вот там есть весь объём для каких трансформаторов и в какие сроки) П.С. Самое обидное будет когда вы разведёте руководство на большой и дорогой список работ, а через пару месяцев транс, по закону подлости, пыхнет по каким то причинам ![]() Вот магнитопровод, состояние шпилек гаек зачем проверять? Что есть посторонние шумы, необычная вибрация? А вместо тепловизера возьмите пирометр за 12 баксов и проверьте все контакты и все части транса. Сообщение отредактировал razread - 2.12.2018, 22:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
На работающем пирометром? Лихо!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 17.10.2011 Пользователь №: 24651 ![]() |
Уважаемый dmon! Крик Вашей души услышан и такие документы существуют! Эти документы находятся здесь (нажать). А тех, кто не желает заниматься профилактическими испытаниями и диагностикой силовых трансформаторов, ожидает следующее: [attachment=55558:TM_3200.png] [attachment=55559:AT_330_110_10.png] Большое спасибо за предоставленный материал. Молодец, Костян челябинский, всё правильно! Такой негорючий пожаробезопасный антифриз для трансформаторов существует и называется он "Софэксил-ТСЖ". Более подробно об этой чудесной охлаждающей и изолирующей жидкости для трансформаторов можно посмотреть здесь (нажать) или вот здесь. Антифриз Софэксил-ТСЖ или его аналоги используются в трансформаторах 110-220 кВ? В описании нашел только 16-2500 кВА. Быть может был у вас подобный опыт... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Откуда у него опыт, дружище dmon? Это же интернет-балаболка. Ты посмотри, откуда его этим антифризом дразнят. Единственное что он хорошо умеет, это всякие ссылки невпопад находить. Да рассказывать как он крут и важен
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 8.7.2013 Из: Биробиджан Пользователь №: 34216 ![]() |
Основное правило не трогай то что и так работает))) Шутка, конечно. Есть список необходимых испытаний описанный в ПЭЭП, у вас по моему это уже ПТЭП. Вот там есть весь объём для каких трансформаторов и в какие сроки) П.С. Самое обидное будет когда вы разведёте руководство на большой и дорогой список работ, а через пару месяцев транс, по закону подлости, пыхнет по каким то причинам ![]() Вот магнитопровод, состояние шпилек гаек зачем проверять? Что есть посторонние шумы, необычная вибрация? А вместо тепловизера возьмите пирометр за 12 баксов и проверьте все контакты и все части транса. Вот это реально самый жизнено полезный совет из всего потока ненужной информации! Но немного поправлю: 1) полный список испытаний находится конечно же в "объемах и нормах по испытаниям эл. оборудования" 2) пирометр брать не советую (не практичная штука, особенно при съемках объектов состоящих из множества элементов, выполненных из разных материалов) нужен тепловизор или проще для разовой съемки нанять спеца с тепловизором. Сообщение отредактировал dpm - 4.12.2018, 13:05 -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Надо всё же быть поскромнее, коллега. А нужность или ненужность представленной здесь информации определять, увы, не вам, а автору темы или модератору.
И по пирометру. Вы им пользовались? Тогда неужели только по упомянутым вами критериям им пользоваться нецелесообразно? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 8.7.2013 Из: Биробиджан Пользователь №: 34216 ![]() |
Надо всё же быть поскромнее, коллега. А нужность или ненужность представленной здесь информации определять, увы, не вам, а автору темы или модератору. И по пирометру. Вы им пользовались? Тогда неужели только по упомянутым вами критериям им пользоваться нецелесообразно? По поводу нужности и ненужности, я всего лишь высказал свое (думаю не самое последнее, ибо 10 лет инженерю в электролаборатории) мнение. По поводу пирометра. Пользовался и в вполне большом объеме, потому и решился дать совет. Так вот вам в качестве ликбеза: перечисленные мною критерии выбора в пользу тепловизора и являются определяющими! Пример: затраты времени на замеры пирометром трансформатора 110 кВ будут в разы больше, специально не засекал , но приблизительно где то 20 минут против 5. И на этом преимущество тепловизора не заканчивается т.к. в применении его для выполнения поставленной задачи большое значение играет широта захватываемой картинки (особенно когда съемка идет с большого расстояния, ведь напруга 110 кВ и по лестнице к выводам не поднимешься). А теперь представьте пирометр и как вы лазерной указкой целитесь на эти самые выводы стоя на земле внизу) По моему доходчиво и наглядно вам объяснил, коллега. Сообщение отредактировал dpm - 4.12.2018, 15:06 -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Так вот именно что 110 кВ! При чём тогда тут всё остальное?
И по поводу "лазерной указки". Вы действительно считаете, что этот прибор измеряет температуру точки в которую направлен? В его инструкции чётко указан угол охвата измеряемой площади. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 8.7.2013 Из: Биробиджан Пользователь №: 34216 ![]() |
Так вот именно что 110 кВ! При чём тогда тут всё остальное? не совсем понял к чему обращен вопрос? Знаете, если и покупается такой прибор, то применяется он на оборудовании разного напряжения. И по поводу "лазерной указки". Вы действительно считаете, что этот прибор измеряет температуру точки в которую направлен? В его инструкции чётко указан угол охвата измеряемой площади. Внимательней читайте предыдущие сообщения , если уж решили парировать) лазером целятся,а не измеряют) Вы серьёзно считаете, что такая технология удобна?! Сообщение отредактировал dpm - 4.12.2018, 19:24 -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 23:02 |
|
![]() |