Измерение сопротивления контакта PE-проводника с PE-контактом в розетке , Требуется ли в эксплуатации? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Измерение сопротивления контакта PE-проводника с PE-контактом в розетке , Требуется ли в эксплуатации? |
5.12.2018, 14:06
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.11.2011 Пользователь №: 25197 |
Кабинетные розетки. Проведён замер петли Ф-0 - результаты устраивают. Руководство требует к этому замеру/протоколу проверить соответствие сопротивления обозначенного контакта и контакта PE-проводника с PE-шиной в ЩО с п.28.5 прил.3 ПТЭЭП (Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки - 0,05 Ом). Правильно требует? Вроде руководство правО, но в реальности такая проверка трудно представляется...
|
|
|
|
5.12.2018, 14:59
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Правильно требует.
Протокол металлосвязи должОн быть. |
|
|
5.12.2018, 15:32
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.11.2011 Пользователь №: 25197 |
Еще смущает разногласия ПУЭ и ПТЭЭП на эту тему: в ПТЭЭП - сопротивление контакта 0,05 Ом, в ПУЭ - проверка отсутствия разрывов, без измерений. "Металлосвязь" - корпус ЩО на ЗУ, ГЗШ и т.п. - без вопросов. Т.е. РЕ-проводник считать металлосвязью и точка? Замером петли Ф - РЕ в розетке мы не решаем проблему?
|
|
|
5.12.2018, 15:58
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Еще смущает разногласия ПУЭ и ПТЭЭП на эту тему: в ПТЭЭП - сопротивление контакта 0,05 Ом, в ПУЭ - проверка отсутствия разрывов, без измерений. Да там ещё много разногласий... "Металлосвязь" - корпус ЩО на ЗУ, ГЗШ и т.п. - без вопросов. Не только корпус, но и шина РЕ... Т.е. РЕ-проводник считать металлосвязью и точка? Да. З/к эл.розетки - шина РЕ щитка. Замером петли Ф - РЕ в розетке мы не решаем проблему? Дык то протокол ПФН... А металлосвязь ещё должна быть... Сообщение отредактировал ЛЕША - 5.12.2018, 15:59 |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
5.12.2018, 16:39
Сообщение
#5
|
Гости |
|
|
|
6.12.2018, 4:11
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.11.2011 Пользователь №: 25197 |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
6.12.2018, 11:49
Сообщение
#7
|
Гости |
|
|
|
|
7.12.2018, 9:28
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 470 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
При приемо-сдаточных испытаниях кабеля на 6кВ норма 36кВ, а в эксплуатации 30кВ, да и то на усмотрение можно уменьшать нормы.
И где жестче? По всем видам испытаний нормы для приемо-сдаточных требования выше или равны эксплуатационным. Да и кстати, нормы металлосвязи (не единичного контакта) электрооборудования с ЗУ не нормируются ни при каких испытаниях. Сообщение отредактировал НИР - 7.12.2018, 9:47 |
|
|
7.12.2018, 9:52
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Да и кстати, нормы металлосвязи электрооборудования с ЗУ не нормируются ни при каких испытаниях. ПТЭЭП, приложение 3, параграф 26-заземляющие устройства- пункт 26.1, графа "указания". В случае измерения переходных сопротивлений следует учитывать, что сопротивление исправного соединения не превышает 0,05 Ом При приемо-сдаточных испытаниях кабеля на 6кВ норма 36кВ, а в эксплуатации 30кВ, ПТЭЭП, приложение 3, параграф 6-силовые кабельные линии- пункт 6.3, графа "нормы испытания". Читаем таблицу 10 приложения 3.1. Где там про 30кВ испытательного? |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
7.12.2018, 9:53
Сообщение
#10
|
Гости |
... И где жестче? ... Цитата При приемо-сдаточных испытаниях кабеля на 6кВ норма 36кВ, а в эксплуатации 30кВ, ... Интересно стало, посмотрел таблицу 10 приложения 3.1. ПТЭЭП, и что увидел? Испытательное напряжение для кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией - 36 кВ. Исключение сделано для кабелей с резиновой изоляцией - 12 кВ. Цитата Да и кстати, нормы металлосвязи электрооборудования с ЗУ не нормируются ни при каких испытания. 26.1. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, в том числе с естественными заземлителями. К,М - Капитальный, Межремонтный. Проверка производится для выявления обрывов и других дефектов путем осмотра, простукивания молотком и измерения переходных сопротивлений. Проверка соединения с естественными заземлителями производится после ремонта заземлителей. В случае измерения переходных сопротивлений следует учитывать, что сопротивление исправного соединения не превышает 0,05 Ом. К сожалению не получается вставить эту таблицу как она есть. ... |
|
|
|
7.12.2018, 9:55
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
НИР, парируйте!!!
Вы к ЭТЛ какое-то отношение имеете? |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
7.12.2018, 10:24
Сообщение
#12
|
Гости |
|
|
|
7.12.2018, 13:30
Сообщение
#13
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 470 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
К ЭТЛ имею отношение, но больше в РЗА.
Да, ошибся, 36кВ , но время испытания 5 минут и 10 минут, есть разница? А металлосвязь, Вы что измеряете переходное сопротивление или металлосвязь? Еще раз говорю, что сопротивление металлосвязи не нормируется. Обратите внимание, что написано в п.26.1. " в случае измерения .......0,05Ом" Да, и приведите ещё примеры где нормы экспл испытаний жестче приемо-сдаточных. И ещё, при экспл испытаниях, ответственное лицо может изменить нормы в сторону понижения, каким либо организационным документом, при приемосдаточных, нормы изменить нельзя. Сообщение отредактировал НИР - 7.12.2018, 13:38 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
7.12.2018, 14:09
Сообщение
#14
|
Гости |
|
|
|
8.12.2018, 5:31
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
А металлосвязь, Вы что измеряете переходное сопротивление или металлосвязь? Название "металлосвязь" - разговорное. В свидетельстве указывется как Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, между заземленной установкой и элементами заземленной установки.. А вы что подразумеваете под словом "металлосвязь"? Мне кажется что сам проводник - стальной, медный и т.п. Измерять его сопротивление? Зачем? Он выбирается по сечению конкретного материала. А измеряется, конечно, переходное сопротивление. Еще раз говорю, что сопротивление металлосвязи не нормируется. Нормируется сечение проводников, защитных, СУП, выбранных согласно того же ПУЭ. И ещё, при экспл испытаниях, ответственное лицо может изменить нормы в сторону понижения, каким либо организационным документом, при приемосдаточных, нормы изменить нельзя. Например сопротивление изоляции. Не менее 0,5МОм вдруг взяли и понизили приказом по цеху до 0,1.... Ну-ну... Или ПФН.. Вдруг взяли и ток срабатывания снизили.. Приказом... Или масло на пробой... Да 3кВ сойдёт.. А чего? Приказ ведь... Кажите документ, в котором сиё нашли. |
|
|
10.12.2018, 6:20
Сообщение
#16
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 470 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Вы что каждое переходное соединение измеряете?
По изменению норм испытанний, например для ЕЭС почитайте РД 34.45-51.300-97, насчет силовых кабельных линий п.29.2.2 |
|
|
10.12.2018, 8:31
Сообщение
#17
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 470 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Оказывается , аж в 2007 году, точнее 21.11.2007 в этом же разделе, люди поднимали вопрос о нормах металлосвязи , тоже можно почитать.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
10.12.2018, 9:00
Сообщение
#18
|
Гости |
Вы что каждое переходное соединение измеряете? ... ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РД 34.45-51.300-97 28. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ... "28.2. ... Производится измерение переходных сопротивлений (при исправном состоянии контактного соединения сопротивление не превышает 0,05 Ом. ..." Проводили замеры для всех разборных соединений. Для сварных - нет. |
|
|
10.12.2018, 16:22
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Вы что каждое переходное соединение измеряете? Разборное да. По изменению норм испытанний, например для ЕЭС почитайте РД 34.45-51.300-97, насчет силовых кабельных линий п.29.2.2 не менее 4Uном. НЕ МЕНЕЕ. Вот если бы было НЕ БОЛЕЕ. Разницу чуЙствуете?? Далее, "концевые заделки только типов КВВ и КВБ и соединительные муфты местного изготовления" Сейчас в основном термоусадка - КВТп, КНТп, СТП. Там про неё что-то есть? |
|
|
11.12.2018, 6:54
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.11.2011 Пользователь №: 25197 |
К ЭТЛ имею отношение, но больше в РЗА. Да, ошибся, 36кВ , но время испытания 5 минут и 10 минут, есть разница? А металлосвязь, Вы что измеряете переходное сопротивление или металлосвязь? Еще раз говорю, что сопротивление металлосвязи не нормируется. Обратите внимание, что написано в п.26.1. " в случае измерения .......0,05Ом" Да, и приведите ещё примеры где нормы экспл испытаний жестче приемо-сдаточных. И ещё, при экспл испытаниях, ответственное лицо может изменить нормы в сторону понижения, каким либо организационным документом, при приемосдаточных, нормы изменить нельзя. Спасибо!!! Я знал, что не так всё просто!!!! |
|
|