![]() Подключение АВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение АВ |
![]()
Сообщение
#41
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 31.10.2007 Пользователь №: 9721 ![]() |
А вот так отвечают сотрудники Ростехнадзора
Вопрос: Владимир Мальков Правомерно ли требование инспектора о необходимости монтажа импортных автоматических выключателей (например, S263, SACE фирмы АВВ или аналогичных Legrand) c обязательной подачей питания только со стороны неподвижных контактов выключателя? Раньше это касалось только отечественных автоматов (типа АП50), импортные же автоматы одинаково хорошо работают с питанием, подключаемым как сверху, так и снизу. На безопасность это также не влияет, поскольку эти автоматы неразборные. Ответ: Виктор Шатров, сотрудник Ростехнадзора Присоединение питающего провода к неподвижным контактам аппаратов защиты рекомендуется п. 3.1.6 Правил устройства электроустановок шестого издания с указанием «как правило». Такое присоединение должно быть обязательным только в том случае, когда от способа присоединения питающих проводов зависит отключающая способность автоматического выключателя. Эта зависимость (снижение тока отключения при присоединении питающего провода к подвижному контакту выключателя) должна указываться в документах предприятия-изготовителя. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17822 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не стоит молиться на Ростехнадзор. Там работают люди со своими задачами. Теорией заниматься любят в нужную для себя сторону, практика подороже.
На переменность в теме уже обратили внимание. Стало быть, никто точно не знает, в какую сторону направлен полупериод тока к.з. в момент расхождения контактов. Поэтому как б/м пластине, как катушке расцепителя, так и контактам по-барабасу что с какой стороны подключено. Согласен, для АВ со снимаемой крышкой вопрос может и актуален (по динамике и прикосновению), но эксплуатация в таком виде вряд ли предписана. «Питание снизу АВ»п.27 Эскиз варианта на скорую руку интересен «переворотом» кривой тока к.з. ( с плавным возрастанием амплитуды) и четким попаданием расхождения контактов на max. В каталоге АВВ (апрель 2007) – «технология подсоединения серии 200» – «подсоединение питания сверху или снизу, распределительные шины сверху или снизу..» |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.11.2005 Пользователь №: 4086 ![]() |
Давний спор как правильно подключить автоматический выключатель.
хочется ещё раз поднять эту тему. есть ли ещё в НТД какие либо требования по правильному подключению АВ или только ПУЭ. ПУЭ 3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, КАК ПРАВИЛО, к неподвижным контактам. Вот что прочитал на сайте ИЭК: Вопрос: При монтаже щитового оборудования часто бывает удобнее подавать напряжение сети на нижние зажимы ВА 47, а снимать - с верхних. Можно ли это делать? Ответ: Существует мнение, что этого делать нельзя, но ни в сопроводительной документации, ни в литературе ничего об этом не сказано. В принципе - это тоже дань традиции. Практически, при коммутации переменного тока, процесс выгорания контактирующих поверхностей при коммутации нагрузки весьма равномерен, поэтому нигде нет явных указаний на то, как подключать выключатель в эксплуатацию. Однако, при коммутации нагрузки при постоянном токе, в силу разнородности сплавов подвижных и неподвижных контактов, может сильнее проявляться процесс переноса материала с одного контакта на другой, и в этом случае надо придерживаться традиционных правил монтажа. Давайте обсудим. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Давайте обсудим. Если память не изменяет тема ещё живая, так зачем её дублировать?http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...B5+%D0%90%D0%92 Всё правильно, спасибо. Объединено. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 20.2.2008, 17:17 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.11.2005 Пользователь №: 4086 ![]() |
Спасибо за замечание.
![]() Хотелось создать опрос как делают монтаж на самом деле, и как к этому относятся У нас подключение снизу (на подвижный контак) считается нарушением. И ещё цифры 1,3,5 и 2,4,6 на коматуционных аппаратах (АВ, маг. пускатели) имеют ли они отношение к входу выходу или нужны только для монтажных схем. читал про них в ГОСТе. Ищу но пока не нашёл. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 ![]() |
Подниму. Насколько актуально подключение сверху и снизу. Помимо ПУЭ-7 пп. 3.1.6, еще в каких НТД написано про подключение ?))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ссылка на сторонний ресурс удалена.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3795 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Насколько актуально подключение сверху и снизу... Уважаемый marsikk! Это вопрос технической культуры, так же как и вопрос общей культуры поведения в общественных местах! Например, можно ли бросать окурок (бумажку и др.) на землю где попало, или его обязательно нужно донести до ближайшей урны? У нас Вас пока никто не накажет за то, что Вы бросите окурок на землю, максимум какая-нибудь старушка сделает устное замечание, а в Сингапуре за это могут очень крупно оштрафовать и даже посадить... ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23006 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в каких НТД как то искал, кроме этого не попадалось Это вопрос на который, если нет ответа, лучше ничего не писать, в следующий раз будет +1 в рейтинге -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ваня Иванов, при чём тут техническая культура? Давайте пожурим за отсутствие этой культуры и всех производителей, которые в паспортах и техдокументации пишут, что подключение вводящих и отходящих проводников к АВ монописуально?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#51
|
Гости ![]() |
... Есть вот такой автомат с торчащими из него проводами. Написано что этот тип имеет расцепитель, но прозвонкой этих концов ничего не определяется (они или замкнуты или разомкнуты). ... Зы. Где искать эти концы (расцепителя)? Расцепители - внутри. А эти выводы свободных контактов. (впрочем пишу по памяти, давненько не брал в руки шашек ...) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3795 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Ваня Иванов, при чём тут техническая культура?... Действительно, о чём это я? Работает схема, ну и хрен с ней, нам ли до какой-то культуры...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 31.5.2019, 11:55 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ваня Иванов, а действительно... о чём и к чему?!
Речь в теме идёт о запрете или разрешении подключения вводных линий к автомату снизу/сверху. Что в Ваших последних сообщениях имеет к этому отношение?! Устное предупреждение Вам. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2025, 2:56 |
|
![]() |