Нейтраль. Глухозаземленная. Эффективнозаземленная |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нейтраль. Глухозаземленная. Эффективнозаземленная |
5.1.2019, 13:05
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Здравствуйте господа электрики
Меня всегда мучил вопрос. Почему высоковольтные сети нельзя заземлять как низковольтные. Вот средняя точка трансформатора 10кВ заземляется через проволочные резисторы (огурцы). Сети 110 кВ и выше, вообще только через разрядники. Почему нельзя их глухозаземлять? Может мой вопрос глупый и я чего-то важное упустил из теории, уж не взыщите. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
|
5.1.2019, 14:07
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3897 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Здравствуйте господа электрики Меня всегда мучил вопрос. Почему высоковольтные сети нельзя заземлять как низковольтные. Вот средняя точка трансформатора 10кВ заземляется через проволочные резисторы (огурцы). Сети 110 кВ и выше, вообще только через разрядники. Почему нельзя их глухозаземлять? сколько там будет "шаговое" при глухом и не очень глухом заземлении? |
|
|
5.1.2019, 14:14
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
|
|
|
5.1.2019, 14:18
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Хороший аргумент.Шаговое. Спасибо. А другие причины есть?
Может затем, что бы не прерывалась подача энергии при первом замыкании на землю. А вот тут автоматика просто обязана отключить. И затем отработать АПВ Сообщение отредактировал Viktor2004 - 5.1.2019, 14:15 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
|
5.1.2019, 14:40
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
Согласен, мое предположение справедливо только до 1000 вольт.
Я слышал, что у американцев все высоковольтные линии с глухим заземлением. |
|
|
5.1.2019, 18:04
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Согласен, мое предположение справедливо только до 1000 вольт. Я слышал, что у американцев все высоковольтные линии с глухим заземлением. Дык, и у нас (в энергосистемах бывшего СССР) стараются все сети 110 кВ и выше выполнять с нейтралью, имеющую непосредственную (гальваническую) связь с "землей" (с искусственным заземляющим контуром - точкой условно-нулевого потенциала). Что касается сетей 220 кВ и выше - то нет проблем: здесь все электроустановки имеют глухозаземленную нейтраль. Сети 110 кВ, увы, не все. И это - не от хорошей жизни. Некоторые трансформаторы с высшим напряженим 110 кВ имеют разземленную нейтраль (всегда защищенную разрядником, и, иногда, автоматикой Автоматического Включения Заземляющего Ножа Нейтрали). Режим нейтралей (количество и место заземления) задается Службой Режимов и Службой РЗА после длительных и довольно сложных расчетов. Дело в том,что сети 110 кВ в наших энергосистемах имеют очень много узловых мощных подстанций, а также еще больше малых (чаще всего двухтрансформаторных) потребительских подстанций. Сети имеют кольцевую (не радиальную) конфигурацию с заведомо избыточным количеством связей (что повышает надежность энергоснабжения, но сильно усложняет расчеты). Все дело, как известно из теории, в токах однофазного замыкания. Каждая заземленная нейтраль - это источник тока 3I0 - тока нулевой последовательности. А если таких источников (заземленных нейтралей) много, то токи однофазных КЗ могут достигать (и даже превышать) уровни токов 3-х фазных КЗ! А т.к. в сетях основной вид КЗ - однофазные, то это никуда не годиться! Итак, с одной стороны необходимо снижать уровни токов 1-о фазных КЗ (по условиям устойчивости энергосистемы), а с другой стороны эти уровни должны быть достаточными для правильной работы устройств Защиты Нулевой Последовательности (термической стойкости ЛЭП и другого оборудования, и динамической устойчивости энергосистемы). Т.О необходимо добиваться эффективного заземления нейтралей оборудования. Поэтому (еще раз!) расчеты довольно сложные, и режимы нейтрали (в сильно нагруженных, кольцевых разветвленных сетях) изменяются иногда чуть ли не в режиме реального времени (ну, иногда хотелось бы иметь такую возможность ). Ладно, "сильно многа букафф" -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
6.1.2019, 2:40
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Сети 110 кВ и выше, вообще только через разрядники. Почему нельзя их глухозаземлять? Сеть 110кВ и выше считается с глухозаземленной нейтралью, но заземление нейтрали (эфективное или глухое) делают не на всех тр-рах( даже не на всех ПС), как сказали выше регулируя токи КЗ на "землю". Есть режимы заземления нейтрали, просчитанные исходя из конфигурации сети, при изменении режима работы сети, ЗОН может включатся и отключатся по команде того, кто следит за режимом сети. Разрядники устанавливают для ограничения перенапряжения нейтрали, при отключении тр-ра всегда заземляют нейтраль( включают ЗОН). Так то в инете масса информации по этому поводу. .... а с другой стороны эти уровни должны быть достаточными для правильной работы устройств Защиты Нулевой Последовательности (термической стойкости ЛЭП и другого оборудования, и динамической устойчивости энергосистемы). Бывает, что защита от замыкания на землю срабатывает при обрыве шлейфа в линии(неполнофазного режима). Поиски места повреждения усложняются, если релейщики тихарятся. |
|
|
|
9.1.2019, 2:01
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Меня всегда мучил вопрос. Почему высоковольтные сети нельзя заземлять как низковольтные... Уважаемый Viktor2004! Более внятный ответ на Ваш вопрос находится в следующих статьях старых добрых ПУЭ-6:1.7.2. Электроустановки в отношении мер электробезопасности разделяются на: электроустановки выше 1 кВ в сетях с эффективно заземлённой нейтралью (с большими токами замыкания на землю); электроустановки выше 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью (с малыми токами замыкания на землю); электроустановки до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью; электроустановки до 1 кВ с изолированной нейтралью. 1.7.3. Электрической сетью с эффективно заземленной нейтралью называется трёхфазная электрическая сеть выше 1 кВ, в которой коэффициент замыкания на землю не превышает 1,4. Коэффициентом замыкания на землю в трёхфазной электрической сети называется отношение разности потенциалов между неповреждённой фазой и землёй в точке замыкания на землю другой или двух других фаз к разности потенциалов между фазой и землёй в этой точке до замыкания. 1.7.4. Глухозаземлённой нейтралью называется нейтраль трансформатора или генератора, присоединённая к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление (например, через трансформаторы тока). Следует подчеркнуть, что ПУЭ-6 не предусматривали наличие электроустановок выше 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, поэтому все электроустановки напряжением от 110 кВ до 500 кВ, спроектированные и введённые в эксплуатацию до выхода в свет ПУЭ-7 (утвержд. приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204), относятся к электроустановкам с эффективно заземлённой нейтралью и работают в таком режиме по сей день. Для чего так сделано Вам уже правильно объяснил уважаемый коллега mic61, поэтому я повторяться не буду. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
9.1.2019, 17:21
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Большое спасибо всем за подробные пояснения
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 0:51 |
|