Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

терминал защиты , без оперативки

prude
сообщение 31.1.2019, 15:35
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Добрый день.
Есть блоки питания которые в режиме близкого короткого замыкания, при глубокой посадке напряжения, блоки обеспечивают питание от токовых входов.
Кто нибудь испытывал? мтз отрабатывает? что происходит на терминале (табло, индикация)?


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 5.2.2019, 7:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3253
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



каком ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 5.2.2019, 13:09
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



siprotec, сириус.


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 6.2.2019, 7:21
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 472
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



у шанйдера вроде есть такой, питается от датчиков тока, VIP-40. Сам не видел.

Сообщение отредактировал НИР - 6.2.2019, 7:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 6.2.2019, 22:06
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Радиус автоматика блоки БПМ, БПК. У Тавриды и СЭЩ тоже есть аналогичные. Гугль в помощь.
Обеспечивают подпитку опертока от токовых цепей, заряд отключающих конденсаторов для привода выключателя.
Но если оперток пропал задолго до наступления аварийного события, время срабатывания защиты увеличивается на 0,1-0,5 сек, как повезет, зависит от тока КЗ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 7.2.2019, 7:02
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Цитата(Сунцов Денис @ 6.2.2019, 20:06) *
Радиус автоматика блоки БПМ, БПК. У Тавриды и СЭЩ тоже есть аналогичные. Гугль в помощь.
Обеспечивают подпитку опертока от токовых цепей, заряд отключающих конденсаторов для привода выключателя.
Но если оперток пропал задолго до наступления аварийного события, время срабатывания защиты увеличивается на 0,1-0,5 сек, как повезет, зависит от тока КЗ.

Денис спасибо понятно. Почему возник вопрос. Сейчас строится объект для установке на море, таких блоков не применяют. Объект будет работать без участия людей. Высокое - две ячейки 10кв. Оперативные цепи питаются с ИБП. По низкой цепи управления ГРЩ тоже с ибп, но имеется еще и упс+автоматические выключатели имеют магнитный расцепители которые работают без опер цепей.
Вопрос - в каких случаях применяют такие блоки питания, может требования какие нибудь есть?

Сообщение отредактировал prude - 7.2.2019, 10:06


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 7.2.2019, 9:53
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Тип ИБП очень важен для РЗА.
Для переменного опертока необходимо использовать ИБП двойного преобразования (т. е. инвертор работает постоянно от АБ, она в свою очередь постоянно подзаряжается от сети СН).
С постоянным опертоком от АБ все гораздо проще и надежнее.
Но в обеих случаях нужно обеспечить телесигнализацию о "здоровье" опертока, т.к ДЭМа поблизости у Вас не будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему