... Из моего опыта - множество раз в измеряемой цепи оказывались электронные приборы. Это и включенная электронника в розетки, и светильники с ЭПРА, и приборы учета ЭЭ . Все они пережили это испытание. Счетчики ЭЭ и 2500В тоже. (кстати для справки у них 1 МОм как правило). Ни кто из постоянных клиентов не жаловался, что после испытаний у них выходило из строя оборудование. Попробую порассуждать: 1. " Это и включенная электронника в розетки" - электроника в розетке питается через что-то понижающее: трансформатор, шунт, ёмкостный делитель напряжения. Первичка трансформатора 1000 В выдержит, естественно, а на вторичке и на электронике не будет ничего. Шунт - его сопротивление гораздо ниже, чем схема электроники, поэтому практически всё приложенное от мегаометра напряжение "упадёт" на нём, не затронув электронику. Ёмкостный делитель напряжения - через его конденсаторы постоянный ток не потечёт, т.е. напряжения на электронике не будет. 2. " светильники с ЭПРА" - этот вопрос мне тоже интересен, вот я и посмотрел несколько схем ЭПРА. Первое, что стоитв схеме ЭПРА, это выпрямительный мостик. Диоды, на имеющихся у меня схемах, рассчитаны на напряжение более 1000 В, но нет правил без исключения, здесь, с моей точки зрения, есть вероятность пробоя при приложении напряжения 1000 В из-за естественного разброса параметров диодов. Далее, по ходу схемы, стоит, как правило, электролит, здесь тоже возможен пробой. Как поведут себя транзисторы в схеме, сказать не могу, не настолько силён в электронике. А вот лампы выкручивать, с моей точки зрения, вполне не обязательно. Вполне допускаю, что мои рассуждения ошибочны частично или полностью. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
Может и не по теме здесь. Вопрос такой- ПО Правилам требуются периодический осмотр и измерение сопротивления изоляции. Что надо замерять если электроинструмент буржуйский с двойной изоляцией,т.е. без заземляющего контакта? И как эти замеры изоляции делаются?, можно же мегоометром повредить электронику-допустим,регулятор оборотов или схему плавного пуска.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
Тут про изоляцию эл. проводки писали, для инструмента надо смотреть отдельно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3128 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Оба штепселя вилки надёжно соединяются перемычкой, у нас сделан стенд на нём есть розетка с закороченными контактами L и N. это один контакт(щуп) мегометра. Выключатель переводится во включенное состояние штатным фиксатором или струбцинкой. корпус электроинструмента с захватом рабочей металлической части обворачивается алюминиевой фольгой (кулинарной), поверх резиновым(латексным) эластичным жгутом (из аптеки) под него подкладывается второй щуп мегометра. Проводится измерение в течение минуты. По этой методике работаем уже больше 15 лет.
Прочитал темку с начала, так вот примерно также проверяем и освещение. Так как все цепи освещения в хозяйстве трёхпроводные и пятипроводные, то не выкручивая ламп, снимаем напряжение, проверяем его отсутствие, замыкаем контакторы/реле/выключатели, фазы с нейтралью. Замер производим между L(L1L2L3)N и PE. Если результат удовлетворительный с этой цепью заканчиваем, в противном начинаем разбираться досконально. -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Валерий_*_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
Оба штепселя вилки надёжно соединяются перемычкой, у нас сделан стенд на нём есть розетка с закороченными контактами L и N. это один контакт(щуп) мегометра. Выключатель переводится во включенное состояние штатным фиксатором или струбцинкой. корпус электроинструмента с захватом рабочей металлической части обворачивается алюминиевой фольгой (кулинарной), поверх резиновым(латексным) эластичным жгутом (из аптеки) под него подкладывается второй щуп мегометра. Проводится измерение в течение минуты. По этой методике работаем уже больше 15 лет. Прочитал темку с начала, так вот примерно также проверяем и освещение. Так как все цепи освещения в хозяйстве трёхпроводные и пятипроводные, то не выкручивая ламп, снимаем напряжение, проверяем его отсутствие, замыкаем контакторы/реле/выключатели, фазы с нейтралью. Замер производим между L(L1L2L3)N и PE. Если результат удовлетворительный с этой цепью заканчиваем, в противном начинаем разбираться досконально. По поводу испытания электроинструмента - все правильно и грамотно. Молодцы, если так работаете. По поводу испытания сетей электроосвещения - если посмотрите протокол испытаний - есть графы испытания L-N и это испытание проводить нужно обязательно! Ибо ухудшение изоляции между нулем и фазой ведет к однофазному КЗ. К тому же испытание L(L1L2L3)N относительно Ре можно провести только при 3-х проводной \ 5-и проводной системе со схемой заземления TNS, т.е. если на всем протяжении сети, начиная от силового трансформатора в ТП ноль и жила защитного заземления не связаны. Таких сетей я на своем веку еще не видел. В основном идет TNC-S, а встречаются и старые TNC. Поэтому данное измерение у вас покажет всегда нулевую изоляцию! Нет, можно конечно нули открутить везде и проводить испытания после этого, но это уже мазохизм. Как правило, в сетях с лампами накаливания выкручивают лампочки, где это возможно, в сетях с ПРА отсоединяют фазный провод от клеммника светильника, но это геморрой, если таковых много (как правило, это так). В данном случае, на практике мы производим измерения с выключенными выключателями (если конечно включатель рвет у вас фазу). Если выключатели отсутствуют - пишем в стиле "хай так". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 ![]() |
А я думал нужно измерять так (речь идет про сисету tn-c-s, когда через перемычку разделен приходящий pen на шину n и шину pe):
1. Выключить вводной автомат и все групповые автоматы 2. Отсоединить перемычку (снять) между n и pe шинами 3. Измерить между L (с выхода группового автомата) и PE-шиной по очереди каждую линию с каждого группового автомата 4. Измерить между шинами N и PE Всё, написать потом отчет, ну и перемычку обратно прикрутить. Так не нужно никаких лампочек выкручивать и ничего не нужно выдергивать из розеток. На моей практике еще не было ни одного объекта, где можно было бы все отсоединить и открутить. Обычно все уже подключено - и световые витрины, и трековые светильники на шинопроводах, и разное оборудование стационарное, а в освещении вообще сейчас ламп уж не осталось - все светодиодное. И при попытке измерения напряжение испытательное прикладывается к нагрузке, прибор не набирает испытательное напряжение и показывает пробой как правило. Что думаете о моем методе? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23015 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
А если перед испытанием офисного помещения (розеточных сетей) не отсоединить оборудование из розеток (принтеры, блоки питания ноутбуков, пилоты и т. п.) и попытатся прибором MIC-3 произвести измерение сопротивления изоляции есть риск повреждения оборудования? Просто заказчик не гарантирует, что все отсоединят из розеток. Как себя прибор поведет? Пробой покажет? Кто сталкивался? Не хотелось бы ничего повредить...
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
... Не хотелось бы ничего повредить... Весьма похвальное желание! А теперь возьмите в руки ПТЭЭП, прочтите внимательно, каким напряжением будете измерять сопротивление изоляции электропроводок? Сравните с напряжением, на которое рассчитаны Ваши потребители и всё встанет на свои места. А с прибором ничего не случится. |
![]() |
|
|